Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Roman3R
« : 27 Вересень 2018, 14:27:06  »

То що, робити окремі групи евакуаційного освітлення, і керувати ними за допомогою сутінкового реле?
Сутінкове реле ставиться одне , а при необхідності вихідні контакти такого реле можна розмножити проміжними реле і контактами уже проміжних пеле керувати різними групами евакуаційним освітленням . Варіанти можуть бути різними , в залежності від схеми . Якщо в окремих приміщеннях відсутнє природнє освітлення , аварійне освітлення може там бути включено постійно  , або керувати датчиками руху .
Автор: Сбал
« : 27 Вересень 2018, 13:00:59  »

І все таки. Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле
Эвакуационное от слова, - эвакуация? Или не?
Что то новое в нормах появилось, эвакуацией управляет фотореле...
Автор: Сугор
« : 27 Вересень 2018, 11:15:13  »

Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле
CC19, сам так ніколи не робив, але не бачу в цьому кріміналу. якщо приоднього освітлення достатньо щоб забеспечити нормовану освітленність, то навіщо вмикати додаткове освітлення. З іншої сторони з огляду на те скільки споживають світлодіодні світильники і вартості сутінкових реле питання економії дуже сумнівне
Автор: CC19
« : 27 Вересень 2018, 10:57:46  »

Чи повинно горіти аварійне освітлення в сходовій клітці (коридорі), якщо в ній вдень світло?
А хіба хтось вимагає?

І все таки. Ще хтось, окрім Roman3R, управляє евакуаційним освітленням за допомогою фотореле (наприклад для ткаих будівель як: школа, лікарня, адмін.будівлі...)?
Автор: Сугор
« : 27 Вересень 2018, 10:13:41  »

повинно завжди горіти евакуаційне освітлення.
CC19, в певній мірі я стобою погоджуюсь. За сходовій клитці яка розташована біля вікна (зазвичай це клітина між поверхами) я ставлю світильник робочого освітлення живлення якого вмикається сутінковим реле, а на поверховій клітині я сталю світильники аварійного освітлення які працюють постійно.
Автор: andery
« : 27 Вересень 2018, 09:37:05  »

Чи повинно горіти аварійне освітлення в сходовій клітці (коридорі), якщо в ній вдень світло?
В кого які думки?
Особисто я, не бачу вцьому змісту.

Автор: CC19
« : 26 Вересень 2018, 22:59:45  »

Сугор, ти розумієш цей пункт з точки зору енергоефективності чи безпеки? Я його розумію так: якщо на шляхах евакуації стало темно (незалежно, чи прийшли сутінки, чи просто там немає вікна), повинно завжди горіти евакуаційне освітлення.

Автор: Сугор
« : 26 Вересень 2018, 21:20:09  »

А якщо немає природнього освітлення?
CC19, на мою думку мова шла про приміщення з природнім освітленням. Втім не один раз бачив освітлення сходів з використанням світильників з вбудованими датчиками руху. Сходи були виключно евакуаційні і у нормальному режимі, коли працювали ліфти, майже не використовувались
Автор: CC19
« : 26 Вересень 2018, 19:52:06  »

Не зовсім зрозумів. А якщо немає природнього освітлення?
Наприклад, будівля на три поверхи, в сумі: 10 коридорів, 3 сходові клітки, 5 тамбурів. То що, робити окремі групи евакуаційного освітлення, і керувати ними за допомогою сутінкового реле? Всі так роблять? =-0
Автор: Roman3R
« : 26 Вересень 2018, 16:52:05  »

Хто як розуміє цей пункт?
Ми для таких приміщень ставимо фотореле якщо в них є природне освітлення
Автор: CC19
« : 26 Вересень 2018, 16:39:13  »

2.31. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи
та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням
відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва",
ДБН В.2.5-23-2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"
та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники
евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування
в будинку людей
.

Хто як розуміє цей пункт? Мова йде про ручне чи автоматичне вмикання?