Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: alestepochkin від 19 Жовтень 2009, 10:32:43

Назва: Ответвление кабелем от существующей кабельной линии в траншее
Відправлено: alestepochkin від 19 Жовтень 2009, 10:32:43
Доброго всем дня уважаемые форумчане и гости. Такой вопрос. Можно выполнить ответвление от существующего кабеля 6 кВ новым кабелем в траншее с помощью ответвительной муфты? Схемку для наглядного восприятия моего вопроса прилагаю. Не могу найти норматива, который бы запрещал так делать, но как-то интуиция попросила на форум написать. Могу добать что на это уже есть тех. условия.
Назва: Re: Ответвление кабелем от существующей кабельной линии в траншее
Відправлено: трансформатор від 19 Жовтень 2009, 10:46:40
есть муфты до 1кВ, свыше нет.
Назва: Re: Ответвление кабелем от существующей кабельной линии в траншее
Відправлено: Roman3R від 19 Жовтень 2009, 10:48:00
Ответвительных муфт (тройниковых) для ответвления от кабелей 6-10 кВ нет . Необходимо разрезать существующие кабели и делать ответвления вход-выход .
Назва: Re: Ответвление кабелем от существующей кабельной линии в траншее
Відправлено: alestepochkin від 19 Жовтень 2009, 10:54:46
Roman3R, в том и дело, что так не подходит для заказчика. Я это и предложил.  :thumbsup: Но... сказали нет  :thumbsdown:
Назва: Re: Ответвление кабелем от существующей кабельной линии в траншее
Відправлено: Roman3R від 19 Жовтень 2009, 11:18:37
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ВСН 139-83
табл. 1.1 . п.25 . В графе ответвление для кабелей выше 1 кВ в тройниковой форме стоят прочерки , т.е. такие ответвления не допускаются .
Назва: Re: Ответвление кабелем от существующей кабельной линии в траншее
Відправлено: alestepochkin від 19 Жовтень 2009, 12:05:51
Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34
Ни этого письма, ни новой Инструкции от Концерна "Электромонтаж" найти не могу! ???
Назва: Re: Ответвление кабелем от существующей кабельной линии в траншее
Відправлено: AleksandrPol від 19 Жовтень 2009, 13:21:42
Цитата: Hotproject
ответвление от существующего кабеля 6 кВ новым кабелем в траншее
Вот это западло для эксплуатации. Повреждение на такой линии искать вообще ужас... Сташный сон кенотронщика!
Назва: Re: Ответвление кабелем от существующей кабельной линии в траншее
Відправлено: alestepochkin від 22 Жовтень 2009, 09:32:37
Цитата: Roman3R
Ответвительных муфт (тройниковых) для ответвления от кабелей 6-10 кВ нет . Необходимо разрезать существующие кабели и делать ответвления вход-выход .
Так и будет.  :thumbsup: