как обрезок трубы снижает огнестойкость конструкций?
Очень просто.
На одном конце стальной труби - 680°С от открытого пламени.
На другом конце той же стальной труби -
ознакою втрати теплоізолюючої здатності є перевищення середньої температури на необігрівальній поверхні зразка над початковою середньою температурою цієї поверхні на 140 °С.
Мне трудно представить, что чисто стальная труба не прогреется на не обогреваемом конце до указанной выше температуры 140 °С за, скажем, за 45 мин (ЕІ ограждения електрощитовой). Думаю, что прогреется гораздо быстрее, за минуту-другую. Я бы охарактеризовал такую ситуацию - снижает предел огнестойкости (с 45 минут до одной-двух). Из этого следует, что стальным трубам в кабельных проходках не место (слишком уж хорошо они проводят тепло).
Мне также трудно представить, что ни у кого на этом форуме
за 14 лет существования ДСТУ Б В.1.1-8:2003 и ДСТУ Б В.1.1-4-98 не нашлось времени прочитать те несчастные пять страниц текста о концепции исчисления предела огнестойкости кабельных проходок.
рішення з підтвердженою сертифікатом межею огнестійкості
Если вас не затруднит, приведите образец сертифицированной КПП на 45 минут.