Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Dmitrik від 19 Квітень 2017, 17:26:39

Назва: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Dmitrik від 19 Квітень 2017, 17:26:39
К примеру имеем жилой дом на 100 квартир. Жилой дом имеет 2 ввода и соответственно 2 секции шин в электрощитовой. На одной секции электрощитовой - 50 квартир, на другой также 50.
ТУ получены с необходимой мощностью для 100 квартир.
В нормальном режиме каждый вод работает на 50 квартир, в аварийном на 100.
Если посчитать каждый ввод как для 50 квартир и указать расчетную мощность по каждому вводу, то арифметическая сумма по вводам превысит мощность, разрешенную ТУ. А аварийная будет соответствовать ТУ.
При выдаче справки о выполнении ТУ Олэнерго попросили внести корректировки в проект, чтобы арифметическая сумма по вводам равнялась мощности, разрешенной ТУ.
Насколько это требование справедливо и как на принципиальной схеме указывать мощность по вводам?
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2017, 17:38:17
Dmitrik, какая разница на скольких вводах сидят квартиры? 100 квартир - они и в африке 100 квартир, ТУ выдается на дом, а не на кабель
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Юрий від 19 Квітень 2017, 17:38:55
Указывать арифметическую сумму по вводам не правильное решение, т. к. каждый ввод высчитывается по табл. 3.1 ДБН В.2.5-23:2010. В своих проектах мы пишем Рр для каждого ввода отдельно (в вашем случае по 50 кв. каждый), а на вводе от ТП прописываем общую Рр для 100 кв. В Облэнерго "должны" знать как считается суммарная нагрузка на вводе в дом. :slap:
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Dmitrik від 19 Квітень 2017, 18:22:55
Спасибо за ответы. А для жилого комплекса из нескольких домов при расчете мощности трансформаторов в ТП также берется суммарное количество квартир по всем домам?
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Bobertigra від 24 Квітень 2017, 14:56:07
Это не днепрооблэнерго случайно? Они всех по увольняли, кто считать умел :wall:.
Прочитайте эту статью, в ней описаны принципы расчета для нескольких домов и т.д.
Статья российская, но принципы те же.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: CC19 від 25 Квітень 2017, 11:47:19
Как в такой статье можно допустить такой косяк???
Quote (selected)
Пример: 17 этажный жилой
дом с общим количеством квартир 102, из них
60 квартир с повышенной комфортностью (п.к.)
при заявленной мощности 30 кВт на квартиру
(расчетная Рр=30х0,6=18кВт) и 42 квартиры-
муниципальные (Руд.муцип.= 1,95кВт/кварт.).
В этом случае расчетная нагрузка всех квар-
тир на электровводе в аварийном режиме:
Рр(ввод)= (18х60+1,95х42)х0,16=186кВт,
 где К=0,16 – коэффициент одновременности
для 102 квартир (СП таб. 6.3).

Для "обычных" квартир применили два раза коэффициенты одновременности :slap:

Если взять другой пример: 2 квартиры - п.к. и 100 - муниципальные (Руд.муцип.= 1,5кВт/кварт.)
Рр(ввод)= (18х2+1,5х100)х0,16=30кВт для 102-квартирного дома :D :D :D
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: grossel від 25 Квітень 2017, 13:03:32
Нельзя так критиковать Мосгосэкспертизу  :D
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Bobertigra від 26 Квітень 2017, 13:21:10
А я по российским нормам считать не умею, в этой части расчета применял формулы нашего ДБН, даже подумать не мог, что там такая косячина =-0
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 27 Квітень 2017, 10:56:02
берётся суммарное количество квартир по всем домам и умножается на удельную нагрузку согласно табл. 3.1.
*Андрей*, не уверен, что это правильно. Мне кажется, что логичнее просто суммировать мощность домов.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 27 Квітень 2017, 14:01:03
*Андрей*, не уверен, что это правильно. Мне кажется, что логичнее просто суммировать мощность домов.

Сугор, вы когда-нибудь считали микрорайон? Я считал. Это приведён к сильному завышению нагрузок, последствия не мне вам обьяснять.
Рекомендую внимательно прочесть п.3.6 ДБН В.2.5  2010
3.6 Розрахункове навантаження групи жител з однаковим питомим електричним навантаженням, приведене до лінії живлення, вводу в житловий будинок, шин напругою 0,4 кВ ТП,   визначається за формулою:
 
де   – питоме розрахункове електричне навантаження одного житла (квартири), яке вибирається за таблицею 3.1 залежно від прийнятого рівня електрифікації та кількості квартир, приєднаних до даної ланки електромережі, кВт/житло;
N  – кількість жител (квартир), приєднаних до вводу, лінії, ТП.

Т.е. принимается к вниманию количество квартир, а не домов, присоеденённых к данной ТП. А если чисто суммировать расчётные нагрузки каждого дома и выходить на общую Рр, то это глупо. Сумма расчётных мощностей будет намного ниже общей расчётной из-за снижения удельной мощности на квартиру при возрастании их количества.

