Автор: Roman3R
« : 25 Вересень 2019, 14:23:34  »

согласно тем правилам, о таком "занулении" и речи быть не может?
В ПУЕ 6 випуску (СРСР) були такві вимоги :
1.7.18 . В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.
1.7.39 . В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Прим енение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Автор: Andy
« : 24 Вересень 2019, 23:12:19  »

CC19, пасибо, покажу ему.

Roman3R, то есть, имеется в виду, если электросеть была спроэктированна в 19хх годах и не была капитально модернизированна, то и правила на неё распространяются тех же 19хх годов и, согласно тем правилам, о таком "занулении" и речи быть не может?
Автор: Roman3R
« : 24 Вересень 2019, 19:07:04  »

В украинской оффициальной редакции ПУЭ от 2017 года нашёл только такое

есть такой электрик: если меняет розетку на "евро", а к розете приходит 2 провода, нулевой он соединяет с контактом PE, а если нужно поставить рядом ещё одну розетку, кидает от неё 3-х проводку и подключает к этой "занулённой"
ПУЕ
1.1.1.Нові положення Правил не є обов'язковими для застосування в діючих електроустановках, улаштованих за Правилами, чинними на час створення електроустановок
Автор: CC19
« : 24 Вересень 2019, 10:03:57  »

ДБН В.2.5-23:2010
4.29 У всіх будинках та спорудах лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватись трипровідними (L-, N- і РЕ-провідники). N- і РЕ-провідники повинні мати відповідне кольорове або інше маркування.
Автор: Andy
« : 23 Вересень 2019, 23:08:21  »

Пршу прощения, если тема банальная или разжованная, сам электрикрм не работаю и буду благодарен за ответы :)

В российском ПУЭ есть такой пункт:

Quote (selected)
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

И есть такой электрик: если меняет розетку на "евро", а к розете приходит 2 провода, нулевой он соединяет с контактом PE, а если нужно поставить рядом ещё одну розетку, кидает от неё 3-х проводку и подключает к этой "занулённой".. Но что-то мне подсказывает, что в случае обрыва/отгорания нуля, такое подключение может обернуться мягко говоря нехорошими последствиями..

В украинской оффициальной редакции ПУЭ от 2017 года нашёл только такое:

Quote (selected)
1.7.61 Живлення електроустановок напругою до  1  кВ з використанням системи TN слід виконувати:  TN-С  –  для мереж зовнішнього освітлення та розподілу електроенергії від трансформаторної підстанції до ввідних пристрої в будинків і споруд; TN-S – ужитлових, адміністративних та громадських будинках і спорудах.

что как бы подразумевает наличие 3-го провода хотя бы от распределительных щитков в здании, но ничего не запрещает. Чего-то похожего на 1.7.132 не нашёл, может плохо искал :-[.

Если не затруднит, ткните плиз в разделы ПУЭ/ДБН где такое однозначно разрешено или запрещено :wacko: