Автор: Elec3с
« : 21 Квітень 2017, 13:24:37  »

Запроектую на кожному поверсі силовий щит і вже вньому підключу основне живлення і живлення від генератора. Дякую за допомогу.
Автор: Юрий
« : 21 Квітень 2017, 09:11:20  »

Запроектируйте один распределительный щит, от которого разведете розеточные сети в каждый офис. 
Автор: Elec3с
« : 20 Квітень 2017, 20:31:53  »

Получається в кожен ЩС потрібно крім основного живлення  заводити окремий кабель від генератора чи робити окремий щит? Об'єкт триповерхова будівля під офіси.
Автор: Сугор
« : 20 Квітень 2017, 09:53:25  »

Elec3с, а что за объект?
Автор: Юрий
« : 20 Квітень 2017, 08:52:17  »

Не допускается. ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.67 Не разрешается устанавливать штепсельные розетки в сети аварийного освещения.
Автор: Elec3с
« : 19 Квітень 2017, 22:02:56  »

Доброго всім дня. Є об'кт з двома незалежними джерелами живлення, одне від ТП, а друге від генератора.  Передбачається підключення евакуаційного освітлення від генератора, на випадок якщо не буде напруги з ТП, але замовник хоче ще в кожне приміщення завести по одній розетці від генератора. Скажіть будь ласка чи дозволяється використовувати ЩАО для розеточних груп які теж працюватимуть від генератора?