А также посмотреть методичку:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995)

З.Ы. Другое дело, когда нужно составить опросник для получения ТУ. В ТУ - да, указывается сумма Рр, а также Рр для каждого дома. Как эта мощность по-нормам правильно называется? Но эта  Рр (по ТУ)не подходит для расчёта мощности ТП. Как-то так. Если с коллег кто-то владеет информацией по этому поводу, прошу высказаться и, если нужно, добавить свои практики beer
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: CC19 від 28 Квітень 2017, 14:20:46
Поддерживаю *Андрей*, в первой части ответа. Потому что, в плане потребления, нет никакой разницы между одним 1000-квартирным домом, и 10 - 100 квартирными.
В ТУ - да, указывается сумма Рр, а также Рр для каждого дома.
а вот это считаю категорически не правильно, но по другому не согласует облэнерго, и по этому самому приходится тоже суммировать :(. И ТП придется подбирать именно по этой суммарной мощности, ну а "лишнюю мощность" облэнерго продаст повторно следующему. >:(
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 28 Квітень 2017, 20:13:37
Коллеги, я чего-то не понимаю, если к ТП подключены дом с газовыми и дом с электроплитами, то мы их (дома) согласно с табл.3.14 считаем с коэффициентом 0,9, а если дома однотипные, то считаем по суммарному количеству квартир, по моему, это как-то не логично  :wall: Тут либо для однотипных домов должен быть какой-нибудь коэффициент ( в табл. 3.14 стоит прочерк, это 1 или 0 ?  =-0) либо квартиры с электроплитами и газовыми плитами необходимо считать по формуле (6) п.3.39
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: CC19 від 29 Квітень 2017, 14:04:44
либо квартиры с электроплитами и газовыми плитами необходимо считать по формуле (6) п.3.39
ИМХО, для данного примера эта формула более логична.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 10:05:20
Коллеги, я чего-то не понимаю, если к ТП подключены дом с газовыми и дом с электроплитами, то мы их (дома) согласно с табл.3.14 считаем с коэффициентом 0,9, а если дома однотипные, то считаем по суммарному количеству квартир, по моему, это как-то не логично  :wall: Тут либо для однотипных домов должен быть какой-нибудь коэффициент ( в табл. 3.14 стоит прочерк, это 1 или 0 ?  =-0) либо квартиры с электроплитами и газовыми плитами необходимо считать по формуле (6) п.3.39
Сугор, я не понял вас, если честно.
Приведу пример. Есть группа домов, подключенная к одной ТП. Без встроенных помещений в домах.
Рр=Рр1+Куч.м.*Рр2
Рр1 - общая расчётная нагрузка домов с электроплитами (большая, чем для домов с газовыми плитами, посчитана по суммарному количеству квартир )
Рр2 -  общая расчётная нагрузка домов с газовыми плитами (посчитана по суммарному количеству квартир)
Куч.м. - коэффициент участия в максимуме нагрузки по табл. 3.14
Где нет логики?

Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 30 Квітень 2017, 10:36:40
для комплекса домов, присоеденённых к общим шинам ТП , питающей этот комплекс домов, берётся суммарное количество квартир по всем домам и умножается на удельную нагрузку согласно табл. 3.1.
Есть группа домов, подключенная к одной ТП. Без встроенных помещений в домах.
Рр=Рр1+Куч.м.*Рр2
Рр1 - общая расчётная нагрузка домов с электроплитами (большая, чем для домов с газовыми плитами, посчитана по суммарному количеству квартир и общедомовых нагрузок)
Рр2 -  общая расчётная нагрузка домов с газовыми плитами (посчитана по суммарному количеству квартир и общедомовых нагрузок)
Куч.м. - коэффициент участия в максимуме нагрузки по табл. 3.14
*Андрей*, так как все-таки нужно считать?
1. Считаем каждый дом отдельно, а на шинах ТП суммируем расчетную мощность каждого дома с учетом Куч.м
2. Считаем исключительно по количеству квартир

Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 10:40:46
а вот это считаю категорически не правильно, но по другому не согласует облэнерго, и по этому самому приходится тоже суммировать . И ТП придется подбирать именно по этой суммарной мощности, ну а "лишнюю мощность" облэнерго продаст повторно следующему.
Для этого необходимо в опросник прикреплять Додаток (все расчёты) как неотьемлемую часть опросника, в опроснике для этого жирным шрифтом делать примечание о том, что рассматривать вместе с Додатком. В самом Додатке жирным шрифтом указывать мощность Рр на каждый дом и общую алгебраическую сумму расчётных мощностей (мощность для получения ТУ) и отдельно расчётную мощность для расчёта ТП. Додаток согласовать, желательно с подписями и печатью.
Т.е., у нас будет фигурировать две мощности в Додатку:
1. Мощность для получения ТУ (алгебраическая сумма расчётных нагрузок домов)
2. Реальная мощность для расчёта ТП (посчитанная по ДБН).
Мощность в опроснике, по которым будут выданы ТУ:
1. Мощность для получения ТУ (алгебраическая сумма расчётных нагрузок домов)

Мощность в ТУ при этом будет намного выше, чем та мощность, которая нам необходима для расчёта ТП. Разница может быть и в полтора-два раза, зависит от того, насколько большой микрорайон! Отсюда и самые распространённые ошибки, и лишние кВт. Допустим, ТУ нам выдали на 3 МВт, а мы ТП-шки считаем на основании согласованного Додатка уже на 2 МВт.

