Автор: Сугор
« : 09 Грудень 2016, 14:04:57  »

Насколько я знаю, в общественных кладовки и помещения хранения уборочного инвентаря всегда пожароопасные помещения.
на каком основании? Категорию присваивают архитекторы на основании расчетов пожарной нагрузки.
Автор: Udgin
« : 09 Грудень 2016, 13:53:01  »

Quote (selected)
А каким кабелем тянете аварийное освещение?
(N)HXH FE 180/E30

Quote (selected)
1. Зачем в кладовке Армстронг?
Хороший вопрос, но не в моей компетенции.

Quote (selected)
3. Кто определил пажароопасность помещения?
Здание - детский садик. Насколько я знаю, в общественных кладовки и помещения хранения уборочного инвентаря всегда пожароопасные помещения.
Автор: Yurik
« : 09 Грудень 2016, 12:15:02  »

grossel, смысла ложить кабеля в ПВХ гофре нет. А вот класть кабель в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката смысл есть. По поводу прокладки кабеля за потолком вот тема
Автор: Сугор
« : 09 Грудень 2016, 12:06:04  »

1. Есть пожароопасное помещение (кладовка) с армстронгом на потолке.
Вопросы:
1. Зачем в кладовке Армстронг?
2. Что это за здание?
3. Кто определил пажароопасность помещения?
Предложения:
1. Убрать Армстронг и сделать проводку как того требуют нормы.
2. Кладовка это не склад и, возможно, пожароопасных зон там нет, точнее, возможно, там нет такого количества горючих материалов, вобщем нужен расчет. Пусть архитекторы, если это возможно, переименуют помещение
Автор: grossel
« : 09 Грудень 2016, 11:52:33  »

Есть пожароопасное помещение (кладовка) с армстронгом на потолке. Как его осветить, если применять встраиваемые потолочные светильники?Во всем ассортименте встраиваемых светильников под лампу накаливания я нашел только RG-100 "Световых технологий", но у него степень защиты IP54 только снизу, сверху - IP20. Является ли пространство за подшивным потолком пожароопасным и можно ли применить такой светильник?
И самый главный вопрос. Все же используют за подшивным потолком кабель ВВГнгд в гофрированной ПВХ трубе?
1. Если за подшивным потолком нет сгораемых конструкций и материалов (амстронг относится к Г1), то нет. Но нужно учитывать, что за материалы хранятся в кладовке ( к какому классу помещений она относится).
2. Смысл ложить кабель ВВГнгд в гофрированной ПВХ трубе которая по своим характеристикам ниже кабеля и не является "стійкою до поширення полум'я" и тем более не с малой дымообразующей способностью как прокладываемый кабель. Если нет угрозы механического повреждения кабеля и нет за подшивным потолком сгораемых конструкций (монтаж ведется за подшивным потолком из несгораемых конструкций) то можно ложить такой одиночный кабель или открыто по потолку или как вариант в металлорукаве при возможности механических повреждений.
 
Автор: andery
« : 09 Грудень 2016, 11:36:19  »

2. Кто подскажет, какую распредкоробку использовать для сети аварийного освещения?
А каким кабелем тянете аварийное освещение?
Автор: Yurik
« : 09 Грудень 2016, 10:04:38  »

2. Кто подскажет, какую распредкоробку использовать для сети аварийного освещения?

Как вариант такие коробки, но цена вопроса  :slap:
3. И самый главный вопрос. Все же используют за подшивным потолком кабель ВВГнгд в гофрированной ПВХ трубе?

Я и в проектах закладывал, и при монтаже используем.
Автор: Udgin
« : 09 Грудень 2016, 09:26:49  »

Quote (selected)
Пустили три жилы (L, N, PE) от автомата на светильник, потом от светильника на выключатель, а дальше начали репу чесать, что делать.
Yurik, ну тогда да, тогда понятно, что начали чесать репу.

Я тогда продолжу тему светильников и армстронга. Такие вопросы:

1. Есть пожароопасное помещение (кладовка) с армстронгом на потолке. Как его осветить, если применять встраиваемые потолочные светильники?Во всем ассортименте встраиваемых светильников под лампу накаливания я нашел только RG-100 "Световых технологий", но у него степень защиты IP54 только снизу, сверху - IP20. Является ли пространство за подшивным потолком пожароопасным и можно ли применить такой светильник?

2. Кто подскажет, какую распредкоробку использовать для сети аварийного освещения?

3. И самый главный вопрос. Все же используют за подшивным потолком кабель ВВГнгд в гофрированной ПВХ трубе?
Автор: Yurik
« : 09 Грудень 2016, 09:13:01  »

5ти жильный кабель
Тогда, такое решение и кабель, должен заложить проектировщик в проект и разрисовать, т.к. схема подключения будет не типовой. Ну и клеммы не забыть :D
Это ж надо видеть, что именно ваши монтажники сделали
Пустили три жилы (L, N, PE) от автомата на светильник, потом от светильника на выключатель, а дальше начали репу чесать, что делать. И как вести в другие помещения дальше группу. В итоге переделали на нормальную схему через коробку.
Это вообще было к тому, что порой, лучше нарисовать линию как положено, дабы не было потом непониманию у всех участников процесса.
Автор: Udgin
« : 08 Грудень 2016, 18:15:14  »

Quote (selected)
Это интересно как?
Это ж надо видеть, что именно ваши монтажники сделали. Я так понял, они бросили одну линию трехжильную на светильники, а вторую линию трехжильную на выключатели? Может быть такое расположение оборудования, что так действительно оказалось проще, и перерасхода не получилось. Это ж надо смотреть на расстановку светильников, щита и выключателей.
Автор: Сугор
« : 08 Грудень 2016, 18:09:26  »

Это интересно как?
5ти жильный кабель: на светильники идет фаза, ноль и земля и 2 жилы идут на переключатель. На светильниках меняли клемники на 5ти полюсные большего сечения
Автор: Yurik
« : 08 Грудень 2016, 18:01:29  »

Udgin, вы не обижайтесь, просто есть разные монтажники, есть с головой, а есть и без. Когда я просто проектировал, то меня парой тоже такие глупые, на первый взгляд, вопросы раздражали. Но поработав на монтаже я понимаю, что монтажник-монтажнику рознь.
И монтажники ваши в принципе могли оказаться правы.
Это интересно как? Привести фазу на светильник, а потом пустить её рвать на выключатель? Как тогда сделать ответвление к следующей группе светильников и выключателей?
Автор: Udgin
« : 08 Грудень 2016, 17:48:26  »

Yurik, воот такая тут будет схема подключения, и никак иначе. И монтажники ваши в принципе могли оказаться правы.
Автор: Yurik
« : 08 Грудень 2016, 17:25:36  »

Udgin, а вы видели стандартную схему подключения проходных выключателей? У меня как-то монтажники от щита тянули кабель к светильники, а потом к выключателю, тоже выдумали свою схему подключения.
Автор: Udgin
« : 08 Грудень 2016, 17:21:48  »

Quote (selected)
Сколько будет жил в кабеле проходящем через светильник от одного переключателя к другому?
Сугор, пять жил будет в этом кабеле если дорисовать хвостик от крайнего светильника до крайнего переключателя. Но это не имеет значение, потому что я уже перерисовал с коробками.