Автор: Andrey_ka
« : 09 Серпень 2022, 16:37:41  »

На смак та колір... я намагався під кожною формулою дати пояснення та вказати параметри, які в ній використовуються, може ви можете запропонувати більш інформативний варіант?
до того ж, це просто звіт, всі параметри поступово вводяться в екселівському файлі.
Автор: my_move
« : 09 Серпень 2022, 09:17:31  »

звіт у цьому вигляді, поки що сирий
Немає ніякого задоволення у відшукуванні вихідних даних розрахунку (а там більше 40 параметрів!) по різних сторінках цього самого розрахунку.

Параметри:
Довжина, L, м
Ширина, W, м
Висота, H, м
Коефіцієнт розташування споруди, CD
Кількість людей в споруді, nz
Загальна кількість людей в зоні розташування споруди, nt
Час перебування людей в зоні, tz, годин на рік
Кількість грозових днів, ТD, (на рік)  Кількість грозових днів на рік прийнято як середнє для України.  У разі, якщо значення кількості грозових днів для конкретного випадку будівництва, буде перевищувати вказане значення розрахунок ризиків слід виконати повторно.
Коефіцієнт втрат в залежності від типу ґрунту або підлоги, rt
Типове значення середньої кількості живих істот, для яких існує можливість ураження блискавкою, для одної небезпечної події, LT
Коефіцієнт зниження втрат внаслідок пожежі або вибуху, rf
Типове значення середньої кількості живих істот, для яких існує небезпека в разі пошкодження споруди, LF
Типове значення середньої кількості живих істот, для яких виникає небезпека відмови внутрішніх електричних систем у разі влучання блискавки в споруду, LO
Довжина лінії електропередачі, LL/Р, м
Довжина лінії телекомунікацій, LL/Т, м
Коефіцієнт розташування споруди , CE
Довжина сусідньої споруди, L, м
Ширина сусідньої споруди, W, м
Висота сусідньої споруди, H, м
Коефіцієнт розташування сусідньої споруди, CDJ
Ймовірність ураження живих істот струмом у разі влучання блискавки в споруду, PTA
Характеристика рівня захисту від блискавки, PB1
Коефіцієнт зниження втрат за використання обладнання протипожежного призначення, rp
Коефіцієнт збільшення втрат внаслідок наднебезпечних ситуацій, hz
Характеристика застосування ПЗІП лінії електропостачання, PSPD
Характеристика екранування комунікацій, CLD
KS1- коефіцієнт, що характеризує ефективність екранування споруди, LPS або інших заходів захисту в межах LPZ 0/1
KS2- коефіцієнт, що характеризує ефективність екранування внутрішніх систем споруди в межах LPZ
KS3- коефіцієнт, що характеризує внутрішні кабельні мережі споруди на наявність петель
KS4- коефіцієнт, що характеризує номінальну імпульсну напругу обладнання внутрішньої системи, що підлягає захисту (приймається менше значення UW)
Коефіцієнт типу прокладки лінії електропередачі, CI/Р
Коефіцієнт типу лінії електропередачі, CT/Р
Коефіцієнт типу прокладки лінії телекомунікацій, CI/Т
Коефіцієнт типу лінії телекомунікацій, CT/Т
Ймовірність шкоди живим істотам від влучання блискавки в лінії комунікації в залежності від прийнятого захисту, PTU
Ймовірність захисту у разі застосування ПЗІП в залежності від прийнятого рівня LPL, PEB
Ймовірність виходу з ладу внутрішніх систем внаслідок влучання блискавки в лінії комунікацій, яке б викликало зміну характеристик цих ліній, PLD
Коефіцієнт типу екранування, заземлення та ізоляції лінії комунікації, CLD
Ймовірність виходу з ладу внутрішніх систем внаслідок влучання блискавки поблизу лінії електропостачання,
PLI/Р
Коефіцієнт типу екранування, заземлення та ізоляції лінії електропостачання, CLІ/Р
Характеристика застосування ПЗІП лінії телекомунікації, PSPD/T
Ймовірність виходу з ладу внутрішніх систем внаслідок влучання блискавки поблизу лінії телекомунікацій, PLI/T
Коефіцієнт типу екранування, заземлення та ізоляції лінії телекомунікації, CLІ/T
Автор: Andrey_ka
« : 08 Серпень 2022, 19:05:28  »

Що за помилка, критична?
ні, не критична, але як факт))... помилка в розрахунку L3
Ого, клас!!!
це тільки R1, зараз доробляю R2...R4
Автор: CC19
« : 08 Серпень 2022, 13:49:28  »

Аналізував цей розрахунок, там є помилка.
Що за помилка, критична?
У мене виводить звіт у цьому вигляді, поки що сирий
Ого, клас!!!
Автор: Andrey_ka
« : 07 Серпень 2022, 23:31:15  »

Дякую за відгук. Аналізував цей розрахунок, там є помилка. Зв'язувався з розробниками, вони підтвердили, але поки що не виправили. Та й хотілося зробити самому, з тим оформленням, яке мені до вподоби і зрозуміле для замовника. У мене виводить звіт у цьому вигляді, поки що сирий, але хід моїх думок має бути зрозумілим.
Автор: CC19
« : 07 Серпень 2022, 21:11:29  »

Робота проведена велика, але навіщо видумувати велосипед...?
https://fs-lps.com/kabinet-lps/ Зареєструйся, й користуйся :). Є можливість генерувати звіт з формулами...
Автор: Andrey_ka
« : 07 Серпень 2022, 19:43:34  »

Доброго вечора шановні форумчани. Вирішив автоматизувати розрахунок ризиків за допомогою exel. На вашу думку викладаю "рибу", тобто. без формул і звіту, дуже хочеться дізнатися про вашу думку, чи зручно зроблено, чи все враховано, чи буде корисна така робота і т.д. У робочому файлі все автоматизовано, дані вибираються з таблиць, вручну заносяться лише розміри будівлі та Ng. Поки що зроблено тільки для однієї зони. Дані для розрахунку ДСТУ ІЕС 62305-2:2012, E.2.1, Заміський будинок.