Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Грудень 2016, 12:09:07  »

Alphabravo, Для сухарей газовая защита не актуальна. Это относится к маслянникам. У Сухарей газу неоткуда браться (см.3.2.53 ПУЭ).
Поэтому опять же встает вопрос МТО или дифзащита. Дифзащита разумеется несколько дороже чем простая отсечка. и ПУЭ Вам разрешает ставить отсечку, если обеспечивается чувствительность.
Автор: Alphabravo
« : 09 Грудень 2016, 11:44:31  »

В ПУЭ, действительно не разделяются трансформаторы на масляные и сухие. В том то и вопрос - хочется ясности.
В приложении - картинка текста из Шабада.
Просто, если это завязано на газовой защите (по Шабаду) - то это имеет хоть какой-то смысл: при толчках может сработать газовая защита (я так понимаю). И тогда газовую защиту не ставят, а делают дифференциальную.
Автор: Андрюха РЗА
« : 09 Грудень 2016, 10:39:20  »

Ну то, что я прочел. То ни в ПУЭ ни в Шабаде не говорится о сухих или масляных трансформаторах.
Говорится просто о трансформаторах.
С другой стороны ПУЭ, в указанном Вами пункте, не требует установки дифзащиты, а говорит о возможности ее установки как одном из вариантов.
Правда в этом случае необходимо ставить отсечку, которая будет защищать еще и обмотку ВН трансформатора.
То есть ПУЭ Вам оставляет выбор: либо Дифзащита, либо отсечка.
Так ПУЭ прочел я.
Автор: Alphabravo
« : 09 Грудень 2016, 09:27:32  »

Условия:
1)Есть сухой трансформатор 35/0,4 кВ, 1600 кВА. Будет установлен в сейсмичном районе.
2)Есть пункт 3.2.54 ПУЭ, который говорит, что если транс установлен в районе подверженном землетрясениям, то нужно делать дифференциальную защиту.
3)Есть цитата из Шабада 2003-го года, стр.214: "Кроме того, дифференциальная защита предусматривается на трансформаторах, установленных в районах, подверженных землетрясениям (поскольку газовая защита трансформатора здесь может действовать на сигнал)"

Вопрос: то есть, в сейсмическом районе нужна дифференциальная защита только для масляных трансформаторов? Для сухих она не нужна? - конечно же при условии, если ТО обеспечивает защиту.