Назва: 10 % запас извещателей
Відправлено: Valevis від 11 Серпень 2010, 09:18:58
В каком документе указано на необходимость иметь 10 % запас извещателей?
Назва: Re: 10 % запас извещателей
Відправлено: hi_tech від 11 Серпень 2010, 09:41:14
НАПБ А.01.001-2004
"6.1.14. Запас  зрошувачів  і пожежних сповіщувачів на об'єкті
повинен становити не менше 10% від кількості змонтованих."
Назва: Re: 10 % запас извещателей
Відправлено: Valevis від 09 Грудень 2010, 11:41:30
НАПБ А.01.001-2004
"6.1.14. Запас  зрошувачів  і пожежних сповіщувачів на об'єкті
повинен становити не менше 10% від кількості змонтованих."
А якщо в проекті один ручний пожежний сповіщувач, то 10% це ще один СПР, чи запас не потрібен?
Назва: Re: 10 % запас извещателей
Відправлено: sbal від 09 Грудень 2010, 12:19:37
Valevis, если в проекте общее кол-во по каждому наименованию извещателей <или=10, запас = 1 шт.
точнее так - 10% с округлением в большую сторону
Назва: Re: 10 % запас извещателей
Відправлено: Roman від 01 Лютий 2013, 09:44:48
Завжди у специфікації закладав ці 10%.
А зараз думаю, чи правильно так робити? Адже у згаданому пункті НАПБ А.01.001-2004 не сказано, що запас сповіщувачів має бути передбачений у проекті.
Назва: Re: 10 % запас извещателей
Відправлено: Виктор від 01 Лютий 2013, 12:14:25
чи правильно так робити?
Правильно. Это же требование есть в п. 6.2.22 ДБН-56 в котором в п. 1 "Сфера применения" указано, что требования этого ДБН распространяются на проектирование.
Назва: Re: 10 % запас извещателей
Відправлено: Roman від 23 Листопад 2015, 11:26:05
Як вважаєте, сповіщувачі полум'я теж підпадають під вимогу 10%-го запасу сповіщувачів у проекті?
Назва: Re: 10 % запас извещателей
Відправлено: Gannibal від 23 Листопад 2015, 16:11:52
Согласно нового ДБН В.2.5-56:2014, указано что они должны быть на объекте, а не только в проекте.
7.2.22Резервний запас пожежних сповіщувачів (димових, теплових, ручних тощо) повинен становити не менше 10 % від загальної кількості їх в СПС. Зазначений запас повинен зберігатися на об’єкті, а в обґрунтованих випадках може зберігатися в організації, яка здійснює технічне обслуговування СПС.
Назва: Re: 10 % запас извещателей
Відправлено: rga від 23 Листопад 2015, 20:29:31
Як вважаєте, сповіщувачі полум'я теж підпадають під вимогу 10%-го запасу сповіщувачів у проекті?
А чем они хуже дымовых, например? Разве что ценой.  :)
Смысл резерва - объект не должен оставаться без контроля помещений на предмет пожара. Если извещатель вышел из строя, обслуживающая организация (которая должна быть обязательно) приедет в течение ближайшего времени и его заменит. Если резерва нет, то извещатель будут долго покупать, искать на покупку деньги, и если он вообще еще будет в продаже. Все это время объект будет оставаться без защиты, что не есть гуд.