Автор: Generator
« : 11 Лютий 2010, 22:14:56  »

Запрос делал на этот адрес vatra@vatra.ru.
Ответ получил с этого адреса: vkk.vatrasnd@novatel.com.ua
Автор: tuilri
« : 11 Лютий 2010, 22:10:15  »

Generator, а на какой адрес емэйла писал? а то часто сталкиваюсь тоже с такими проблемами
Автор: Леонідович
« : 11 Лютий 2010, 22:08:20  »

 :thumbsup:, можно добиться, если захотеть!!! И себя оградить!!! :thumbsup:
Автор: Generator
« : 11 Лютий 2010, 22:04:46  »

Официальное письмо за подписью технического директора "ОСП Корпорация ВАТРА"
Автор: Леонідович
« : 11 Лютий 2010, 22:02:14  »

Хотелось бы знать: на сколько это официальное подтверждение??? И возможна ли на него ссылка?
Цитата: Generator
А если ЧП, далее разбор полетов, кто будет крайний - мне оно надо?
Автор: Generator
« : 11 Лютий 2010, 21:31:52  »

Сегодня получил ответ - 4 кв.мм.
Автор: Generator
« : 08 Лютий 2010, 21:28:11  »

Светильники как правило изготавливаются заводом по ТУ и  монтажник, тем более проектировщик не имеет права изменять его конструкцию ИМХО. А если ЧП, далее разбор полетов, кто будет крайний - мне оно надо?
P.S. Делал с утра запрос на завод, ответа пока не последовало :(.
Автор: Леонідович
« : 08 Лютий 2010, 21:14:07  »

Цитата: Generator
Цитата: AleksandrPol от Сегодня в 16:46:15
А забить дополнительно в спецификацию клемник на 4 кв.мм нельзя?
Наверное имеется в виду установка в светильнике даного клемника вместо заводского
Автор: Generator
« : 08 Лютий 2010, 21:04:42  »

А забить дополнительно в спецификацию клемник на 4 кв.мм нельзя?
Геморно, категория ВI-а, к тому же в ПУЭ написано:
Quote (selected)
7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий.

В помещениях со взрывоопасными зонами классов В-Iа, В-Iб, В-II и В-IIa групповые осветительные линии рекомендуется прокладывать также вне взрывоопасных зон. В случае затруднения в выполнении этой рекомендации (например, в производственных помещениях больших размеров) количество устанавливаемых во взрывоопасных зонах на этих линиях соединительных и ответвительных коробок должно быть по возможности минимальным.
Автор: O.S.
« : 08 Лютий 2010, 16:56:20  »

Quote (selected)
и можна поинтересоваться

Ну я питав, чи можна в їхні "Юпітери" (серія ЛВО, ЛПО) вставляти блоки аварійного живлення типу ES1 Inverlux. Відповіли що можна.
Автор: AleksandrPol
« : 08 Лютий 2010, 16:46:15  »

Цитата: Generator
Возможно ли подключить кабель сечением 4 кв.мм. к следующим светильникам производства корпорации "Ватра"
А забить дополнительно в спецификацию клемник на 4 кв.мм нельзя?
Автор: erika24
« : 08 Лютий 2010, 10:32:41  »

Quote (selected)
(вопрос был про возможность применения акк. батарей в их светильниках)
и можна поинтересоваться
Автор: Roman3R
« : 08 Лютий 2010, 09:03:31  »

Цитата: Generator
возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм
ГОСТ 8607-82 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
2.4.9. Для присоединения стационарных светильников к питающей сети должны быть предусмотрены электрические соединители или клеммные колодки по ГОСТ 17557, или другие контактные зажимы, обеспечивающие присоединение медных, алюмомедных и алюминиевых проводов сечением до:
2,5 мм2 - для светильников для жилых помещений;
4,0 мм2 - для светильников для общественных помещений.

Требование не распространяется на подвесные светильники для жилых помещений, кроме светильников, поставляемых на экспорт.
Автор: Roman3R
« : 07 Лютий 2010, 23:08:33  »

Цитата: Generator
возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм?
Мое мнение что можно , так как в ГОСТе говорится о 2,5 мм2 - для светильников с лампами накаливания общей мощностью до 500 Вт . Светильники ARS с люминисцентніми лампами и в соответствии с тем же ГОСТ они относятся ко всем остальным светильникам
Автор: Generator
« : 07 Лютий 2010, 17:55:25  »

Roman3R, спасибо за пост :thumbsup:.
По этому ГОСТу возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм? По моему нет.