Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: engineer_vv від 10 Червень 2019, 15:35:29
-
Добрый день
Необходима помощь с выбором устройства заземления для передвижной электроустановки. Электроустановка представляет из себя КУНГ с электрооборудованием, работающем от сети 220 В, имеет кабельный ввод для подключения 220 В от внешнего источника и дизель-генератор на борту. Как правильно по науке выполнить в данной ситуации систему заземления?
-
Как правильно по науке выполнить в данной ситуации систему заземления?
engineer_vv, нужно нарыть где-то нормы по заземлению мобильных установок ибо ПУЭ не катит. Если КУНГ с оборудованием - изделие заводского исполнения, то, по идее, в комплекте должен идти комплект штырей для заземления и инструкция, по крайней мере такое практиковалось в советской армии.
-
нужно нарыть где-то нормы по заземлению мобильных установок
А нормы это имеется ввиду ДСТУ и ГОСТ, я правильно понимаю?
-
А нормы это имеется ввиду ДСТУ и ГОСТ, я правильно понимаю?
скорее всего да, хотя могут быть и другие нормы типа ВСН (ведомственные строительные нормы), СНиП, ДБН, различного рода инструкции и т.д.
-
Как правильно по науке выполнить в данной ситуации систему заземления?
Тип заземления системы электроснабжения ДОЛЖЕН быть при питании от стационарной сети TT, при питании от автономного источника на борту IT!