Да, выглядит глуповато, но что делать?
*Андрей*, так как все-таки нужно считать?
1. Считаем каждый дом отдельно, а на шинах ТП суммируем расчетную мощность каждого дома с учетом Куч.м
2. Считаем исключительно по количеству квартир
Сугор,
Предположим, что встроенных помещений в жилых домах нету, общедомовую нагрузку -  лифты, освещение и пр. не учитываем. Рассмотрим чисто квартиры.
1. Рр1 считаем по суммарному количеству квартир для домов с электрическими плитами по формуле 12. Если, допустим, квартир 600 (количество домов при этом не имеет значения), то удельная нагрузка на квартиру по табл. 3.1 - 1,19 кВт/кв.
2. Рр2 считаем по суммарному количеству квартир для домов с газовыми плитами по формуле 12.  Если, допустим, квартир 1000  (количество домов при этом не имеет значения), то удельная нагрузка на квартиру по табл. 3.1 - 0,6 кВт/кв.
3. Расчётная мощность Рр1=600*1,19=714кВт, Рр2=1000*0,6=600кВт 
4. Применяем формулу 20.  Рр=Рр1+Куч.м.*Рр2=714+0,9*600=1254 кВт. Это мощность, необходимая для расчёта ТП. Далее составляем опросник с Додатком, как описал выше.
 
Другое дело, что такой Додаток будет сложно согласовать с нашей бюрократией. И далеко не все там понимают это.
Может, у кого-то есть другие предложения? Кстати, сколько платят за получение ТУ, за каждый кВт?

Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: CC19 від 30 Квітень 2017, 12:49:57
*Андрей*, логика в твоем примере понятна, но в проекте не может быть две расчетные мощности. На основании расчетной мощности мы берем ТУ и по ней же выбираем ТП. А иначе, что нам писать в ПЗ, какая все таки Рр?

Вот, кстати, посмотрите как сами облэнерговци считают ТП 110/10кВ. Все коэф. одновременности им до одного места
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 13:05:29
*Андрей*, логика в твоем примере понятна, но в проекте не может быть две расчетные мощности. На основании расчетной мощности мы берем ТУ и по ней же выбираем ТП. А иначе, что нам писать в ПЗ, какая все таки Рр?
Да уж, палка в двух концах. А ведь вопрос серьёзный! Этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне НКРЕ, указывать ДБНовскую мощность общую. Другое дело, что это не выгодно облам.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: grossel від 30 Квітень 2017, 13:12:41
По личному опыту, облэнерго не примет расчет, они тупо просуммируют нагрузку по жилым домам. Тем более не может быть 2 расчетные мощности. Для облэнерго важна расчетная мощность которая аналогичная запрашиваемой заказчиком мощности и которая соответствует разрешенной согласно ТУ.
Поэтому, чтобы не искушать судьбу (потому-как дома в микрорайоне сдают в эксплуатацию не скопом, а по мере очередности и принимают по мере готовности как отдельный законченный объект), считаем мощность дома и каждую группу однотипных домов умножаем на свои коэффициенты спроса и суммируем.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 13:57:34
По личному опыту, облэнерго не примет расчет, они тупо просуммируют нагрузку по жилым домам. Тем более не может быть 2 расчетные мощности. Для облэнерго важна расчетная мощность которая аналогичная запрашиваемой заказчиком мощности и которая соответствует разрешенной согласно ТУ.
На основании расчетной мощности мы берем ТУ и по ней же выбираем ТП.
Ведь это явное завышении нагрузки, необходимой для ТП. Вы согласны?
Вот, кстати, посмотрите как сами облэнерговци считают ТП 110/10кВ. Все коэф. одновременности им до одного места
:wall:
Отсюда и реконструкция ТП, а это миллионы грн, и лишние кВт... Маленькое игнорирование ДБН - большая прибыль кому-то в карман.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: CC19 від 30 Квітень 2017, 16:02:17
Ведь это явное завышении нагрузки, необходимой для ТП. Вы согласны?
Ну конечно! И эту мощность облы успешно перепродают по несколько раз >:(
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 30 Квітень 2017, 19:06:32
*Андрей*, я с Вами в корне не согласен. по мимо квартир в доме есть и другие потребители. Почитайте какая общедомовая нагрузка не входит в расчетную мощность квартир, по мимо лифтов там есть много чего, к примеру снеготаение , подогрев пандуса, освещение фасадов если таковые имеются будут работать одновременно, опять же почему Вы исключили из расчета нежилые помещения?
Вернемся к табл. 3.14 Если к ТП подключено 2 гостиницы, Вы же не будете суммировать койкоместа, то же самое с общепитом, Вы же не делаете расчет по табл.3.10 для общего количества теплового оборудования, тоже самое относится к расчетной мощности оборудования ОВиК разных объектов присоединеных к одному ТП.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 19:58:03
*Андрей*, я с Вами в корне не согласен. по мимо квартир в доме есть и другие потребители.
А кто спорит?
Почитайте какая общедомовая нагрузка не входит в расчетную мощность квартир, по мимо лифтов там есть много чего, к примеру снеготаение , подогрев пандуса, освещение фасадов если таковые имеются будут работать одновременно, опять же почему Вы исключили из расчета нежилые помещения?
Специально для вас написал - рассматрим в примере чисто квартиры. Без всяких нежилых помещений, лифтов, снеготаяния и прочего.
Предположим, что встроенных помещений в жилых домах нету, общедомовую нагрузку -  лифты, освещение и пр. не учитываем. Рассмотрим чисто квартиры.
Почитайте какая общедомовая нагрузка не входит в расчетную мощность квартир
Я где-то указал, что общедомовая нагрузка входит в расчётную мощность квартир? =-0


