Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: CC19 від 13 Березень 2017, 14:34:51

Назва: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: CC19 від 13 Березень 2017, 14:34:51
Планируется прокладка 24 кабелей 4х240(185) по кабельной эстакаде от ТП до электрощитовой. Поскольку ТП киосковая с подземным выходом, приходится 5-10 метров трассы укладывать в земле. Конструкцию кабельной эстакады прикинул, не знаю как организовать выход кабелей с земли? Может кто встречал типовые решения?
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: uksusXIII від 14 Березень 2017, 09:16:12
Я бы применил лестничный лоток, а после укладки кабелей закрыл бы его С ОБЕИХ СТОРОН крышками.На "спину" лотка крышку крепят саморезами со сверлом. Переход кабелей из земли на лестничный лоток надо-бы защитить трубами ПНД.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: jokeroff555 від 14 Березень 2017, 09:31:19
Взаиморезервируемых кабелей нет в этих 24 шт.? У меня такой же сейчас проект, но к сожалению только начал пока сырое всё, наброски для строителей.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: Сугор від 14 Березень 2017, 10:21:40
CC19, а как кабели прокладываются в земле? Я так понимаю это будет пакет труб. Я вижу два варианта:
1. трубы с кабелями выгибаются в земле и на выходе трубы бетонируются и делается "цоколь" на высоту, ну скажем - 300мм. Правда не уверен что 1м будет достаточно для поворота пакета труб.
2. сделать колодец, что-то типа как в серии А5-92 (стр.50) или А11-2011(стр.53)
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: CC19 від 14 Березень 2017, 11:13:46
Я бы применил лестничный лоток, а после укладки кабелей закрыл бы его С ОБЕИХ СТОРОН крышками.На "спину" лотка крышку крепят саморезами со сверлом. Переход кабелей из земли на лестничный лоток надо-бы защитить трубами ПНД.
Так все и планировалось, но уложить 24 кабеля с подъемом на площади 1м.кв, да еще и в трубах - еще та задачка.
Взаиморезервируемых кабелей нет в этих 24 шт.?
Условно взаиморезервируемые, так как ТП по 3-й категории, но на каждый щит веду по две линии.
 
а как кабели прокладываются в земле?
Пока еще не определился: либо блок, либо канал. Но в этих типовых нет именно выхода с земли на воздух. Как организовать уплотнение с возможность быстрой замены кабеля?
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: jokeroff555 від 14 Березень 2017, 11:24:17
Каб.канал проще будет для эксплуатации
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: grossel від 14 Березень 2017, 11:25:05
Есть типовая серия по защите кабелей специальным кожухом при выходе с земли на стену здания.
Там же дается раскрой и потребность в листовой стали для изготовления кожуха в МЭЗ.
В данных вариантах ответа мне понравился ответ  uksusXIII. Почему? Потому-как не так то просто 24 кабеля сечением 185-240 мм2 затянуть в трубы и эти 24 трубы разместить на ограниченном участке (получится 1,5-2м).
Я бы пошел по более простому пути и использовал 4 оцинкованных глухих короба с кришками Краматорского СКАТа, размерами 2500х600х100мм толщиной металла 1мм. Размещал бы их глухими сторонами один к другому (по 2 шт.) с монтажом на конструкции стойки. Сделать крышки съемными и не доступными для посторонних не проблема (см. совет  uksusXIII или др. способом). Размера лотка по длине достаточно чтобы низ на 300мм (покрасив дополнительно битумным лаком) опустить в траншею, а ширины 600мм - чтобы уложить в 4 короба 24 кабеля по 6 кабелей в короб.
Монтаж сводится к тому, чтобы подвести кабели в траншее к открытому коробу и начав изгиб кабеля необходимым радиусом еще в траншее при подходе и потом просто уложить их в вертикальные короба закрепив и закрыв их кришками (на винты или саморезы).
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: Сугор від 14 Березень 2017, 11:32:22
Но в этих типовых нет именно выхода с земли на воздух

