Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: plotpik від 22 Листопад 2011, 20:51:23
-
Всем привет
Возникла необходимость запитать оборудование стоматологического кабинета - стоматологическую установку, компрессор
и воздушный стерилизатор. Все оборудование должно запитываться через розетки . Вопрос-нужно ли устанавливать УЗО на
от отходящих линиях к таким розеткам? Пол в кабинете нетокопроводящий(линелиум).
Кроме того-Может быть кто-нибудь знает какой сos и какой Ки у оборудования стоматологического кабинета?
Заранее благодарю за ответ
-
УЗО необходимо. сosf я беру 0.85, Кс - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=103 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=103)
-
plotpik, хорошо бы знать модель.
В руководстве по эксплуатации обычно пишут требуемый аппарат защиты и условия подключения.
Вот например http://www.kaskad-dent.com.ua/file/dc310.pdf (http://www.kaskad-dent.com.ua/file/dc310.pdf) на стр.9
-
Может и не в тему, но помню, что с меня требовали гарантированное питание для компрессора. Я думаю, это потому что турбина, крутящая боры, в свою очередь приводится в движение воздухом. Наверно для того, чтобы успеть досверлить зуб и вытащить бор такое и предусмотрено. Хотя, по идее, у компрессора должен быть рессивер с запасом воздуха, но ...
-
Всем спасибо за ответы
Такой еще вопрос-розетки для стоматологической установки и компрессора можно запитать в цепочку?
-
вообще насколько мне известно, этим должны заниматься мастера от фирмы, у которой вы приобретали установки (у нас это делали за доп плату, конечно, 200$ за две). по крайней мере, тут брал установку https://mt-apolloniya.com.ua/ и от них же отправили мастеров. сервис на лучшем уровне
-
Trilitra, Мне вот просто интересно: А вас не смутил тот факт, что теме уже больше 6 лет?