Автор: rga
« : 23 Вересень 2013, 13:08:01  »

Приміщення ремонту давачів струму, вторинних приладів, ЕКМ, аналізаторів якості і подібних нібито підпадають під визначення електроремонтні майстерні і обладнуються СПС (п.7.3 таблиці В2). Але вони класифіковані як приміщення категорії Д. Отже, чи потрібно при цьому враховувати вимогу  п. 6.2.23 г) ДБН (не підлягають обладнанню СПС виробничі приміщення категорії Д)?
По букве закона - нет. Электронные мастерские бывают разные. Если они определены технологами, как Д, то им виднее. Другой вопрос, что при экспертизе эксперт может упереться и потребовать предъявить расчет.
Автор: sbal
« : 06 Вересень 2013, 09:50:54  »

Roman, ежели возникают сомнения - надо проверять, обследование объекта на предмет соответствия на бумаге реалиям через НАПБ Б.03.002-2007.
Автор: Roman
« : 06 Вересень 2013, 08:54:27  »

sbal, у мене теж сумніви відносно класифікації приміщень. Але є завдання на проектування згідно з додатком Д ДБН В.2.5, видане замовником.

Спробував класифікувати будівлю по функціональному призначенню відповідно до методики, викладеної у Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000. Результат - промислова будівля. Отже, як і передбачав раніше, виходить промислова будівля категорії Г.

Як зазначила rga, по таблиці В2 намагаюся визначити необхідність обладнання приміщень сигналізацією. І знову виникає питання. Приміщення ремонту давачів струму, вторинних приладів, ЕКМ, аналізаторів якості і подібних нібито підпадають під визначення електроремонтні майстерні і обладнуються СПС (п.7.3 таблиці В2). Але вони класифіковані як приміщення категорії Д. Отже, чи потрібно при цьому враховувати вимогу  п. 6.2.23 г) ДБН (не підлягають обладнанню СПС виробничі приміщення категорії Д)?
Автор: sbal
« : 05 Вересень 2013, 13:51:21  »

хотя и выглядит это как-то странно

проверял для себя как-то одного "технолога" подобное
зварювальне відділення (категорія Г),
дык категория В вылезла  ;)
Смотреть надобно многа чего, что за сварка и т. д.
Автор: rga
« : 05 Вересень 2013, 13:34:59  »

Питання перше. Класифікація будівлі – адміністративно-побутова чи виробнича категорії Г?
Если это "цех ремонта", то явно производственное. По букве закона (НАПБ Б.03.002-2007) - категории Г, хотя и выглядит это как-то странно.

Питання друге. В залежності від класифікації – необхідність обладнання приміщень пожежною сигналізацією і в якому обсязі?
Как здание, вроде, и не надо. А вот отдельные помещения - по Таблице В.2, раздел 7.
Автор: sbal
« : 05 Вересень 2013, 12:32:20  »

Другий поверх – фарбувальне приміщення (категорія А),
- бардак, яйки хозяина на забор вешать надобно. Хотя нет кому.
А вот Роману - будет кому  ;)

У меня глубокие сомнения в верности присвоения категорий помещениям...
Автор: Roman
« : 05 Вересень 2013, 11:29:47  »

Є будівля – цех ремонту КВПіА. Це офіційна назва за паспортом будівлі. Будівля триповерхова.
Перший поверх займають механічні майстерні (категорія Д), зварювальне відділення (категорія Г), приміщення ремонту вагів (Д), приміщення чергових приладистів, побутове приміщення, кімната приймання їжі, комора спецодягу і негорючих матеріалів у горючій упаковці (В).
Другий поверх – фарбувальне приміщення (категорія А), а також приміщення ремонту аналізаторів якості, секундомірів, давачів струму, приладів вимірювання температури, манометрів, давачів тиску, перетворювачів вимірювальних – всі категорії Д.
Третій поверх – комора негорючих матеріалів у горючій упаковці (В), адміністративні - кабінети начальників дільниць, майстрів та ІТП.
Підрахунок площ приміщень дав такі результати – адміністративні та побутові – 40,3%, виробничі – 40,2%. Загальний об’єм приміщень категорії А (0,54%), В (3,98%), Г (1,96%) складає – 6,48%.
Питання перше. Класифікація будівлі – адміністративно-побутова чи виробнича категорії Г?
Питання друге. В залежності від класифікації – необхідність обладнання приміщень пожежною сигналізацією і в якому обсязі?