Вернемся к табл. 3.14 Если к ТП подключено 2 гостиницы, Вы же не будете суммировать койкоместа, то же самое с общепитом, Вы же не делаете расчет по табл.3.10 для общего количества теплового оборудования, тоже самое относится к расчетной мощности оборудования ОВиК разных объектов присоединеных к одному ТП.
Какое отношение в плане расчёта имеет койко-место в больнице либо оборудование общепита к квартирам жилого дома в плане расчёта? Это совсем разные расчёты.
Допустим, есть жилой дом и две гостиницы. Если гостиницы две, то считаем каждую гостиницу отдельно (Рр.гост1 и Рргост.2). А дальше приводим к шинам ТП -  расчётную мощность каждой гостиницы умножаем на Куч.м. согласно табл.3.14. 
Если мощность жилого дома больше любой из гостиниц, то по формуле 20 и табл 3.14:
Рр=Ржил.дома+Куч.м.*Рр.гост1 +Куч.м.*Рр.гост2

Да, оборудование мы не суммируем с двух гостиниц (в отличии от квартир домов), а считаем отдельно для каждой, как-то так... Таков ДБН 8)
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 30 Квітень 2017, 20:50:06
Допустим, есть жилой дом и две гостиницы. Если гостиницы две, то считаем каждую гостиницу отдельно
А если без жилого дома? Гостиницы Вы как считать будете?
Специально для вас написал - рассматрим в примере чисто квартиры.
Это как? а все остальное?
Quote (selected)
3.18 Расчетная нагрузка жилого здания в целом (от жилищ, силовых электроприемников и встроенных или пристроенных помещений) при условии, когда наибольшей составляющей является нагрузка от жилищ Рз.ж, определяется по формуле (12):
В расчете учитывается собственно квартиры, силовое оборудование, встроенные и пристроенные помещения
Quote (selected)
3.36 Расчетная нагрузка линии питания ТП при совместном электроснабжении общественных и жилых зданий (помещений) различного назначения Рзд. г определяется по формуле: (20)
Откуда Вы взяли что нужно суммировать только квартиры без учета количества домов и остального оборудования здания? Почему гостиницы Вы учитываете отдельно по количеству зданий, а не по суммарному количеству койкомест, а жилые дома считаете по количеству квартир?
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 21:07:33
А если без жилого дома? Гостиницы Вы как считать будете?
Обычно. Если Рргост1>Рргост2, то Рр.общ.=Ргост.1+Куч.м.*Ргост2
Это как? а все остальное?
Ещё раз. В данном случае рассматриваем чисто квартиры, чтобы не загромождать расчёт.
В расчете учитывается собственно квартиры, силовое оборудование, встроенные и пристроенные помещения
Кто спорит? Ещё раз... и дальше по тексту :D
Откуда Вы взяли что нужно суммировать только квартиры без учета количества домов и остального оборудования здания?
Ну блин, ещё раз - общедомовое оборудование пока выносим за "скобки", чтобы не загромождать расчёт! Никто не говорит, что в расчёте его не нужно учитывать.
Почему гостиницы Вы учитываете отдельно по количеству зданий, а не по суммарному количеству койкомест, а жилые дома считаете по количеству квартир?
А вот в этом отношении по логике вы может быть и правы. Но в ДБН написано, что к общим шинам ТП приводим только квартиры (жилье), а не оборудование гостиниц.

Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 21:12:00
Сугор, мы разговариваем на разных языках, предлагаю перейти в личку beer
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 30 Квітень 2017, 21:14:20
Но в ДБН написано, что к общим шинам ТП приводим только квартиры (жилье), а не оборудование гостиниц.
Где написано? Еще раз
Quote (selected)
3.36 Расчетная нагрузка линии питания ТП при совместном электроснабжении общественных и жилых зданий (помещений) различного назначения Рзд. г определяется по формуле: (20)
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 21:21:33
Сугор, к общим шинам ТП по табл 3.14 и формуле 20 мы приводим гостиницы как сумму отдельных зданий с учётом Куч.м. (в отличии от квартир домов).
Ладно, мне кажется, наш разговор переходит в неконструктивное русло. Пусть коллеги рассудят.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 21:39:38
3.36 Расчетная нагрузка линии питания ТП при совместном электроснабжении общественных и жилых зданий (помещений) различного назначения Рзд. г определяется по формуле: (20)
В скобках - помещений. Квартиры - это помещения.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 30 Квітень 2017, 21:50:12
Сугор, ещё раз внимательно вчитываемся в формулу 1.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 30 Квітень 2017, 22:39:34
ещё раз внимательно вчитываемся в формулу 1.
Ну все правильно:
Quote (selected)
3.6 Расчетная нагрузка группы жилищ с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведенная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ ТП, Рж определяется по формуле:
Это формула для расчета мощности ВРУ, линии питания, а ТП мы считаем по табл.3.14. Дом (здание) с максимальной нагрузкой мы считаем с коэф=1, остальные здания считаем с понижающими коэффициентами
В скобках - помещений. Квартиры - это помещения.
неужели, а как же
Quote (selected)
3.36
....
К1, К2 ... Кп - коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок зданий (помещений) общественного назначения и жилых зданий в наибольшей расчетной нагрузке Рздmax, принятые по таблице 3.14.
иначе, по формуле (20) пришлось бы учитывать каждую квартиру, т.е. однотипные квартиры учитывались бы коэффициентом -1, иначе при наличии 100квартир по 5кВт получим 500кВт вместо 100кВт
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: CC19 від 30 Квітень 2017, 23:04:24
Сугор, на счет больниц, общепита и т.д, и правда не совсем понятно. Остановимся пока-что на жилье.
Вот пример http://wikimapia.org/4040868/ru/%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%C2%BB (http://wikimapia.org/4040868/ru/%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%C2%BB)
самый длинный дом в Украине 1258квартир. По сути, 36 9-этажных подъездов  сблокированных в ряд. А теперь разобьем его на 2х18, 4х9, 6х6...... Если считать по табл.3.14, то расчетная мощность для разных комбинаций подъездов будет своя, хотя для реальной потребляемой мощности нет никакого значения, сблокированы эти подъезды или нет.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 08:39:22
3.6 Расчетная нагрузка группы жилищ с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведенная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ ТП, Рж определяется по формуле:
Группа жилищ - в нашем случае это квартиры.
Расчетная нагрузка группы жилищ с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведённая к ... линии питания, вводу в жилой дом - это для группы квартир (жилищ) одного дома
Расчетная нагрузка группы жилищ с одинаковой удельной электрической нагрузкой, приведённая к ...шинам напряжением 0,4 кВ ТП - это для квартир уже одного (либо группы домов,
 количество домов уже не рассматривается, имеет значение только количество квартир
) с квартирами, которые имеют одинаковую удельную электрическую нагрузку (однотипные), которые питаются от данной ТП

