Автор: rga
« : 13 Грудень 2017, 16:22:11  »

Видела проект, в котором в качестве извещателя использовался термокабель (нормальный :), с блоком управления), уложенный по ободу резервуара. Под его крепление проводились согласования с производителем резервуара.
Кнопки находились за границей обвалования, что логично. Если нефть или масло вытечет из резервуара, к кнопкам должен оставаться доступ. Как минимум, там они должны быть тоже.
Автор: iop
« : 13 Грудень 2017, 15:57:38  »

Для тушения резервуара "сразу" нужна побудительная система. Плюс оповещение и т.д.

ДСТУ Б EN 13565-2:2013 "СИСТЕМИ ПІННОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ Частина 2. Проектування, монтування та технічне
обслуговування"

4.7 Системи приведення в дію та
управління
4.7.1 Виявлення пожеж

Пожежа або умови, які можуть призвести до її виникнення, можуть бути визначені органами почуттів людини або
автоматичними засобами. Автоматичне виявлення повинне досягатися шляхом використання засобів, придатних для роботи в умовах, за яких передбачається виявлення пожежі, що задовольняють
відповідній частини EN 54 і встановлені відповідно до вимог національних нормативних документів. Допускається використання пристроїв, які реагують на тепло, дим або горючі пари полум'я. Дозволяється також використання інших пристроїв, які реагують на інші надзвичайні (нестандартні) умови, здатні призвести до виникнення пожежі.
Якщо може виникнути (мати місце) загроза безпеці персоналу, то необхідно
передбачати автоматичну пожежну сигналізацію та оповіщування про пожежу.

Примітка. У таких випадках, як наявність небезпеки виникнення пожежі на
всій поверхні рідин у резервуарах для їх зберігання, встановлених поза межами
споруд, може бути доцільним відкладання початку подавання піни до вжиття інших
заходів щодо обмеження впливу небезпеки.
В інших випадках, особливо у разі виникнення пожеж усередині приміщень, або коли можливе існування загрози для персоналу, може знадобитися миттєве приведення системи в дію для забезпечення безпеки персоналу та/або обмеження можливості поширювання пожежі.
Системи пожежної сигналізації повинні оснащуватися надійним і таким,
яке має відповідні характеристики, джерелом живлення. Джерела живлення...

По расстановке извещателей
Может и в наших ДСТУ что-то есть.
В качестве справочного по теме п. 2.3 Т-ТБ-02-2002
Защищаемые объекты, оборудованные системой автоматического пожаротушения, оснащаются автоматическими пожарными извещателями, а также кнопками дистанционного пуска системы.
Кнопки дистанционного пуска устанавливаются у входа в защищаемые помещения (зоны).
Пожарные извещатели на резервуарах рекомендуется устанавливать:
-   на резервуарах  со стационарной крышей и со стационарной крышей (с понтоном) – на боковой стенке рядом с пенообразующими устройствами на одной отметке при подаче пены на слой нефтежидкостей и равномерно по периметру резервуара (число соответствует количеству врезок в резервуар) но не менее 2-х – при подаче пены под слой нефти и нефтепродукта;
-   на резервуарах с плавающей крышей – на общей конструкции с пеногенераторами или равномерно по периметру на расстоянии не более 25 м.


Автор: t-100
« : 09 Грудень 2017, 13:03:31  »

Признаки:
- выявляются, СПС;
- оповещаются, СО;
- тушаться, СПТ.
В данном случае,  если t-100 не изменяет память, сразу - тушится. И на мой скромный взгляд именно так, мы же вкушаем пальмовое масло заместо сливочного, подсолнечного? Вкушаем, значит и растительное масло тушить надобно сразу с возникновением признаков яки машинное.
Если по аналогии с резервуарными парками нефтепродуктов, там вокруг обвалования резервуаров необходимо ставить ручные извещатели. Если не ошибаюсь. через каждые 100 метров
Автор: uksusXIII
« : 08 Грудень 2017, 17:52:45  »

Хотите извинений?
Боже упаси! Я вообще неконфликтный, если меня не трогать  :D Просто не понял смысла фразы...
Автор: t-100
« : 08 Грудень 2017, 17:14:07  »

стесняюсь спросить... а что еще можно тушить, кроме пожара??! И чем отличается тушение от пожаротушения? Может я чего-то не знаю?
Хотите извинений? Извольте!
Писал с телефона...поэтому для Вашего понимания "тушение" = "пожаротушения". Ну или просто сокращённая форма...
Если этого не достаточно - пишите.
Автор: Сбал
« : 08 Грудень 2017, 13:25:11  »

Если не ошибаюсь, резервуары подлежат только тушению, пожаротушения будет выполнять функции СПС
стесняюсь спросить... а что еще можно тушить, кроме пожара??! И чем отличается тушение от пожаротушения? Может я чего-то не знаю? :wall:
Можно ещё тушить признаки возникновения срача словесного  :D
Признаки:
- выявляются, СПС;
- оповещаются, СО;
- тушаться, СПТ.
В данном случае,  если t-100 не изменяет память, сразу - тушится. И на мой скромный взгляд именно так, мы же вкушаем пальмовое масло заместо сливочного, подсолнечного? Вкушаем, значит и растительное масло тушить надобно сразу с возникновением признаков яки машинное.
Всё остальное от лукавого.
Автор: uksusXIII
« : 08 Грудень 2017, 11:05:34  »

Если не ошибаюсь, резервуары подлежат только тушению, пожаротушения будет выполнять функции СПС
стесняюсь спросить... а что еще можно тушить, кроме пожара??! И чем отличается тушение от пожаротушения? Может я чего-то не знаю? :wall:
Автор: t-100
« : 07 Грудень 2017, 16:28:50  »

Ви хочете ставити оповіщувачі безпосередньо в резервуарах ?
Если не ошибаюсь, резервуары подлежат только тушению, пожаротушения будет выполнять функции СПС
Автор: Roman3R
« : 07 Грудень 2017, 16:12:50  »

Необходимо сделать пожарную сигнализацию на 2-х резервуарах для хранения-перегрузки растительного масла
Ви хочете ставити оповіщувачі безпосередньо в резервуарах ?
Автор: Александр6576
« : 07 Грудень 2017, 14:46:49  »

Необходимо сделать пожарную сигнализацию на 2-х резервуарах для хранения-перегрузки растительного масла каждый на 4500тонн, подскажите, какими есть нормы по расстановке извещателей?