Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: CC19 від 07 Серпень 2021, 10:32:57
-
З захистом мереж 10кВ не мав справи, а тому прошу допомоги.
Є кабельна лінія ААБл-3х150 від РП-10кВ до КТП. Існуюче навантаження на кабель 165А. В РП-10кВ стоїть вакуумний вимикач в якому виконується двоступеневий захист: струмова відсічка - Ісв=8450А та максимальний струмовий захист - Імсз=520А. В КТП також стоять вакуумні вимикачі, але налаштувань захисту не знаю. Тривало допустимий струм на даний кабель - 246А. Який максимальний струм можна передати по даному кабелю за умови переналаштувань захисту Імсз та селективності?
Потужності в РП-10 достатньо, втрати напруги в кабелі незначні.
-
Я бы взял длительно допистимый ток на кабель с поправочным коеф. 0.9, и это значение принял за максимальный ток который могу передать
-
с поправочным коеф. 0.9
Що за поправочний коеф 0,9?
Чи вірно я розумію, що струм перевантаження в мережах 10 (6) кВ нічим не обмежують?
-
0.9 это температурный коеф, 1.0- берут когда кабель в земле лежит при темп.15 град. т.е. идеальные условия - которые не всегда соблюдаються, поэтому я бы взял с коеф 0.9 в справочниках поищите и пуе. + так кабель дольше прослужит если не будет на 100% загружен.
По поводу регулирования мощности - так вы проект даете со всеми расчетами потерь по свему участку сети начиная с ТП в голове, если у вас перегруз так вам и не дадут подключиться