Как по-другому всё это можно трактовать?
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 09:19:42
самый длинный дом в Украине 1258квартир
CC19, а в ДБН  есть данные для расчета 1250 квартир?
*Андрей*, дом это не только квартиры, но и другое оборудование, как можно считать целый район только по количеству квартир?
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 09:29:47
самый длинный дом в Украине 1258квартир
CC19, а в ДБН  есть данные для расчета 1250 квартир?
*Андрей*, дом это не только квартиры, но и другое оборудование, как можно считать целый район только по количеству квартир?
Сугор, кто говорит, что дом это только квартиры? Какое отношение "другое оборудование" имеет к формуле 1? Мы рассматриваем формулу 1. А для того, чтобы учесть другие нагрузки дома, нужно применять другие формулы.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 09:39:58
Сугор, вобщем, у вас есть пример реального расчёта микрорайона, по вашему видению? Нужна конкретика, а заниматься полемикой не вижу смысла.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 10:12:24
Мы рассматриваем формулу 1
*Андрей*, эта формула для расчета кабельной линии питающей дом (ВРУ), но ни как не ТП. А для расчета мощности ТП служит табл.3.14, где учитываются расчетные мощности каждого здания с учетом всех потребителей в здании и с учетом коэффициентов. Еще раз посмотрите пояснения к формуле (20)
Quote (selected)
где Рздmax - наибольшая из нагрузок зданий (помещений), которые питаются линией ТП, кВт;
Рзд1 …Рзд п - расчетные нагрузки всех других зданий (помещений), кроме здания, имеющего наибольшую нагрузку Рздmax, которые питаются линией (ТП), кВт;
К1, К2 ... Кп - коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок зданий (помещений) общественного назначения и жилых зданий в наибольшей расчетной нагрузке Рздmax, принятые по таблице 3.14.
Квартиры, обычно, не питаются отдельной линией от ТП, По сути многосекционный дом это несколько домов и по идее каждую секцию (или группу секций питающихся от одной ВРУ) нужно  учитывать отдельно, отдельно учитывать нежилые помещения и паркинг с соответсвующим  с коэффициентом.
 
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 10:22:36
Сугор, на счет больниц, общепита и т.д, и правда не совсем понятно. Остановимся пока-что на жилье.
CC19, а что тут не понятно? Если есть 2 гостиницы (2 здания), то большую мы считаем с К=1, меньшую по мощности с К=0,8, Если один дом с электроплитами а другой с газовыми, то больший по мощности мы принимаем без коэффициента, а меньший с К=0,9. Если есть однотипные торговые предприятия, то мы принимаем для меньшего К=0,8 И только для жилья почему-то нужно считать только квартиры без учета количества зданий
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 10:40:33
Сугор, вобщем, у вас есть пример реального расчёта микрорайона, по вашему видению? Нужна конкретика, а заниматься полемикой не вижу смысла.
*Андрей*, я так понимаю, что Вы гордитесь тем, что сэкономили заказчику денег? и я так понимаю, что дальнейшее проектирование домов будете выполнять не Вы, и не Вам впоследствии придется вписываться в те лимиты, которые Вы ограничили?
И я так и не понял как Вы учли в мощности ТП лифты, насосы и другую общедомовую нагрузку?
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 10:48:08
где Рздmax - наибольшая из нагрузок зданий (помещений), которые питаются линией ТП, кВт;

