Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: alestepochkin від 19 Жовтень 2009, 10:32:43
-
Доброго всем дня уважаемые форумчане и гости. Такой вопрос. Можно выполнить ответвление от существующего кабеля 6 кВ новым кабелем в траншее с помощью ответвительной муфты? Схемку для наглядного восприятия моего вопроса прилагаю. Не могу найти норматива, который бы запрещал так делать, но как-то интуиция попросила на форум написать. Могу добать что на это уже есть тех. условия.
-
есть муфты до 1кВ, свыше нет.
-
Ответвительных муфт (тройниковых) для ответвления от кабелей 6-10 кВ нет . Необходимо разрезать существующие кабели и делать ответвления вход-выход .
-
Roman3R, в том и дело, что так не подходит для заказчика. Я это и предложил. :thumbsup: Но... сказали нет :thumbsdown:
-
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКОНЦЕВАНИЮ, СОЕДИНЕНИЮ И ОТВЕТВЛЕНИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЮ ИХ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ВСН 139-83
табл. 1.1 . п.25 . В графе ответвление для кабелей выше 1 кВ в тройниковой форме стоят прочерки , т.е. такие ответвления не допускаются .
-
Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34
Ни этого письма, ни новой Инструкции от Концерна "Электромонтаж" найти не могу! ???
-
ответвление от существующего кабеля 6 кВ новым кабелем в траншее
Вот это западло для эксплуатации. Повреждение на такой линии искать вообще ужас... Сташный сон кенотронщика!
-
Ответвительных муфт (тройниковых) для ответвления от кабелей 6-10 кВ нет . Необходимо разрезать существующие кабели и делать ответвления вход-выход .
Так и будет. :thumbsup: