Необходимо сделать молниезащиту трубы котельной (высота 32м). При ho=0.85 высота стержневого молниеприемника 39м. Как на такой высоте будет стоять этот стержень. Нужны дополнительные крепления?
-
vacilina, извините, но с чего Вы взяли, что трубу нужно защищать именно таким образом и, что ее вообще нужно защищать? Труба металлическая и сама по себе является молниеприемником. К трубе достаточно прикрепить металлический стержень который будет выше среза трубы на 1-2метра
-
Согласна, только труба кирпичная. В "Инструкции по молниезащите" РД 34-87 было про дымовые трубы, но как сейчас с ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Трубами не приходилось заниматься.
-
но как сейчас с ДСТУ Б В.2.5-38:2008
vacilina, по моему ничего не изменилось. Над трубой нет взрывоопасных зон
(http://alpinist.ru/vidy-rabot/demontazh_i_remont_truby.jpg)
(https://i.ytimg.com/vi/Elr_-eQ5p08/maxresdefault.jpg)
На сколько я понимаю труба старая, реконструкции она не подвергалась, я так думаю, что если молниезащита пришла в негодность, то ее (молниезащиту) нужно восстановить и привести в соответствие к тем нормам по которым она строилась
-
Проект реконструкции котельной и проект молниезащиты трубы. И как я могу в проекте сослаться на РД?
-
vacilina, для трубы нужен 3 уровень защиты. Для определения высоты молниприемника можно воспользоваться методом сферы с радиусом 45м или методом защитного угла (25о). Есть еще сетка, можно проложить по периметру среза трубы проволоку и сделать 2 опуска и присоединить к ним стальные "пояса", но, если честно таких решений я нигде не встречал
-
Спасибо