Если доля нагрузки жилых зданий самая большая, то эта нагрузка идёт без Куч.м. в формуле (20). Эта нагрузка посчитанная по формуле (12), где Рж - это нагрузка по формуле (1), а N  – кількість жител (квартир), приєднаних до вводу, лінії, ТП
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 10:54:19
*Андрей*, я так понимаю, что Вы гордитесь тем, что сэкономили заказчику денег? и я так понимаю, что дальнейшее проектирование домов будете выполнять не Вы, и не Вам впоследствии придется вписываться в те лимиты, которые Вы ограничили?
без комментариев, пусть коллеги рассудят..
И я так и не понял как Вы учли в мощности ТП лифты, насосы и другую общедомовую нагрузку?
ещё раз повторюсь, в данном случае рассматривали формулу (1). Для расчёта полностью жилого дома нужно применять формулу (12), где формула (1) идёт как составная часть. Что здесь непонятного?
Ну блин, ещё раз - общедомовое оборудование пока выносим за "скобки", чтобы не загромождать расчёт! Никто не говорит, что в расчёте его не нужно учитывать.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 10:57:50
Сугор, и я так понял, вы в корне не согласны с расчётами касаемо расчёта квартир, приведённых к шинам ТП, согласно этой методички?
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995)
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 11:22:53
И я так и не понял как Вы учли в мощности ТП лифты, насосы и другую общедомовую нагрузку?
по формуле (9). Пример расчёта вы можете посмотреть в методических указаниях.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 11:27:06
согласно этой методички?
Quote (selected)
до виконання курсового проекту  «Електропостачання району міста» з курсу «Електропостачання міст і промислових підприємств»
:D даже не читал, но обещаю прочитать. А Вы серьезно уверены что методичку к КУРСОВОМУ проекту можно использовать в реальном проектировании?
Побежался по тексту
Рекомендації:
Quote (selected)
1.   При орієнтовних розрахунках і при розрахунках, коли кількість квартир у мікрорайоні не перевищує 1000, можна використовувати вираз
                               
де рж.б.п. – питоме навантаження житлових будинків, приведене до шин РУ 0,38 кВ ТП, віднесене до 1 м2 корисної площи квартир, приймається за табл. 16 додатку, Вт/м2; G – корисна площа житлових будинків мікрорайону (кварталу), м2.
Это в каком нормативном документе есть такая норма?
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 11:32:01
1.   При орієнтовних розрахунках і при розрахунках, коли кількість квартир у мікрорайоні не перевищує 1000, можна використовувати вираз
                               
де рж.б.п. – питоме навантаження житлових будинків, приведене до шин РУ 0,38 кВ ТП, віднесене до 1 м2 корисної площи квартир, приймається за табл. 16 додатку, Вт/м2; G – корисна площа житлових будинків мікрорайону (кварталу), м2.

Это в каком нормативном документе есть такая норма?
Сугор, в старом ВСНе :) ;)
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 11:36:26
А Вы серьезно уверены что методичку к КУРСОВОМУ проекту можно использовать в реальном проектировании?
Сугор, нет конечно. Но по большей части я согласен с общим принципом расчёта.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 11:44:03
в старом ВСНе
а он действует? Впрочем, возможно, я не прав. Но мне хотелось бы посмотреть на Вас, когда Вам принесут задание от других разделов, в котором окажется 60кВт тепловых завес на въезде в паркинг, 20кВт обогрева пандуса, 20кВт отопления паркинга, 10кВт на снеготаяние и обогрев ливневки, 30кВт фасадного освещения и еще разной фигни на 50кВт, и все это надо подключить ведь дом "элитный"
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 11:55:04
Но мне хотелось бы посмотреть на Вас, когда Вам принесут задание от других разделов, в котором окажется 60кВт тепловых завес на въезде в паркинг, 20кВт обогрева пандуса, 20кВт отопления паркинга, 10кВт на снеготаяние и обогрев ливневки, 30кВт фасадного освещения и еще разной фигни на 50кВт, и все это надо подключить ведь дом "элитный"
Сугор, для такого так называемого дома есть формула (12)
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 11:56:52
*Андрей*, тук как-то обсуждалась похожая тема, кто-то утверждал что 31 декабря все женщины одновременно будут готовить, стирать и пользоваться феном и плойкой, а мужчины будут пылесосить и перепаивать сгоревшие гирлянды :D это конечно крайность, но Вы впадаете в другую крайность
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 12:02:29
*Андрей*, тук как-то обсуждалась похожая тема, кто-то утверждал что 31 декабря все женщины одновременно будут готовить, стирать и пользоваться феном и плойкой, а мужчины будут пылесосить и перепаивать сгоревшие гирлянды  это конечно крайность, но Вы впадаете в другую крайность
Сугор, как насчёт того, чтобы написать авторам ДБНа? Дать конкретный выдуманный микрорайон и попросить рассчитать?
Тогда будет видно кто
это конечно крайность, но Вы впадаете в другую крайность
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: CC19 від 01 Травень 2017, 16:42:42
Сугор, чтоб не быть голословным можете прикинуть 3 простых расчета?
1) 111, 9-ти квартирных домов;
2) 10, 100 квартирных домом;
3) 1, 1000 квартирный дом.
Все квартиры 1.1, без лифтов и прочего оборудования, только квартиры.
Какая суммарная мощность получиться для каждого из вариантов?

