Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 08 Жовтень 2019, 15:23:29  »

Можешь подсказать где глянуть именно ток, потребляемый при зарядке УПСа.
Андрюха РЗА, не скажу, не могу найти
в инструкции
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=MMIS-8DUMUL_R2_RU.pdf&p_Doc_Ref=SPD_MMIS-8DUMUL_RU
конкретики нет (для нашего напряжения)
контакт нашего APC
Spoiler (click to show/hide)
может он прояснит
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Жовтень 2019, 10:46:06  »

Спасибо, коллеги.
Подожду еще ответа от представителя производителя ;)
Автор: Сугор
« : 08 Жовтень 2019, 10:28:55  »

Андрюха РЗА, значения могут меняться от скорости заряда, при быстрой зарядке ток будет больше, но при этом уменьшается срок службы акков. Если тока зарядки нет в паспорте, а есть время полного заряда, то ток заряда будет Емкость(Ач)/время заряда(ч), потом привести к напряжению сети и учесть КПД зарядки
Автор: jordaned
« : 08 Жовтень 2019, 10:05:41  »

а как ток коррелируется с емкостью
Зарядный ток аккумулятора, это обычно 10-я часть от его емкости. 50Ач-зарядный ток 5А
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Жовтень 2019, 09:57:44  »

Сугор, Погоди, не понял, а как ток коррелируется с емкостью?
Автор: Сугор
« : 07 Жовтень 2019, 18:36:05  »

Не смог найти в характеристиках зарядный ток для УПС-ников.
Андрюха РЗА, обычно это 10% от емкости батарей, но это на напряжении батарей 12(24)В, если переводить на 220, то нужно разделить грубо на 20(10)
Автор: Андрюха РЗА
« : 07 Жовтень 2019, 18:15:26  »

ZoloS, немного продолжу тему.
Не смог найти в характеристиках зарядный ток для УПС-ников.
В частности для этого. SUA500PDRI-S 500 ВА
У меня перед ним стоит автомат 6А (хар-ка В).
Эксплуатация говорит, что при зарядке УПСа он выбивает.
Нагрузка на сам УПС копеечная, до 40 Вт.
Можешь подсказать где глянуть именно ток, потребляемый при зарядке УПСа.
Автор: 3oloS
« : 01 Травень 2019, 10:53:56  »

Это как? 
на входном клемнике 5 клемм, выбор входного напряжения определяет автор проекта
 http://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z8LS7/ASTE-6Z8LS7_R4_RU.pdf
Тип входного соединения
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Номинальное входное напряжение
230V, 400V 3PH
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
Номинальное выходное напряжение
230V


Автор: andery
« : 01 Травень 2019, 09:17:01  »

Референс ИБП один, позволяет запитать как 220В так и 380В, но! выходное напряжение однофазное.
Это как?  :-[
Автор: my_move
« : 26 Квітень 2019, 23:06:14  »

Что, могут быть проблемы?
По заверениям производителя возможны. "В случае чего" длина кабеля сыграет роль "критичного" параметра, который сделает проектное решение принять длину кабеля выше рекомендуемой производителем "ошибочным".

Quote (selected)
"Ограничение искажения выходного напряжения
В связи с применением метода прерывания со случайной частотой коммутации полное сопротивление на выходе ИБП компании Schneider Electric является очень низким, независимо от частоты (т. е. независимо от порядка гармоники). Этот метод фактически устраняет все искажения выходного напряжения при питании нелинейных нагрузок. Таким образом, качество выходного напряжения остается постоянным, даже для нелинейных нагрузок.
В сущности, проектировщики установки должны:
• проверить значения напряжения на выходе ИБП для нелинейных нагрузок и, в частности, убедиться, что заявленный уровень искажений, измеренных для стандартизированных нелинейных нагрузок согласно стандарту IEC 62040-3, является очень низким (THDU <2 – 3%),
ограничить длину (полное сопротивление) выходных кабелей, питающих нагрузки."
(Основные факторы систем ИБП,  Schneider Electric, Издание 09/2015 стр. 15)
Автор: jordaned
« : 26 Квітень 2019, 17:26:31  »

с вопросом по э/м совместимости и длине выходных кабелей
1.Эти условия связаны с емкостью кабельных линий,при большей длине велика вероятность увеличения токов утечки на землю больше допустимого значения.Если в ИБП есть система контроля изоляции,она может срабатывать.
2.Необходимо проверить уставки автоматов защиты на выходе ИБП в соответствии его током короткого замыкания(он намного меньше сетевого).Может быть,что из-за длинной линии ток однофазного к.з. будет приближаться к номинальному и комплектный с ИБП автомат(там обычно простой с магнитной отсечкой  от 4 In и выше) будет отключать его недопустимо долго.
Автор: CC19
« : 26 Квітень 2019, 13:22:06  »

Спасибо, позвонил. Говорит, это общая фраза, связано с потерями. Т.е., при выборе кабеля, нужно его проверять на потери, и все будет норм.
Автор: 3oloS
« : 26 Квітень 2019, 12:22:12  »

my_move, CC19,  с вопросом по э/м совместимости и длине выходных кабелей >10м более детально сможет ответить мой коллега
Spoiler (click to show/hide)
Автор: 3oloS
« : 26 Квітень 2019, 12:14:08  »

А сам ИБП расположить возле подключаемых к нему устройств не получится?
Автор: CC19
« : 26 Квітень 2019, 10:13:47  »

"В соответствии с Директивой по электромагнитной совместимости для устройств, продаваемых в Европе, длина выходных кабелей, подсоединенных к ИБП, не должна превышать 10 метров." А что делать если нужно больше (или не получается меньше)?
У меня есть лини по 40-50м. Что, могут быть проблемы?