Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Alphabravo від 10 Липень 2008, 10:22:25

Назва: Про статическое напряжение
Відправлено: Alphabravo від 10 Липень 2008, 10:22:25
В офисах ламинат - берёшься за дверь, получается разряд. В торговых центрах нет ламината, там плитка, но подхожу к кассе, прикасаюсь к металлу - тоже разряд (не во всех Торговых центрах). Щас проектирую торговый центр, люди советуют ложить металлическую сетку под плитку. Кто-нибудь может рассказать по-подробнее про вопрос антистатики? Когда нужно делать? как делать? и кто делать?
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: Electrician від 10 Липень 2008, 10:42:51
Вот сбросил небольшую подборку материалов по этой теме. Там нет прямых ответов на ваши вопросы, но направление в каком двигаться можно себе представить. Проводящие полы - одно из них (хотя это один из факторов, влияющих на включение помещения в категорию помещений с повышенной опасностью - ПУЭ 1.1.13) http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=114
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: Alphabravo від 10 Липень 2008, 11:52:45
Спасибо. Полезнее всего оказался вордовский файл
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: electroblondinka від 18 Жовтень 2016, 10:49:27
Добрый день. делаю операционную с ангиографом. встал вопрос об антистатических неискрящих полах. сейчас на полу плитка, как сделать плитку антистатической и неискрящей? и вообще, как их устроить, эти антистатические полы?
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: grossel від 18 Жовтень 2016, 12:31:34
Для настила  полов  используется  электропроводная  резина  ТУ   38-105190. Заземление   полов   производится   для  обеспечения    непрерывного отвода зарядов статического электричества.
       Электропроводная резина   может   быть   настлана   на   любую    поверхность, например на старое линолеумное  покрытие,  деревянный    настил, бетонный пол,  кафельную плитку.  Если предназначенный для    покрытия пол деревянный,  то он  должен  быть  сухим,  без больших щелей, не  прогибаться.  Головки  гвоздей во избежание повреждения    покрытия (электропроводной резины) должны быть  утоплены,  большие    щели заделаны рейками.
       Электропроводную резину  раскатывают  и  нарезают  полотнищами    необходимого размера,  которые выдерживают в таком состоянии 10-12    часов для снятия внутренних  напряжений,  образуемых  при  намотке    резины в рулоны (длина резинового рулона до 12 м,  ширина 1-1,1 м,
   толщина листа 3,5+-0,5 мм).
       При сплошном настиле антистатическую резину укладывают гладкой    лицевой поверхностью  вверх,  шершавая  сторона  накладывается  на    подготовленную основную поверхность.
       Для исключения  образования  зазора  на  стыках  двух  полотен    резины необходимо тщательно подгонять торцы полотен один к другому    с помощью ножа и металлической линейки.  Края листов резины должны    быть подняты  на стену на высоту 100 мм,  чтобы избежать затекания
   под резину воды и дезинфицирующих жидкостей.
       Крепление антистатической    резины   в   операционной   может    осуществляться клеем N 88,  в который предварительно добавляют  1%    (по весу)  графита для увеличения электропроводности клея.  Клей с    добавкой графита перед употреблением тщательно перемешивают.  Клей
   N 88  может  быть  заменен  другим,  пригодным  для  приклеивания,    рекомендуемым в  паспорте  резины  или  клея.  Клей  размазывается    ровным  слоем  по  всех  поверхности  резины,  причем толщина слоя    должна  быть  не  более  1  мм.  Необходимо  избегать  образования
   воздушных полостей под резиной.  Резина прижимается к полу мешками    с песком.
       Полы из  электропроводной  резины  ТУ 38-105190  заземляют    следующим образом:
       - у  двух  противоположных   стен   помещения   в   поперечном    направлении   с   верхней   и   нижней  сторон  резина  зажимается    контактными заземляющими шинами (облуженные  медные  или  латунные    полосы  шириной  20-30  мм  и толщиной 2 мм) с помощью стягивающих    болтов,  расположенных друг от друга на расстоянии около  300  мм.
   Заземлять резину также можно одной контактной шиной, скрепляя ее с    лицевой стороной  резины  с  помощью  болтов  и  шайб.  Соединение    заземляющей  шины с заземлителем следует осуществлять не менее чем    в двух точках с помощью сварки или надежного болтового соединения;
       - заземляющую медную облуженную (или латунную) шину закатывают
в полотно резины на 1.5-2 оборота с последующим  приклеиванием.  В    этом   случае   при   раскрое   полотен  необходимо  предусмотреть    избыточную длину полос.
       Эффективность применения  антистатической  резины  во   многом    зависит от    правильного   ее   заземления.   Необходимо,   чтобы    заземляющие шины  имели  надежный  контакт  с  резиной  (в  местах    контакта с   резиной   поверхность   шины   должна   быть  чистой,    незакрашенной), а соединение  заземляющих  шин  с  общим  контуром    заземления должно быть прочным и надежным.
       При настилке   антистатического   линолеума   на   пол   места    соединения полос  следует  непрерывно  сваривать,  чтобы исключить    попадание влаги  под  линолеум,  а  следовательно,   и   опасность    инфекции.
       Необходимо следить за тем,  чтобы при настилке антистатических    полов из  листов  линолеума  или  кафельных  плиток было сведено к    минимуму образование воздушных  полостей  под  ними.  Этого  можно    добиться, обеспечив непрерывность слоя клея.
       Для обеспечения достаточной проводимости антистатических полов    из листов  линолеума  рекомендуется  вводить  под поверхность пола    полосы из меди или медных сплавов.
        Сопротивление различных деталей из электропроводящей резины со    временем возрастает.  Поэтому необходимы периодические проверки их    (не реже одного раза в три месяца).
       Электросопротивление антистатической  резины,  предназначенной    для медицинских  целей,  должно  составлять 10 (в степени 2) - 10(в    степени 7) Ом.
       Для измерения сопротивления применяется мегомметр типа  М-1101   на 500 В с проводами, оканчивающимися зажимами типа "Крокодил".
       Должно быть  сделано  3-5  замеров   на   различных   участках    (например: маска    -   шина   заземления   наркозного   аппарата,    дыхательный мешок - заземляющая шина  и  т.д.).  Среднее  значение    величины сопротивления не должно превышать 10(в степени 7) Ом.
(РТМ42-2-4-80. ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ)

Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: electroblondinka від 31 Жовтень 2016, 14:28:50
при настилке антистатических    полов из  листов  линолеума  или  кафельных  плиток

вот это интересует. Нашла токопроводящий линолеум, как его правильно укладывать - не написано, и тем более - что под него укладывать. про плитку - вообще молчок.
 
Для обеспечения достаточной проводимости антистатических полов    из листов  линолеума  рекомендуется  вводить  под поверхность пола    полосы из меди или медных сплавов.
какие полосы? как часто их укладывать? это где-то прописано? а к покрытию кафельной плиткой это относится?

больше всего интересует как сделать пол из кафельной плитки (на бетонной плите) антистатическим, достаточно ли проложить под плитку медные полосы (опять-таки, какие, сколько?).

спасибо....
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: grossel від 31 Жовтень 2016, 15:28:13
больше всего интересует как сделать пол из кафельной плитки (на бетонной плите) антистатическим, достаточно ли проложить под плитку медные полосы (опять-таки, какие, сколько?).
Нет не достаточно. Каким образом с не токопроводной плитки вы будете снимать статический заряд не заземляя ее. Все равно сверху нужно ложить токопроводнй материал, резину или линолиум и заземлять его согласно рекомендаций РТМ42-2-4-80. Полосы нужны для создания более эффективного отвода статического заряда в процессе эксплуатации и снижения характеристик применяемых токопроводных материалов.
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: electroblondinka від 31 Жовтень 2016, 16:22:40
поняла, спасибо
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: Сугор від 06 Листопад 2017, 10:02:08
Коллеги, кто-то уже выполнял заземление антистатических полов? Недавно получил задание от архитекторов, но не совсем понятно как это выполнить... толщина медной ленты укладываемой в пол - 0,1мм, как ее присоединить к шине? если у кого-то есть узлы буду премного благодарен. И еще интересует как закрепить полосу на сендвич панеле
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: Yurik від 06 Листопад 2017, 11:49:44
Сугор, расскажу как было у меня: субподрядчики по полам делали два вывода (в некоторых помещениях три) медной ленты с пола, оставляли запас 0,5м. Мы ставили коробки на высоте 0,3м, к коробкам делали спуск провода от щита и соединяли полосу и провод. Узел сфотографирую чуть позже. Лента имеет клейкую основу, которая позволяет приклеить ленту к поверхности.
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: Сугор від 06 Листопад 2017, 11:53:24
Yurik, у меня по периметру помещения идет медная шина. как соединить шину и ленту? 
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: Yurik від 06 Листопад 2017, 12:16:46
Сугор, тут сложнее, лента тонкая на сварку не прихватишь. Типового решения от производителя линолеума и полосы (в моем случае Армстронг) нет. Там даже не было решения как правильно укладывать ленту под линолеумом.
Назва: Re: Про статическое напряжение
Відправлено: Сугор від 06 Листопад 2017, 12:19:40
тут сложнее, лента тонкая на сварку не прихватишь.
да собственно я варить и не собирался, думал о пайке или болтовом соединении