Автор: my_move
« : 22 Серпень 2018, 20:45:59  »

кондиционеры разрешено подключать алюминиевыми проводами или кабелями сечением не менее 2,5

4.27. <...> Питание отдельных электроприемников, КРОМЕ электроприемников квартир, относящихся к инженерному оборудованию (насосы, вентиляторы, калориферы, КОНДИЦИОНЕРЫ(-ОВ) и т.п.), может выполняться кабелями или проводами с алюминиевыми жилами сечением не меньше чем 2,5 мм2, за исключением установленных на виброоснованиях.

То есть, алюминий разрешен, но не кондиционерам, не насосам, не т.п.
Автор: Елена.Ш
« : 22 Серпень 2018, 13:00:54  »

читайте пункт до конца, кондиционеры разрешено подключать алюминиевыми проводами или кабелями сечением не менее 2,5
Автор: CC19
« : 22 Серпень 2018, 11:58:02  »

Так ведь сечением больше 16мм.кв!
Автор: Елена.Ш
« : 22 Серпень 2018, 11:55:48  »

п.2.5.3 был в разделе 2 "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий". ПУЭ 2009г. А в новом ПУЭ этого раздела нет, теперь это в ДБН В2.5-23:2010 п.4.27.
Автор: Елена.Ш
« : 22 Серпень 2018, 11:51:33  »

Нашла в другом документе ДБН.2.5-23:2010 п.4.27. Здесь уже написано и за алюминиевый провод.
Спасибо всем за участие в диалоге).
Автор: Сугор
« : 22 Серпень 2018, 11:18:05  »

В разделе эл. установки жилых и общественных, административных и бытовых зданий. п.2.5.3.
А можно точное название документа? в ДБН-23 такого пункта (п.2.5.3.) не нашел.
Автор: Елена.Ш
« : 22 Серпень 2018, 09:33:35  »

В разделе эл. установки жилых и общественных, административных и бытовых зданий. п.2.5.3. разрешено подключение кондиционеров кабелем АВВГ 3х2,5, не будет ли нарушением если подключить проводом АППВ 3х2,5 в коробе?