Автор: andery
« : 20 Вересень 2018, 11:04:14  »

Оптимально побудувати ближче ТП, і передати всю потужність по 10/6кВ!
Підтримую!
Автор: CC19
« : 20 Вересень 2018, 10:58:12  »

Оптимально побудувати ближче ТП, і передати всю потужність по 10/6кВ!

А так, варіанти:
 - в траншеї в ряд, потрібно багато землі, ширина траншеї - 6м;
 - кабельний блок, в трубах ДКС, з влаштуванням кабельних колодязів; також, потрібне місце під кабельні колодязі + низька пропускна здатність кабелів;
 - бетонниий кабельний лоток.
Думаю, всі варіанти значно дорожче ніж ТП-10/0,4... (один тільки кабель: 30*600*400грн=7,2млн.грн)
Автор: SVET
« : 20 Вересень 2018, 10:39:48  »

Потрібно на відстань 600м передати 1300кВ по IIкат.  По розрахунку виходить 30 кабелів перерізом 240 та 185.
 Як  і в чому можна оптимально їх прокласти в землі?