Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: Serzhik_ya від 12 Квітень 2017, 16:15:20
-
Добрый день. Имеет ли право на существование такая схема заземления молниезащиты? Проблема в том, что в участках (2-3; 6-7; 1-5 и 4-8) нет возможность проложить горизонтальный заземлитель в земле, из-за насыщенности коммуникаций. Или может данные участки проложить по фасаду :wacko:?
-
Имеет.
Используют два основных типа (А и В) размещения заземляющих электродов.
У вас тип А размещения заземляющих электродов.
Тип А размещения включает горизонтальные или вертикальные электроды, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные к каждому токоотводу.
В расположении типа А общее количество используемых заземляющих электродов должно быть не менее двух.
Заземляющие электроды (расположение типа А) должны быть проложены на глубине по верхнему краю не менее 0,5 м и распределяться, по возможности, равномерно, чтобы свести к минимуму воздействия электрического взаимодействия в земле.
Тип В расположения включает либо кольцевой проводник вокруг здания, находящийся за пределами защищаемого здания, соприкасающийся с почвой на 80 % своей полной длины, либо заземляющий электрод в фундаменте.
Желательно, чтобы кольцевой заземляющий электрод (расположение типа В) устанавливался в земле на глубине не менее 0,5 мм и на расстоянии приблизительно 1 м от внешних стен.
-
Спасибо Вам, grossel.
-
Используют два основных типа (А и В) размещения заземляющих электродов.
Откуда дровишки ? Какой нормативній документ ?
-
Все оттуда же-ІЕС62305-3:2006 "ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА" Часть 3 раздел 5 (см. аут. перевод).
-
Все оттуда же-ІЕС62305-3:2006
У своїй відповіді необхідно робити посилання на відповідний нормативний документ , а то виходить "ДОГАДАЙСЯ САМ"