Автор: grun
« : 09 Жовтень 2018, 13:53:35 »(Тем более трансформаторов разной мощности, что исключает включение на паралельную работу) пишу с мобилу не удобно выделить цитату
Кстати на параллельную работу трансформаторы с разными мощностями можно включать, нужно соблюсти такие условия (по памяти): соотношение разности мощностей не более 1:3, одинаковая группа соединения обмоток и одинаковое напряжение короткого замыкания. Есть несколько таких моих реализованных проектов с трансами 27,5/0,4
Кстати на параллельную работу трансформаторы с разными мощностями можно включать, нужно соблюсти такие условия (по памяти): соотношение разности мощностей не более 1:3, одинаковая группа соединения обмоток и одинаковое напряжение короткого замыкания. Есть несколько таких моих реализованных проектов с трансами 27,5/0,4