Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Inel
« : 11 Травень 2018, 14:35:41  »

Возможно, данные документы должны были быть уже учтены в  НПАОП 10.0-5.41-13 . Тогда в отношении максимальных токов можно использовать п.1.10  в Приложении 8 данного документа.
Автор: Irop
« : 13 Листопад 2015, 16:29:25  »

ось за посиланням документи ДСТУ ІЕС 60909
ДСТУ ІЕС TR 60909-4~2008 Струми короткого замикання у трифазних системах змінного струму. Частина 4 Приклади розрахунку струму короткого замикання
ДСТУ 60909-4~2008 IEC_TR 60909-4~2000 IDТ Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму Ч.4 Приклади обчислення сили струму короткого замикання
ДСТУ 60909-0~2007 ІЕС 60909-0~2001 IDТ Струми короткого замикання у трифазних системах змінного струму Ч.0 Обчислення сили струму
ДСТУ ІЕС 60909-0~2006 Струми короткого замикання у трифазних системах змінного струму. Частина 0 Розрахунок струмів
Автор: il85
« : 14 Грудень 2011, 13:12:58  »

Так діло не в тому, я теж щитаю по Шаповалову деколи перевіряю розрахунок по авралу, а діло в тому, що писаки перевели  ДСТУ IEC 60909-0:2006 - ще шостого року, а я його ще в очі не бачив і судячи по відгуках не тільки я. То хотілось би на нього глянути.
Автор: Slawikvap
« : 13 Грудень 2011, 21:20:05  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=dow
 Програма по розрахунку КЗ (автора не знаю): http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1855
Автор: Сугор
« : 13 Грудень 2011, 19:49:11  »

Roman3R, il85, сам считаю по Шаповалову, к сожалению на руках данного документа нет, просто увидел ссылку в ДБН
Автор: il85
« : 13 Грудень 2011, 16:04:32  »

ДСТУ IEC 60909-0:2006
Можна в студію ДСТУ ?
Також хотілося б його побачити
Автор: Roman3R
« : 12 Грудень 2011, 17:49:01  »

ДСТУ IEC 60909-0:2006
Можна в студію ДСТУ ?
Автор: Сугор
« : 12 Грудень 2011, 17:11:49  »

Для Украины ДСТУ IEC 60909-0:2006
Автор: SmithDekh
« : 12 Грудень 2011, 16:49:19  »

Здравствуйте.
 Хочу спросить вот что: есть два метода расчёта токов КЗ - методом петли "фаза-ноль" и по ГОСТ 28249-93. Какой из методов более точный?Какая между ними разница?И хотел бы узнать область применения (какой метод лучше применять для сетей с напряжением до 1 кВ, а какой выше?).