Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: pouzp від 29 Листопад 2018, 11:13:58

Назва: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: pouzp від 29 Листопад 2018, 11:13:58
Как поступить с оповещателем на фасаде в жилом здании, нужно ли ставить и куда? Консьержа нет, все оборудование в электрощитовой. На этажах шкафы управления дымоудалением и оповещатели. А вот как с фасадом, если первый этаж под магазинами, а у них своя сигнализация?   
Вопрос не на знание норм, а на практический совет.
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: Otter від 29 Листопад 2018, 12:55:31
п. 9.2.9 ДБН В.2.5-56:2014 "Оповіщення повинно виконуватись у всіх приміщеннях будинків (споруд) із постійним та тимчасовим перебуванням людей та, за необхідності, на прилеглій до будинку території."
Необходимость не прописана, поэтому на усмотрение проектной организации.

Quote (selected)
Консьержа нет, все оборудование в электрощитовой
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: ВВ від 29 Листопад 2018, 15:34:29
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум


http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.255.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.255.html)

ДБН В.2.2-15:2005 Зм.1,2,3,4

5.44 Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту слід розміщувати безпосередньо в приміщеннях його розташування.

Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: rga від 29 Листопад 2018, 17:00:38
А вот как с фасадом, если первый этаж под магазинами, а у них своя сигнализация?
Вообще-то, пункт о единой СПС объекта и иерархической системе никто не отменял (п.7.2.29 ДБН В.2.5-56).
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: Otter від 04 Грудень 2018, 13:17:49
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Во-первых, разрешено, пока это не запрещает другой норматив. А в нашем случае 56-ой ДБН еще и намного свежее.
Во-вторых, "Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту" это щиты управление насосными станциями или щиты управления вентиляторами
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: pouzp від 04 Грудень 2018, 13:45:05
Спасибо! Информация достаточная. Проблема решена.
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: ВВ від 05 Грудень 2018, 09:32:00
а вот это нарушение п.5.9, 7.2.24, 7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014, как минимум
Пристрої індикації та керування системами пожежної сигналізації, димовидаляння та підпору повітря слід розміщувати у приміщенні пожежного поста (за його наявності) або в електрощитовому приміщенні будинку.
Во-первых, разрешено, пока это не запрещает другой норматив. А в нашем случае 56-ой ДБН еще и намного свежее.
Во-вторых, "Пристрої місцевого керування обладнанням протипожежного захисту" это щиты управление насосными станциями или щиты управления вентиляторами


а где 56 запретил?  это во-первых. А во-вторых, про шкафы общая фраза этого пункта. К установке приборов управления СПС не имело отношения в данной теме. 
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: Otter від 10 Січень 2019, 11:02:44
Quote (selected)
а где 56 запретил?
я писал выше
Quote (selected)
К установке приборов управления СПС не имело отношения в данной теме
а если перечитать первое сообщение автора?
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: ВВ від 11 Січень 2019, 17:07:33
я писал выше

да писали, что пока не запрещает другой! ..а где в 56 ДБН указано ЗАПРЕЩЕННО устанавливать в Электрощитовой или хотя бы написано ТОЛЬКО установить оборудование управление в пожарном посту? 

Наоборот, в  п.5.44 ДБН В.2.2-15:2005 Зм.1,2,3,4  четко указано если нет помещения пожарного поста, то нужно разместить в Электрощитовой дома.
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: Otter від 15 Січень 2019, 12:20:13
ДБН 56 запрещает установку ППКП во взрывоопасной и пожароопасных зонах, согласно НПАОП 40.01-1.32 "5.2.1. Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества как при нормальном технологическом процессе, так и при его нарушении в таком количестве, что требуются специальные меры в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации."
пункт норм писал выше, нужно читать внимательнее
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: Сугор від 15 Січень 2019, 12:47:33
ДБН 56 запрещает установку ППКП во взрывоопасной и пожароопасных зонах

Опять баян пытаемся порвать? http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html) Щитовая не относится к пожароопасным зонам.
НПАОП 40.01-1.32
Quote (selected)
5.8.1. Розташування розподільних пристроїв напругою до 1000 В і вище в пожежонебезпечних зонах будь-якого класу не рекомендується. За потреби розташування РП у пожежонебезпечних зонах ступінь захисту їх елементів (шаф тощо) повинен відповідати таблиці 5.2.

Otter, сможете найти щит ВРУ с ІР44? Сейчас для отнесения помещения к пожароопасным нужно выполнять расчеты, сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: Otter від 15 Січень 2019, 13:03:02
сможете найти щит ВРУ с ІР44? Сейчас для отнесения помещения к пожароопасным нужно выполнять расчеты, сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?
заходим на сайт IEK и видим аж целых 29 разных моделей шкафов ВРУ с IP54 на любой вкус, так сказать

Quote (selected)
сможете подтвердить наличие пожароопасной зоны в щитовой расчетом?
сможете мне гараж построить? я бы сюда не влазил, если бы не видел с десяток эл.щитовых кат. В
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: Сугор від 15 Січень 2019, 13:26:54
Otter, т.е. фраза не рекомендуется и необходимость выполнять расчеты Вас не смутили? Т.е. Нормы не рекомендуют в пожароопасных помещениях устанавливать распредустрйства, но тупые проектировщики забили и регулярно продолжают устанавливать в ПОЖАРООПАСНОЙ щитовой свои щиты?  И ВРУ с меньшей защитой ИЕК не выпускает? Кто тогда и для каких целей покупает оболочки с IP31?
А какие горючие вещества находятся в щитовой? Наверное речь идет об изоляции кабелей?
НПАОП 40.01-1.32
Quote (selected)
5.10.4. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу дозволяються всі види прокладання кабелів і проводів. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, що прокладаються відкрито безпосередньо вздовж конструкцій на ізоляторах, лотках, тросах тощо, до місця, де відкрито зберігаються (розміщуються) горючі речовини, повинна бути не менше 1 м.
Вот только интересно как можно разместить кабель на расстоянии 1м от самого себя?
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: rga від 15 Січень 2019, 13:34:11
Баян здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,25034.0.html)  :D
Народ, тема об оповещателях.
Назва: Re: Оповещатель на фасаде жилого дома
Відправлено: ВВ від 16 Січень 2019, 09:10:22
УПС! :shutup: