Автор: iop
« : 13 Грудень 2017, 15:57:38 »
Для тушения резервуара "сразу" нужна побудительная система. Плюс оповещение и т.д.
ДСТУ Б EN 13565-2:2013 "СИСТЕМИ ПІННОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ Частина 2. Проектування, монтування та технічне
обслуговування"
4.7 Системи приведення в дію та
управління
4.7.1 Виявлення пожеж
Пожежа або умови, які можуть призвести до її виникнення, можуть бути визначені органами почуттів людини або
автоматичними засобами. Автоматичне виявлення повинне досягатися шляхом використання засобів, придатних для роботи в умовах, за яких передбачається виявлення пожежі, що задовольняють
відповідній частини EN 54 і встановлені відповідно до вимог національних нормативних документів. Допускається використання пристроїв, які реагують на тепло, дим або горючі пари полум'я. Дозволяється також використання інших пристроїв, які реагують на інші надзвичайні (нестандартні) умови, здатні призвести до виникнення пожежі.
Якщо може виникнути (мати місце) загроза безпеці персоналу, то необхідно
передбачати автоматичну пожежну сигналізацію та оповіщування про пожежу.
Примітка. У таких випадках, як наявність небезпеки виникнення пожежі на
всій поверхні рідин у резервуарах для їх зберігання, встановлених поза межами
споруд, може бути доцільним відкладання початку подавання піни до вжиття інших
заходів щодо обмеження впливу небезпеки. В інших випадках, особливо у разі виникнення пожеж усередині приміщень, або коли можливе існування загрози для персоналу, може знадобитися миттєве приведення системи в дію для забезпечення безпеки персоналу та/або обмеження можливості поширювання пожежі.
Системи пожежної сигналізації повинні оснащуватися надійним і таким,
яке має відповідні характеристики, джерелом живлення. Джерела живлення...
По расстановке извещателей
Может и в наших ДСТУ что-то есть.
В качестве справочного по теме п. 2.3 Т-ТБ-02-2002
Защищаемые объекты, оборудованные системой автоматического пожаротушения, оснащаются автоматическими пожарными извещателями, а также кнопками дистанционного пуска системы.
Кнопки дистанционного пуска устанавливаются у входа в защищаемые помещения (зоны).
Пожарные извещатели на резервуарах рекомендуется устанавливать:
- на резервуарах со стационарной крышей и со стационарной крышей (с понтоном) – на боковой стенке рядом с пенообразующими устройствами на одной отметке при подаче пены на слой нефтежидкостей и равномерно по периметру резервуара (число соответствует количеству врезок в резервуар) но не менее 2-х – при подаче пены под слой нефти и нефтепродукта;
- на резервуарах с плавающей крышей – на общей конструкции с пеногенераторами или равномерно по периметру на расстоянии не более 25 м.