Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: wolf-1945 від 18 Грудень 2017, 15:18:52

Назва: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: wolf-1945 від 18 Грудень 2017, 15:18:52
Приветствую всех! Недавно озадачили меня - необходимо сделать проект подключения однотрансформаторной КТП 630 кВА 10/0,4. Заказчик хочет линию прокладывать по воздуху, расстояние до ТП-10кВ метров 300-400. Сейчас изучаю материалы на эту тему, так как раньше с подобным не сталкивался. Интересует выбор кабеля для этой КТП, а именно - марка, ну и сечение. Я так понимаю что для этой линии нужно будет устанавливать опоры. Прошу тапками сильно не бросать, больше 0,4 кВ не работал ещё.
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Грудень 2017, 15:46:46
Смотрите, кабель по тросу пускать на постоянку - за такое нужно руки отрывать по самые уши.
Раньше такое допускалось на стройку и то по 0,4 кВ и полуофициально.
Если Ваш заказчик хочет воздушку, то самое актуальное на сегодня решение - это СИП (то есть самонесущий изолированный провод).
Для этого есть масса типовых проектов - например у Сикама
http://eom.com.ua/index.php/board,137.0.html (http://eom.com.ua/index.php/board,137.0.html)
Что касается выбора сечения СИП-а, то тут нужно делать раздел релейной защиты и дальше уже выбирать СИП по пропускной способности, потерям напряжения и термической стойкости.
На эту тему тут тоже было не одно обсуждение.
например
http://eom.com.ua/index.php/topic,23002.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,23002.0.html)
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: boss від 18 Грудень 2017, 15:48:28
Первый бросил тапок
По воздуху можно и обычным АС
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: wolf-1945 від 18 Грудень 2017, 16:09:26
Окей, АС - я так понял - алюминиевый, неизолированный провод? То есть, для подключения КТП нужно будет три линии - по одной на каждую фазу?
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: wolf-1945 від 18 Грудень 2017, 16:12:38
Что касается выбора сечения СИП-а, то тут нужно делать раздел релейной защиты и дальше уже выбирать СИП по пропускной способности, потерям напряжения и термической стойкости.
Из Ваших слов я понял что релейщики выбирают марку и сечение кабеля для подключения?
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: Roman3R від 18 Грудень 2017, 16:26:46
Заказчик хочет линию прокладывать по воздуху
А ТУ замовник має ?
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: wolf-1945 від 18 Грудень 2017, 16:32:21
А ТУ замовник має ?
На руках у меня имеется только техническое задание, от заказчика, где прописано
-установленная мощность 630 кВА
-напряжение входное 10кВ
-напряжение выходное 0,4кВ
-кол-во трансформаторов - 1
Собственно и всё. Как я понял из разговоров с заказчиком - подключаемся к ТП, которая находится на балансе у какого-то другого потребителя, и расположена на территории заказчика. То есть вся линия будет идти по его земле. Судя по всему согласований с горсетью не будет.
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: wolf-1945 від 18 Грудень 2017, 16:44:44
Хорошо, подойдем с другой стороны - если делать прокладку кабеля в земле, я так понимаю - это будет проще (особенно если удастся выбить из них топосъемку). Можно ли будет использовать для траншеи кабель  АСБл-10 3х95 или 3х120. Как я понимаю - точный расчет должен исходить из релейной защиты по токам КЗ?
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: boss від 18 Грудень 2017, 17:24:07
Тапок второй.
Без ТУ энергоснабжающей организации все будет незаконно....хотя....если у основного абонента есть мощностя по 10кВ...
Топосъемка нужна как для воздушки так и для КЛ в земле.
Минимальное сечение кабеля выбирается исходя из его термической стойкости к токам КЗ и времени срабатывания защиты в голове линии
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: Бригадир від 18 Грудень 2017, 20:49:09
для подключения КТП нужно будет три линии - по одной на каждую фазу?
Вообще то линия одна, но из трёх проводов. ;)
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: StetsVM від 18 Грудень 2017, 21:50:13
досить з людини стібатись :laugh:
по-перше, дійсно уточність у Замовника яким саме чином він планує приєднуватись до електричних мереж:
легально - з одержанням від енергопостачальної організації (Обленерго, Укрзалізниця та інше) технічних умов
нелегально - від технологічних мереж основного споживача (в рахунок його потужності) і розрахунок за спожиту електричну енергію проводити безпосередьно із основним споживачем

по друге, те що Ви озвучили важко назвати технічним завданням на проектні роботи, але за відсутності кращого:
1) якщо Замовник хоче повітряну лінію необхідно звернути свою увагу на точку підключення (опору) і на чиєму балансі вона знаходиться (споживача чи енергопередавальної організації);
2) в яких умовах проходить траса повітряної лінії?
якщо поряд немає житлових будинків, вибухонебезпечних зон і т.п. для будівництва лінії достатньо використати неізольований провід типу АС з перерізом жили не менше 50 кв. мм.
якщо ж наявні дані фактори тоді або прокладати захищену повітряну лінію проводом типу СІП-3, або спускатись в землю)
3) зверніть увагу на трасу прокладки лінії та кількість роз'єднувачів:
перший роз'єднувач в місці відгалжуення, а другий - перед вводом в КТП (якщо в КТП немає вимикача навантаження)
Назва: Re: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 19 Грудень 2017, 09:31:48
wolf-1945, Не совсем.
Релейщики марку кабеля/провода не выбирают.
Процесс в "идеальном абстрактном" случае следующий:
1. Сетевики выбирают по нагрузке марку и сечение кабеля/провода.
2. Делается раздел РЗА, в нем просчитываются токи к.з., в т.ч. токи термической стойкости в местах, необходимых для проверки кабеля и потери напряжения с учетом выбранного сетевиками провода/кабеля.
3. Релейщики, совместно с сетевиками, проверяют выбранное ранее сечение на термику и потери.

В реальности как всегда есть нюансы. В Киеве например принято для распредсетей, что для новых кабелей, как правило, кладут сшитый полиэтилен сечением 120 мм2, а для воздушки СИП-70.
И вот уже эти параметры и проверяются.
Что касается голых проводов, то все зависит от конкретного обла - приветствует он их или предпочитает СИП.