З.Ы. И пожалуйста не придирайтесь к исходным данным, это всего лишь пример с потолка.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 18:45:12
CC19,  :thumbsup:
Сугор, просто напишите ваш конкретный расчёт для каждого из вариантов без лишних слов!
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 19:13:03
Все квартиры 1.1, без лифтов и прочего оборудования, только квартиры.
Это как? =-0 Ведь дома разные и результат расчетов тоже будет разным
1) Будет несколько ТП малой мощности т.к. на одной ТП не хватит фидеров, которых должно быть аж 222, а длина КЛ будет такая, что аж страшно, если бы квартир было 8 а домов 125, так вообще обошлись бы однотрансформаторными КТП
2) Скорее всего 2 ТП, мощность зависит от "прочего оборудования", которое вы не хотите замечать
3) Скорее всего это уже не будут квартиры 1.1, скорее всего это будет встроенная ТП, мощность опять же зависит от "прочего оборудования"
 Коллеги, вот если честно, мне расчетов хватает на работе... То что я писал выше основано на собственном, увы, горьком опыте, когда вот также кто-то шибко грамотный и экономный делал расчет для ТУ, а мне потом на рабочке приходилось манипулировать коэффициентами чтобы втиснуться в нужную цифру, а все из-за того, что у ОВешников летом - глобальное потепление а зимой - глобальное похолодание, убирать снег ручками? - нет это не по европейски, обязательно нужно снеготаяние не только на въезде и выезде из паркинга, но еще и на крыльце при входе в дом, а тепловые завесы на въезде в паркинг и отопление паркинга должно быть электрическое потому, что так дешевле, а еще заказчик захотел в паркинге зарядки для электромобилей (вроде мелочь?...), а еще сплошное остекление потому, что модно и красиво, а это тоже плюс к мощности ОВ. Возможно, вам повезло и вы не попадали в такие ситуации, а возможно я действительно дурак :'(
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 19:49:57
Все квартиры 1.1, без лифтов и прочего оборудования, только квартиры.
Это как?  Ведь дома разные и результат расчетов тоже будет разным
1) Будет несколько ТП малой мощности т.к. на одной ТП не хватит фидеров, которых должно быть аж 222, а длина КЛ будет такая, что аж страшно, если бы квартир было 8 а домов 125, так вообще обошлись бы однотрансформаторными КТП
2) Скорее всего 2 ТП, мощность зависит от "прочего оборудования", которое вы не хотите замечать
3) Скорее всего это уже не будут квартиры 1.1, скорее всего это будет встроенная ТП, мощность опять же зависит от "прочего оборудования"
 Коллеги, вот если честно, мне расчетов хватает на работе... То что я писал выше основано на собственном, увы, горьком опыте, когда вот также кто-то шибко грамотный и экономный делал расчет для ТУ, а мне потом на рабочке приходилось манипулировать коэффициентами чтобы втиснуться в нужную цифру, а все из-за того, что у ОВешников летом - глобальное потепление а зимой - глобальное похолодание, убирать снег ручками? - нет это не по европейски, обязательно нужно снеготаяние не только на въезде и выезде из паркинга, но еще и на крыльце при входе в дом, а тепловые завесы на въезде в паркинг и отопление паркинга должно быть электрическое потому, что так дешевле, а еще заказчик захотел в паркинге зарядки для электромобилей (вроде мелочь?...), а еще сплошное остекление потому, что модно и красиво, а это тоже плюс к мощности ОВ. Возможно, вам повезло и вы не попадали в такие ситуации, а возможно я действительно дурак

Сугор, никто не говорит, что вы дурак, мы уважаем вас как коллегу по цеху, просто не согласны в одном моменте :)

Всё, о чём вы говорите это понятно, и мы также через это проходим.

Но..Давайте сделаем некоторые допущения:

