Автор: yuoras
« : 18 Грудень 2018, 20:36:06  »

счетчик отключает нагрузку. после выключения котла при резком возврате наприжения с 150 до 220
1.Не нужно плодить свои вопросы в разных темах этого форума!.
2.Тут нужно разбираться на месте установки счётчика.
Как минимум посмотреть , какие настройки указанны в счётчике.

Только специалисты Вашего обленерго!
Автор: pepe88
« : 18 Грудень 2018, 15:23:39  »

счетчик отключает нагрузку. после выключения котла при резком возврате наприжения с 150 до 220
Автор: CC19
« : 18 Грудень 2018, 15:13:02  »

Стабилизатор выдает постоянную мощность. При снижении напряжения на 30% (с 220В до 150В), соответственно увеличивается ток на 30%. Наверное на счетчике установлено ограничение по току. Нужно обращаться в Обленерго чтобы отключили это ограничение либо пускай дают стабильное напряжение 220в +-10%
Автор: pepe88
« : 18 Грудень 2018, 14:01:21  »

добрый день. у меня такая ситуация. поставил стабилизатор на 9 Квт для електро котла 6Квт и при отключении нагрузки (котла) счетчик (TeleTec NP 06 ) отключает нагрузку. В сети при нагрузке 150 в. 
Автор: yuoras
« : 06 Грудень 2018, 21:58:56  »

yuoras, помогите снять ограничение на счетчике NP-06 td по квт. Нахожусь в Киеве 0937123710
Киевобэнерго хочет взятку чтобы перепрошить счетчик... Я лучше заплачу кому то другому, но не им!!!
Я не занимаюсь противозаконными действиями!!.
Тут про такое, не принято писать!
Считайте , что это предупреждение
Автор: Андрей2018
« : 06 Грудень 2018, 12:15:50  »

yuoras, помогите снять ограничение на счетчике NP-06 td по квт. Нахожусь в Киеве 0937123710
Киевобэнерго хочет взятку чтобы перепрошить счетчик... Я лучше заплачу кому то другому, но не им!!!
Автор: CC19
« : 27 Лютий 2015, 08:57:21  »

А можно как-то на базе этих (аналогичных) счетчиков ограничивать мощность на ТП сразу по 2-м вводам.?
Проблема. 9-эт. дом, мощность по ТУ 103кВт, ток 170А, 2 категория. Классическая схема ВРУ с восьмерочным переключателем, с равномерной нагрузкой на секции 111А и 103А. На основании этих нагрузок были выбраны автоматы с настройкой тока 120А и 110А соответственно. Обл. говорит что можно отбирать на 120+110-170=60А больше.
Аналогичная проблема уже была:Питание всех квартир 16-эт дома от одной секции ВРУ Пришлось сажать всю нагрузку квартир на одну секцию, и на основание это проекта Обл. сделал сети 0,4кВ с завышенными сечениями питающих кабелей.
Или может есть другой способ ограничивать суммарный ток на уровне 170А, но при этом чтобы каждый ввод смог пропустить ~110А?
Автор: Shturman
« : 19 Лютий 2015, 10:50:11  »

ну не было у них другого автомата и весь вопрос, хозяин должен им проставиться
нет, выделенная мощность ограничиваеться там не автоматом, а именно счетчиком. Там даже на счетчике наклейка наклеена "5 кВт". И я считаю что это правильно, потому что ограничивать мощность автоматом при трехфазном вводе это бред с технической точки зрения.
Автор: Bogdan
« : 18 Лютий 2015, 17:45:13  »

Радуйся что поставили не 10А (а должны были поставить 3р 10А, раньше ставили Зр 16А) и наслаждайся, ну не было у них другого автомата и весь вопрос, хозяин должен им проставиться  beer.
Автор: grun
« : 16 Лютий 2015, 07:59:13  »

Вот счетчик НИК с реле управления нагрузкой  http://nik.net.ua/files/all/2303-electronic/Operating-Instructions-2303I-Ru.pdf
схема счетчика на листе 46. Оффициальный сайт НИК где есть все инструкции по ним  http://nik.net.ua/
Автор: alexd767
« : 14 Лютий 2015, 13:40:23  »

Так это не тот счетчик. Изначально речь идет о  NIK 2303L АП2
Автор: Сугор
« : 14 Лютий 2015, 13:14:51  »

http://www.tokko.ua/elektroschetchiki/po_proizvoditelu/NIK/Serija_2303/Nik_2303_AP2/
Что-то я не нашел в этом счетчике управления нагрузкой, есть возможность подключения АСКУЭ
Автор: hi_tech
« : 14 Лютий 2015, 12:55:27  »

И что, без проблем получается согласовать такой проект в облэнерго?
Не всегда, но иногда проходит.
Автор: CC19
« : 14 Лютий 2015, 11:44:14  »

Цитата: hi_tech от 13 Февраля 2015, 16:40:58 pm
Превысил (напряжение, ток, мощность) - он разомкнул контакты - вернулись параметры в норму - автоматически замкнул контакты?
Да , всё верно.
И при этом не важно 3-х или однофазная нагрузка, т.е. суммирует ток по фазам?
соответственно проектировщиков просят в схеме указать трехфазный потребитель (скажем насос небольшой мощности), переключатель фаз и например электрокотел 4.5 кВт 0,22 кВ. В итоге на вводе в дом трехполюсный автомат 25 А получается.
И что, без проблем получается согласовать такой проект в облэнерго?
Автор: yuoras
« : 13 Лютий 2015, 19:40:54  »

Слышать слышал, но думал что до нас эти технологии еще на дошли. Оказываеться и до нас уже дошли
Ну ,уже лет 8 ,как минимум.