Автор: Sharfik
« : 26 Червень 2020, 16:54:40  »

Кабель канал дорожный отличная штука. Но если потолок не высокий, то может стоит рассмотреть вариант прохода через верх и опуститься по стойке.
Автор: rooobert
« : 26 Червень 2020, 15:04:16  »

Благодарю
Автор: Сугор
« : 26 Червень 2020, 12:23:37  »

НО, пол залили а про заклыдные трубы забыли, как поступить в этой ситуации ?

1. если задание на закладные было выдано вовремя, то требовать выполнения проектных решений за счет виновных.
2. если это не возможно:
2.1 если станки стоят не в самом центре, то проложить трубы в тех местах где они не будут мешать, типа в лотках (трубах) под потолком, потом опуск в трубе по колоне или стене, и последний участок в трубе по полу.
2.2. проложить кабели по лоткам, возле оборудования под лотком установить стойку на стойку прикрепить трубу. или как-то так

посмотри в каталогах, у разных производителей в каталогах встречаются почти готовые решения
2.3 Где-то еще видел напольные короба бод большую нагрузку, типа тех которые используют на различных мероприятиях (выставки, концерты и т.д.) для временного подключения оборудования

http://contactica.com.ua/kabel-mosty-kapy/kabel-kanaly-pomosty-pandusy/
Автор: rooobert
« : 26 Червень 2020, 12:03:46  »

Доброго времени суток, ситуация следующая, есть цех ремонта автомобилей со станками, в проекте некоторые станки размещены посреди цеха, я  к ним заложил трубы в полу для прокладки кабеля, НО, пол залили а про заклыдные трубы забыли, как поступить в этой ситуации ? :wall: :wall: :wall: