Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: denis_sch від 27 Квітень 2009, 08:30:25
-
Люди помогите найти блок питания на 24В ампера на три, имеющий пожарный сертификат соответствия на Украине.
-
Люди помогите найти блок питания на 24В ампера на три, имеющий пожарный сертификат соответствия на Украине.
Поищи здесь http://www.delta.ua/
-
http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/ARXIV/ и здесь
-
http://gamma.com.ua/documentation/certificates/
Здесь смотри.
-
logotipok,
Производитель ЧП Сенко или Ультрадент-это одна фирма. У них своих блоков питания нет :(
-
Можно посмотреть здесь: http://venbest.com.ua/content/view/38/35/
-
logotipok,
Производитель ЧП Сенко или Ультрадент-это одна фирма. У них своих блоков питания нет :(
Они продают Гейзеры, кто их производит честно говоря не знаю
-
Кто еще может посоветовать сертификованые МНС блоки питания? Помогите :(
-
сертификованые МНС блоки питания
Кто придумал?
-
вот нашел если кому то надо:
http://detectix.com/produktsiya-sistemy-pozharnoy-signalizatsii-izveschateli/detectix-1230i.html (http://detectix.com/produktsiya-sistemy-pozharnoy-signalizatsii-izveschateli/detectix-1230i.html)
сертификат до 26.10.2014
(http://detectix.com/images/sertifikaty/bespereboinik-sertifikat.jpg)
-
Кто придумал?
Сам в шоке( ставил "тирасу тирасовое" а тут експерт сказал что у БЖ-1230 производства тираса сертификат 018 а должен быть 016
к сожелению времени толком доказать нет( буду рад выслушать в чем кто не прав
-
Мда, чудны дела твои Господь, задрали уже со своими ЕН-ми.
Если речь идет о сертификации по ЕН 54-4 (как видно из приведенного сертификата), то речь идет о БП для ППКП, или, как сказано в ДСТУ 1. Сфера применения - данный стандарт устанавливает требования, методы испытаний и критерии качаства функционирования оборудования электропитания (позиция L рисунка 1 EN 54-1) систем пожарной сигнализации, которые устанавливают в зданиях.
Из ЕН 54-1:
3.11 Устройство электропитания (обозначено буквой “L“ на рис. 1)
Осуществляет электропитание устройства “В“ и всех запитанных через него устройств. “L“ может включать в себя несколько источников питания (например, общественную электросеть и резервный источник питания).
Где "В" это - 3.2 Прибор приемно-контрольный (обозначено буквой “В” на рис. 1)
Таким образом, если нечто запитывается не через ППКП - все идут лесом со своим требованием сертификата.
А вообще, учим матчасть :)
-
На всякий пожарный:
9.5.9 Якщо сумарний струм споживання зовнішніх сповіщувачів та/або оповіщувачів перевищує максимальний струм навантажування виходів «+12В», то для живлення зовнішніх оповіщувачів (вихід „ОП+”) використовуйте джерело безперебійного живлення БП 1215 (струм навантаження 1,7 А) або БЖ-1230 (струм навантаження 3 А).
-
Люди помогите найти блок питания на 24В ампера на три, имеющий пожарный сертификат соответствия на Украине.
Сертфицированный блок питания http://fos.prom.ua/product_list/group_317356/page_2 (http://fos.prom.ua/product_list/group_317356/page_2)
-
Таким образом, если нечто запитывается не через ППКП - все идут лесом со своим требованием сертификата.
А как быть, если речь идет о питании оборудования ЦПУ СПЗ? Щиты автоматики СПЗ не являются ППКП, но знать о неисправностях ИБП, которые их запитывают, очень важно! Я к тому, что хоть в EN 54-4 и написано только о ППКП, но умом то мы понимаем, что работоспособность должна сохранять не только пожарная сигнализация.
-
ИБП НПО"Рикас-Варта" г.Киев
-
Кто придумал?
Сам в шоке( ставил "тирасу тирасовое" а тут експерт сказал что у БЖ-1230 производства тираса сертификат 018 а должен быть 016
к сожелению времени толком доказать нет( буду рад выслушать в чем кто не прав
На БЖ 1230 есть сертификаты 016 и 018. См. на оф. сайте.