Яке падіння напруги має бути в лініях від сонячних модулів. Коло получається таке сонячний модуль - генераторна коробка - інвертор - силовий щит - трансформаторна підстанція? який документ це регламентує?
В нічний період фотогальванячна електростанція споживає невелику потужність а в день пік генерує біля 1,5 МВт чи доцільно в такому випадку передбачати відключення трансформаторів на нічний період (3х630) а замість них включати один малої потужності?
Ще мене цікавить яке зєднання обмоток трансформатора має бути (при такій потужності я зустрічав зірка/зірка з нулем)?
Чи будуть якісь нюанси в роботі трансформатора або його виборі при його роботі навпаки?
-
Добрый день!
Вышеописаная станция работает? или только в проекте?
-
Будується перша та друга черга. Проект виконаний
-
Уважаемые специалисты!
Дайте ссылку на нормы, описывающие правила строительства солнечных электростанций, если такие имеются.
Пожалуйста очень нужно!!!
email: yuri.kravchenko (@) gmail.com
-
Уважаемые специалисты!
Дайте ссылку на нормы, описывающие правила строительства солнечных электростанций, если такие имеются.
Пожалуйста очень нужно!!!
Возможно с большим опозданием - какой раздел интересует?
-
Возможно с большим опозданием - какой раздел интересует?
Электрические разделы
-
Электрические разделы
Для начала - решения от компании ФЕНИКС КОНТАКТ по вторичному подключению моделей солнечных батарей
см. ссылку
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1809 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1809)
-
Может ктото подскажет.
Почему включают последовательно 4 модуля и при этом получают выходное напряжение от модулей около 140-180 вольт постоянного тока.
Несочтите вкладку рекламой, просто выписывать параметры батарей вызовет однозначный вопрос а каких.
Боюсь мало чем отличаются аналогичные модули и у нас производимые и в Европе.
Может это обусловлено входными параметрами инвертора?
-
Может это обусловлено входными параметрами инвертора?
Вы абсолютно правы.
В инверторах есть минимальное рабочее напряжение.
Например в Сименсе это 270 В, (для более мощных 300В)
у АВВ - 300 В (для более мощных 330 В)
-
il85, Добрый день, интересует схема электрических соединений солнечной электростанции, мощность 4,5 МВт, kozachenko_V@ukr.net beer
-
Ми таких великих не робили але поможу чим зможу
-
По яких нормах проектують сонячні електростанції в Європі?
-
Наразі постійно збільшується кількість новозбудованих та проектуємих сонячних електростанцій для видачі мегават елетроенергії в мережі 10, 35 або навіть 110 кВ, тому питання специфіки підключення їх до електричних мереж дуже актуальне.
Тому хотілося б розглянути вже наявні варіанти схем підключення СЕС. Буду дуже вдячний будь-якій інформації.
unshakapple (@) gmail . com
-
Давненько меня здесь не было :)
Итак, расскажу немножко про концепты grid-connected систем.
Как правило, используются 3 основных концепта: с использованием стринг-инверторов, центральных инверторов и master-slave система.
Со стринг-инвертором все просто: на один инвертор вешается кучка панелек, соединенных последовательно. Но стоит помнить две вещи: первая - чем больше панелек в стринге тем больше мы теряем энергии при затенении; второе - данная схема оправдывает себя для малых и средних мощностей станции или если у Вас очень жадный заказчик. При использовании подобной системы на больших мощностях 1МВт и больше при малой освещенности на инверторах будет теряться солидная часть мощности.
При использовании центрального инвертора собирается массив. При сборке массива не стоит забывать о том что при увеличении числа последовательно подключенных панелей увеличиваются потери при затенении. При малой освещенности на станции с таким инвертором теряется не намного меньше мощности по сравнению со стринг-инверторами.
Для master-slave у нас так же собирается массив, но подобные инвертора построены по модульному принципу и умеют управлять собственной мощность, что значительно снижает потери.
По поводу напряжения вы очень сильно заблуждаетесь, максимум напряжения на DC-входе не зависит от мощности. И уже давно составляет как минимум 600В. А у хороших инверторов 1000В.
Увы, схемами поделиться не могу - коммерческая тайна :)
ПС: Учите PVSyst, без него хорошего проекта не буде
-
Увы, схемами поделиться не могу - коммерческая тайна :)
ПС: Учите PVSyst, без него хорошего проекта не буде
Большинство чем здесь делятся люди можно отнести к коммерческой тайне ;)
-
Большинство чем здесь делятся люди можно отнести к коммерческой тайне ;)
ну, в моем случае, эта схема соединений - единственный и главный козырь на тендере по строительству большой такой станции.
подобного из украинских компаний не делает никто.
поэтому пока и не делюсь аж такой инфой. надо ж мне что-то кушать :)
-
Вимоги до вітрових та сонячних фотоелектричних електростанцій потужністю більше 150 кВт щодо приєднання до зовнішніх електричних мереж:
http://www.uself.com.ua/fileadmin/documents/Wind_and_Solar_PV_Tech_Req__Final__Version_Ukrainian.pdf (http://www.uself.com.ua/fileadmin/documents/Wind_and_Solar_PV_Tech_Req__Final__Version_Ukrainian.pdf)
мають стати в нагоді
-
Учите PVSyst, без него хорошего проекта не буде
e_one, у вас на работе платная версия или пользуетесь демо? Есть ли к нему, что-нибудь на рус-укр., какие-то инструкции, возможно созданные под себя.
И еще, вопрос ко всем форумчанам - что должно входить в проект СЭС-т.е интересует перечень чертежей? В чем вы делаете расчеты в PVSyst или онлайн-калькуляторах, типа калькулятора атмосферы?