Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Жовтень 2015, 10:36:27  »

SinSilence, Это не только в Вашем варианте ПУЭ. :)))
ИМХО - опечатка. либо нужно убрать s в первом пункте, либо 0,5s - во втором.
ИМХО - первый вариант.
Автор: SinSilence
« : 23 Жовтень 2015, 10:27:26  »

В моем варианте ПУЭ есть такое:
"1.5.17.  Дозволено  застосовувати  трансформатори  струму із  завищеним коефіцієнтом трансформації (за умов електродинамічної та термічної стійкості або захисту шин), якщо:
-   в разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,5S за макси­мального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансформатора струму складатиме не менше ніж 40% номінального струму лічильника, а за міні­мального навантаження -  не менше ніж 5%;
-   в разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,2S і 0,5S за максимального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансфор­матора струму складатиме не менше ніж 20% номінального струму лічильника, а за мінімального навантаження -  не менше ніж 1%."

Если не опечатка, то как проверить ТТ 0,5S?