Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: StetsVM
« : 14 Квітень 2018, 09:35:19  »

Подскажите пожалуйста. Есть такая ситуация - Под дорогой пересекаются силовые кабели до 1 кВ.

1. Украина? если да - пользуйтесь ПУЕ:2017
2. Каким образом планируется прокладка проектируемой КЛ под дорогой? если ГНБ, то, при всем желании эксперта, выше существующего кабеля проколоться - не получится
3. от полотна дороги до кабеля - не менее 1м и никаких допущений. Учтите так же что Ваш кабель по всей длине пересечений +2м по краям должен быть в трубе.
4. если все так сложно - получите необходимые согласование у организации эксплуатирующей существующий кабель, автодора и исполкома. Вопрос у эксперта должен отпасть.
Автор: валерий
« : 05 Квітень 2018, 08:12:36  »

Все наоборот. Я запроектировал, так чтобы кабель прошел под существующим кабелем на глубине около 1,5 м, а существующий кабель на глубине 1 м. А эксперт настаивает, чтобы кабель прошел над существующим кабелем, на что я ссылался на пункт ПУЭ, что кабель под дорогой должен быть на глубине не менее 1 м. А на это эксперт ссылается на тот же пункт, что допустимо уменьшение глубины кабеля под дорогой до 0,5 м, если она пересекается с другими инженерными сооружениями там же под дорогой.
Автор: grossel
« : 04 Квітень 2018, 07:34:44  »

п.с. эксперт настаивает. у меня в проекте проектируемый кабель прошел под существующим кабелем.

В данном случае при прокладке и пересечении кабелей под дорогой инспектор прав.
При прокладке под дорогой глубина заложения кабеля должна быть не менее 1м. При пересечении существующего кабеля с защитой проектируемого кабеля трубой, расстояние от существующего кабеля от проектируемого в свету должно быть не менее 150мм. То есть это не так и много, отметка заложения от полотна дороги всего -1,150 - 1,200 при допустимой глубине до 2 м.
Автор: валерий
« : 04 Квітень 2018, 03:01:26  »

Здравствуйте
Подскажите пожалуйста. Есть такая ситуация - Под дорогой пересекаются силовые кабели до 1 кВ.

ПУЭ п.2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).


Допускается ли под дорогой уменьшат глубину до 0,5 м согласно этого пункта или этот пункт относиться только к 0,7 м? Не совсем понятно, то 1 м, то 0,5 м можно. То есть проектируемый кабель пройдет над существующим кабелей на глубине 0,5 м.
п.с. эксперт настаивает. у меня в проекте проектируемый кабель прошел под существующим кабелем.