Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: pouzp від 17 Жовтень 2017, 10:57:28

Назва: Магнитоконтакт на огнестойких дверях
Відправлено: pouzp від 17 Жовтень 2017, 10:57:28
Добрый день, коллеги. Заказчик снова поставил в тупик.
 Вопрос - при установке СОМК 1-8 на огнестойкой двери (газовое тушение) не изменяется ли предел огнестойкости?
Может кто сталкивался с подобными вопросами? Что ответить? Доводы что доводчик стоит на двери и все Ок, не помогают.
Заранее спасибо!
Назва: Re: Магнитоконтакт на огнестойких дверях
Відправлено: rga від 17 Жовтень 2017, 11:08:42
Вопрос - при установке СОМК 1-8 на огнестойкой двери (газовое тушение) не изменяется ли предел огнестойкости?
Может кто сталкивался с подобными вопросами?
Если двери сертифицированные, то данные работы стоит сбрасывать производителю или установщику дверей.
Если объект только строится, выдайте задание на двери, чтоб их поставляли уже с МСК. Если двери уже есть - письмо установщику или производителю с запрсом - можно ли и какая технология установки?
Назва: Re: Магнитоконтакт на огнестойких дверях
Відправлено: pouzp від 23 Січень 2018, 09:10:23
Спасибо. Положительный ответ от производителя получен.