Автор: Shevchuk
« : 11 Вересень 2018, 10:57:53  »

садик имеет пожарные отсеки, отключать нужно вентилятор отсека в котором пожар от системы пожобнаружения. если отсеков нет то достаточного одного контакта.
А вообще, Ваши вентиляторы от таймера только включаться и никогда не выключатся!
Где автоматы защиты вентиляторов и цепей управления?
Где управление дистанционное?
Не в общем, схема на НУЛЕ 067-984-53-43 Алексей
Автор: red13
« : 07 Листопад 2016, 15:21:19  »

мысль такая была..
ну так нормальная мысль.
если от шкафа подключены только вентиляторы, которые нужно отключить при сигнале от ПС и нет требований по последовательности их отключения, то расцепитель на вводной автомат - надежно и сердито
Автор: Romashka-at
« : 03 Листопад 2016, 16:32:53  »

Поставить вводной автомат с независимым расцепителем.
:-[ мысль такая была..
Автор: Andrey59
« : 03 Листопад 2016, 16:30:12  »

Поставить вводной автомат с независимым расцепителем.
Автор: Romashka-at
« : 03 Листопад 2016, 16:29:29  »

Если это производство, то Вам лучше вначале выяснить у технологов производства, как отключать. Есть разные варианты и это прописано в ДБН по вентиляции.
это школа
Автор: rga
« : 03 Листопад 2016, 16:26:44  »

Если это производство, то Вам лучше вначале выяснить у технологов производства, как отключать. Есть разные варианты и это прописано в ДБН по вентиляции.
Автор: Romashka-at
« : 03 Листопад 2016, 16:20:00  »

Всем привет, помогите нам не местным!! J) J) J) J)
Суть вопроса. Есть шкаф управления вентиляторами, на 11 штук. Примитивная схема управления. Вентиляторы включаются и выключаются от таймера по заданному режиму, а также имеется возможность вкл/откл. от кнопок на шкафу.
Также вентиляторы должны отключатся при пожаре.. как поступить? дать в в шкаф контакт и с него размножить на каждый вентилятор или все таки поставить этот контакт в начале схемы?