Автор: andery
« : 11 Квітень 2008, 08:55:52  »

Опять выскажу свое личное мнение, зачем делать старинскими методами (хотя один раз давно сам так сделал): класть проводку в полу вышестоящего этажа, когда щас номально можна заложть трубу в монолит, как показано на видео и чертежах.
Автор: Сугор
« : 10 Квітень 2008, 18:46:38  »

owl, Согласен сandery в перекрытии прокладывается освещение нижнего этажа и розетки верхнего
Автор: owl
« : 10 Квітень 2008, 11:24:53  »

кат писал
Цитата: KAT
в проектируемом диагностическом центре освещение в чем проводиться(в трубах,гофре или не в чем) и каким проводом(ПВС,ПВ),если потолок-монолитные перекрытия,побелка
отвечал на поставленный вопрос, а о силовых сетях речи не было ;)
к стати: если труба то в проекте приходится писать провд ПВ-3 а по жизни народец монтирует многожильником :-[

Автор: andery
« : 10 Квітень 2008, 11:10:56  »

Цитата: owl
да в полу верхнего этажа
что то Вы напутали, зачем к розеткам класть в полу верхнего  этажа линию?
Такой вариант тока при при освещениее...
Автор: owl
« : 10 Квітень 2008, 11:06:37  »

Цитата: Сугор
В низу перекрытия прокладывают электрику, сверху отопление
:thumbsdown: категорически не согласен - электрика всегда сверху плюс для мед учереждений труба ПНД (жесткая) гофра не катит
был вариант когда освещение нижнего этажа прокладывалось по черновому полу верхнего
очень геморный вариант
Цитата: comings
И, кстати, от щитков по коридорам, тоже в полу?
да в полу верхнего этажа
PS: попробуйте предложить светильники отраженного света по стенам
Автор: Сугор
« : 07 Квітень 2008, 22:35:22  »

comings, Не дороже, не надо штробить потом штукатурить. Кабель в трубе прокладывается по кратчайшему пути. В низу перекрытия прокладывают электрику, сверху отопление
Автор: comings
« : 07 Квітень 2008, 08:42:18  »

Цитата: Hitel
Заказчик желает в полу...
интересно, а он представляет себе, насколько это дороже? Это же не только увеличение длины кабелей(проводов) в КАЖДОМ помещении, но и ТРУБЫ в этих же помещениях, которые, как правило,  до окончания строительства проложить надо.
И, кстати, от щитков по коридорам, тоже в полу? Трубы-то как-то надо будет друг с другом разводить, а там еще, наверное, и другие проектировщики захотят что-то в трубах проложить...
Автор: 3oloS
« : 04 Квітень 2008, 15:29:52  »

Цитата: Hitel
электропроводка в полу предусматривается хоть каким то ГОСТ или Снип???
ДБН-23:
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано -  в  каналах  будівельних  конструкцій,   замонолічених  трубах;   відкрито – в електротехнічних   плінтусах,   коробах   тощо.
...
в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги.
ПУЭ
2.1.4...
2. Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении

Автор: Hitel
« : 04 Квітень 2008, 15:03:52  »

andery, электропроводка в полу предусматривается хоть каким то ГОСТ или Снип???
Заказчик желает в полу...слышал я о такой теме ,но сталкиваюсь впервые :thumbsup:
Автор: andery
« : 04 Квітень 2008, 10:26:12  »

Если потолок монолит, то качаем видео отсюда
http://eom.com.ua/index.php/topic,119.0.html
также качаем вот это
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=45
все станет ясно...
Тему перенесу в соответствущий раздел.
Автор: KAT
« : 04 Квітень 2008, 10:20:45  »

Вы не могли бы мне подсказать:в проектируемом диагностическом центре освещение в чем проводиться(в трубах,гофре или не в чем) и каким проводом(ПВС,ПВ),если потолок-монолитные перекрытия,побелка,а стены гипсобетонные?