А если ЧП, далее разбор полетов, кто будет крайний - мне оно надо?
Цитата: AleksandrPol от Сегодня в 16:46:15Наверное имеется в виду установка в светильнике даного клемника вместо заводского
А забить дополнительно в спецификацию клемник на 4 кв.мм нельзя?
А забить дополнительно в спецификацию клемник на 4 кв.мм нельзя?Геморно, категория ВI-а, к тому же в ПУЭ написано:
7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий.
В помещениях со взрывоопасными зонами классов В-Iа, В-Iб, В-II и В-IIa групповые осветительные линии рекомендуется прокладывать также вне взрывоопасных зон. В случае затруднения в выполнении этой рекомендации (например, в производственных помещениях больших размеров) количество устанавливаемых во взрывоопасных зонах на этих линиях соединительных и ответвительных коробок должно быть по возможности минимальным.
и можна поинтересоваться
Возможно ли подключить кабель сечением 4 кв.мм. к следующим светильникам производства корпорации "Ватра"А забить дополнительно в спецификацию клемник на 4 кв.мм нельзя?
(вопрос был про возможность применения акк. батарей в их светильниках)и можна поинтересоваться
возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. ммГОСТ 8607-82 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм?Мое мнение что можно , так как в ГОСТе говорится о 2,5 мм2 - для светильников с лампами накаливания общей мощностью до 500 Вт . Светильники ARS с люминисцентніми лампами и в соответствии с тем же ГОСТ они относятся ко всем остальным светильникам