Всем доброго времени суток,
В ПУЭ рекомендуется для наружного освещения применять сети с с-мой заземления TN-C. Нужно ли подключать всех остальных потребителей парка, (насосы для полива, щиты хоз. нужд и т.д) по с-ме TN-C-S, или можно применить TN-C? Если можно, укажите, пожалуйста, ссылки на нормативы.
Заранее благодарен.
-
Данные электроприемники ограждены от доступа посторонних лиц (посетителей парка)?
-
Нужно ли подключать всех остальных потребителей парка, (насосы для полива, щиты хоз. нужд и т.д) по с-ме TN-C-S
Нужно подключать по системе TN-C-S, с разделением совмещенного проводника на вводе в ГРЩ парка.
-
Или, при большой удаленности групп электроприемников друг от друга (насосные поливочные, насосная фонтанов, площадка атракционов, торговые павильоны и т.д.) с разделением на РЕ и N на соответствующих РП. Защиту обеспечить согласно п.1.77 соединением с PE "В случае применения автоматического отключения питания для защиты от поражения электрическим током открытые проводящие части, указанные в перечнях 1), 2), и 4)- 8), следует соединять с РЕ-проводником в соответствии с особенностями типа заземления системы в электроустановках до 1 кВ "