Автор: jokeroff555
« : 16 Грудень 2016, 13:24:48 »Спасибо большое за ответы, по справочникам я именно так и считал, ошибка у меня была просто(
если увеличить растояние между опорами до 40м, то получится 100 светильников при проводе 120мм2 падение получится 6%Это по программе если считать или по справочникам? Чего то у меня не получается такое число...
Всю ночь они работать не будутесли будет работать до 24 часов, то получится 56,7тыс кВт/ч за год
Светильники уже есть менять их никто не будет(Ну, дело хозяйское
Можно рассмотреть еще один вариант: В зоне отдыха ведь тоже будут потребители? можно попробовать часть светильников подключить с конца от зоны отдыха.В этом месте линия освещения будет продолжаться. и соответственно там будет такое же расстояние(((
если увеличить растояние между опорами до 40м, то получится 100 светильников при проводе 120мм2 падение получится 6%.Пролет 35 м уже можно сказать перебор... По гололеду и ветру для 120 СИП - 30 м... Правда именно для ОГК-7 не могу найти я(((
тупиковая дорога из села в зону отдыха, с труднопроходимой местностью.А что находится в зоне отдыха?
В селах може бути лише одна ТП на усе село .Roman3R,если честно таких сел не видел, обычно, на село несколько маломощных мачтовых КТП. В институте рассказывали что экономически обоснованная длина линий не более 400м, в сельской местности допускается до 1км.