1. Представьте, что в квартирах (сотах) живут не люди, а пчёлы размером с человека. Им всё общедомовое оборудование, паркинги и пр. до одного места (всё это - откидываем). И они же - заказчик. Пчёлы просят вас рассчитать им жильё!
2. Каждая квартира - 5кВт.
3. Все квартиры во всех домах абсолютно одинаковы
4. Каждый из пунктов, приведённый СС19,  питает только одна ТП (реально это или нет - не рассматриваем, просто питаются одной ТП и точка)
5. Делаем расчёт сугубо по ДБН и по тому, как вы формулы понимаете
6. Напишите  расчёт только для квартир по каждому из пунктов
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 20:46:09
*Андрей*, извините, но я уже давно отошёл от теории, давайте рассматривать практику, на 1000 квартир, скорее всего придется строить школу и детский садик, будут какие-то магазины, не обязательно супермаркет, но они обязательно будут, будет какой-то общепит и т.д. Не вижу смысла в теоритических рассуждениях, 111 домов невозможно подключить к 1 ТП поэтому даже по методичке для студентов это будет несколько ТП. 100 кватирный дом это 9-ти этажка на 3 подъезда, 4 квартиры на этаже. Пройдитесь по родному городу, желательно по "спальному" району и посмотрите сколько домов обслуживает одна ТП, посмотрите какое расстояние между соседними ТП. Дом на 1000 квартир, если честно не приходилось такой видеть, поэтому трудно судить, Дом "китайская стена" приведенный выше как пример на 1250квартир, скорее всего запитан от нескольких ТП.
Если Вам выдали в РЭСе ТУ на запрошенную мощность это еще ничего не значит, они не обязаны проверять Ваш расчет, их интересует только возможность выделения запрошенной Вами мощности, если в рабочке не получится втиснутся в Ваше ТУ, то заказчику придется снова идти в РЭС и корректировать ТУ, а там как карта ляжет...
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 21:06:55
Думаю что на этом диспут можно заканчивать
Как-то давно читал книгу: немецкий генерал едет в поезде вместе со своим адъютантом, адъютант восхищается пейзажем и спрашивает мнение генерала, на что генерал отвечает, что рельеф местности не позволяет вести атаку развернутым танковым клином, а заходящее солнце мешает точно прицеливаться. Я еще не дорос до уровня "генерала", возможно не дорасту никогда, но Вы мне кажется, извините, находитесь на уровне этого адъютанта.
П.С. Умный отличается от хитрого тем, что не попадает в ситуации из которых хитрый с блеском выкручивается. У меня не получается быть хитрым, поэтому я пытаюсь быть умным, что, к сожалению, не всегда получается.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 01 Травень 2017, 21:15:58
Думаю что на этом диспут можно заканчивать
Как-то давно читал книгу: немецкий генерал едет в поезде вместе со своим адъютантом, адъютант восхищается пейзажем и спрашивает мнение генерала, на что генерал отвечает, что рельеф местности не позволяет вести атаку развернутым танковым клином, а заходящее солнце мешает точно прицеливаться. Я еще не дорос до уровня "генерала", возможно не дорасту никогда, но Вы мне кажется, извините, находитесь на уровне этого адъютанта.
П.С. Умный отличается от хитрого тем, что не попадает в ситуации из которых хитрый с блеском выкручивается. У меня не получается быть хитрым, поэтому я пытаюсь быть умным, что, к сожалению, не всегда получается.
Ну пошло-поехало, поговорки-отговорки :D
Сугор, к сожалению, вы более субьективны, чем обьективны, называя меня хитрым. У меня закончились аргументы, вас не переубедить в трактовке расчёта согласно ДБН. Не иначе как только обратиться к разработчикам за разьяснениями, только они вас смогут переубедить в правильности расчёта.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 01 Травень 2017, 21:23:14
*Андрей*, я не называл Вас хитрым, я сказал что у меня не получается быть хитрым, хитрым Вам придется стать, если (или когда) Вы будете проектировать этот микрорайон. А на счет субъективности, так это да, я субъективен, так как оцениваю ситуацию с точки зрения личного опыта, так же признаю, что могу быть неправ
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Андрей_77 від 04 Травень 2017, 15:47:18
интересная тема))))))))))))
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 24 Травень 2017, 16:55:14
Кто мне обьяснит формулу (8 ) ДБН В.2.5-23:2010 на примере (никогда ее не понимал):

Один питающий стояк на 43 квартиры. С них 40 квартир - 1-го виду І рівня  електрифікації (5 кВт на кожну квартиру),  3 квартиры - 2-го виду І рівня  електрифікації (9 кВт на кожну квартиру).
Считаю:
Рр=(40*1,31+3*6,33)*Кодн.=71,4*0,19=13,6 кВт....Что не так? J)
Кодн=0,19 по табл.3.4.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 24 Травень 2017, 18:58:31
Что не так?
Рр=(40*5+3*9)*Кодн.=(200+27)*0.19=43,1 кВт
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 24 Травень 2017, 21:58:30
Что не так?
Рр=(40*5+3*9)*Кодн.=(200+27)*0.19=43,1 кВт
А теперь предположим, что квартиры только 1-го вида, 43шт. Поэтому считаем по формуле (1)Какая Рр? Явно выше, чем в предоставленном расчете. Хотя по логике должна быть намного ниже.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: Сугор від 25 Травень 2017, 08:10:01
Явно выше, чем в предоставленном расчете. Хотя по логике должна быть намного ниже.
Ну вот такие у нас нормы, по формуле (1) будет 55,2 кВт, а если считать по формуле (6) то получится 49,8 кВт.
*Андрей*, имеет смысл вернутся к обсуждению расчетов для нескольких домов?
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: *Андрей* від 25 Травень 2017, 09:05:54
Ну вот такие у нас нормы, по формуле (1) будет 55,2 кВт, а если считать по формуле (6) то получится 49,8 кВт.
*Андрей*, имеет смысл вернутся к обсуждению расчетов для нескольких домов?
Сугор, позже, много работы.
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: CC19 від 25 Травень 2017, 09:14:18
*Андрей*, по этому поводу уже рвали баян. Промэлектро 2_2011 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1605)Смотри стр. 60
Назва: Re: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам
Відправлено: tushitel від 08 Лютий 2018, 20:27:10
1.1. Настоящая Инструкция распространяется на определение расчетных нагрузок в различных элементах внутридомовых электрических сетей, а также на вводе в жилой дом и на шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции (ТП) при проектировании вновь строящихся, реконструируемых и модернизируемых многоквартирных жилых домов I и II категории согласно МГСН 3.01-96 "Жилые здания".
1.2. Жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта, который определяется заказчиком.
В состав электроприемников жилых домов I категории кроме традиционного набора электроприемников, принятого для жилых домов II категории (см. п.1.3), могут входить в различных сочетаниях сауны, электроводонагреватели, кондиционеры, электроподогрев полов, электроотопительные приборы, душевые кабины с электроподогревом и т.п.
1.3. Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами и с электроплитами для пищеприготовления.
В состав электроприемников квартир II категории входят: освещение, розеточная сеть, электроплита (для домов с электроплитами), стиральная машина с электроподогревом, телерадиоаппаратура, бытовой прибор мощностью до 2,2 кВт, пылесос, холодильник.