а додумать?  :) Просто выходишь не в землю, а поднимаешься вертикально дальше на эскакаду. Что касается гермовводов, то нужно подумать нужны ли они? Как вариант можно использовать что-то типа такого  http://roxtec.com.ua/ru/resheniya-i-produkty.html (http://roxtec.com.ua/ru/resheniya-i-produkty.html) для прохода через бетонную крышку колодца, либо придумать решение без гермовводов: типа в крышке оставляем отверстие(я) и огораживаем его кожухом, один фиг кабели придется защищать, а в колодце делаем дренажный приямок
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: CC19 від 14 Березень 2017, 12:02:00
Монтаж сводится к тому, чтобы подвести кабели в траншее к открытому коробу и начав изгиб кабеля необходимым радиусом еще в траншее при подходе и потом просто уложить их в вертикальные короба закрепив и закрыв их кришками
А как кабели обслуживать в этом месте? Например, муфту поставить, это же какой геморой..?
Что касается гермовводов, то нужно подумать нужны ли они?
Ну не знаю... Канал соединен из подземной частью ТП, как то не очень меня радует мысль затопления канала. Конечно можно наворотить дорогущих гермовводом, но кто его по уму сделает, и что с ними будет со временем...?
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: grossel від 14 Березень 2017, 13:45:17
Просто выкрутить винты или саморезы и снять крышку короба и кабели как на лицо. А муфту ставить также как при повреждении кабеля в защитной трубе. Выше или ниже. Муфта все равно при любом раскладе для кабелей такого сечения должна размещаться на твердом основании в горизонтальном положении.
Вы же спрашивали если типовое решение. Есть, защита металлическим кожухом изготовленным в МЭЗ при выходе из траншеи.
А это типа того же, но не в МЭЗ, а готовые изделия.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: CC19 від 14 Березень 2017, 15:22:55
grossel, я про тот участок кабеля что находится в земле. Что бы выйти таким количеством кабелей их нужно укладывать один над другим в земле. Получается, что бы добраться до нижнего кабеля, в случае КЗ, нужно полностью все разрыть вокруг фундамента опоры, а потом попробовать вытащить поврежденный кабель.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: Roman3R від 14 Березень 2017, 16:45:07
Планируется прокладка 24 кабелей 4х240(185) по кабельной эстакаде от ТП до электрощитовой
Як варіант , можна на виході кабелів з КТП передбачити приямок (прямокутний кабельний колодязь) необхідних розмірів і поруч з приямком встановити опору кабельної естакади . Кабелі з приямку будуть відразу підніматися на естакаду .
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: grossel від 14 Березень 2017, 17:14:17
Что бы выйти таким количеством кабелей их нужно укладывать один над другим в земле. Получается, что бы добраться до нижнего кабеля, в случае КЗ, нужно полностью все разрыть вокруг фундамента опоры, а потом попробовать вытащить поврежденный кабель.
По любому в траншее вы должны ложить кабели с расстоянием между ними 100 мм и не более 6 силовых кабелей в траншее. У вас все 24 кабеля идут в одном направлении?
Тогда насыпью никак не получается согласно норм.
Дельное предложение Romanа3R, а чтобы вода не попадала в приямок и ТП можно выложить борта на отметку +0,300 и перекрыть, кабельные вводы в ТП уплотнить
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: Pit від 15 Березень 2017, 00:55:48
     В похожей ситуации пришлось выйти из РП-6кВ кабельным туннелем и поднять кабели на кабельные эстакады через 3 кабельные колодцы.


Я бы пошел по более простому пути и использовал 4 оцинкованных глухих короба с кришками Краматорского СКАТа, размерами 2500х600х100мм толщиной металла 1мм. Размещал бы их глухими сторонами один к другому (по 2 шт.) с монтажом на конструкции стойки.

Дельное предложение Romanа3R, а чтобы вода не попадала в приямок и ТП можно выложить борта на отметку +0,300 и перекрыть, кабельные вводы в ТП уплотнить

   Т.о. выходим из ТП кабельным каналом с бортами +0.300 и через кабельную камеру с защитой глухими металлическими
коробами  поднимаем кабели на кабельную эстакаду. В кабельном канале можно аккуратно разложить все 24 кабеля.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: uksusXIII від 16 Березень 2017, 08:15:36
По любому в траншее вы должны ложить кабели с расстоянием между ними 100 мм и не более 6 силовых кабелей в траншее. У вас все 24 кабеля идут в одном направлении?
В кабельном канале можно аккуратно разложить все 24 кабеля.
Боюсь, что вы слабо представляете габариты сооружения... "Аккуратно" разложить 24 кабеля с соблюдением расстояния в 100 мм (а между пучками от разных секций шин еще и перегородку или бОльшее расстояние надо будет!) очень не просто... Совсем недавно тянул 16 ниток кабелей 4х185 в броне.. Посмотрите фото из архива ниже. На втором фото ширина траншеи 2,7 метра! На третьем и четвертом фото, в окнах подпорной стенки (ширина окна 1 м) проходит по 8 кабелей , в ПНД трубе 110х6,3 + по 4 резервных трбы (как раз ваши 24 нитки!).                                                                     
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: andery від 16 Березень 2017, 08:51:49
Сорри за оффтоп:
uksusXIII, а что за пена? Как у нее с гидроизоляцией? Водичка не будет через нее заходить?
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: uksusXIII від 16 Березень 2017, 09:18:29
andery, Обычная противопожарная пена. Не должна заходить водичка! На трубах есть уклон... да и из практики пока не было прецедентов...
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: Pit від 16 Березень 2017, 15:53:35
   1. Я говорю о кабельном канале и кабельной камере в контексте п.2.3.6 ПУЭ 2014г.
   2. Мы не знаем конкретной конструкции киосковой ТП. Если кабельный ввод, то возможно можно поднять кабели сразу
на эстакаду.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: Pit від 16 Березень 2017, 16:47:23
Боюсь, что вы слабо представляете габариты сооружения... "Аккуратно" разложить 24 кабеля с соблюдением расстояния в 100 мм (а между пучками от разных секций шин еще и перегородку или бОльшее расстояние надо будет!) очень не просто... Совсем недавно тянул 16 ниток кабелей 4х185 в броне.. Посмотрите фото из архива ниже. На втором фото ширина траншеи 2,7 метра! На третьем и четвертом фото, в окнах подпорной стенки (ширина окна 1 м) проходит по 8 кабелей , в ПНД трубе 110х6,3 + по 4 резервных трбы (как раз ваши 24 нитки!). 

   Без обид! На месте эксплуатации, судя по фотографиям, я поймал бы монтажников и рассказал бы им о правилах монтажа кабельных линий.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: andery від 17 Березень 2017, 08:04:53
   Без обид! На месте эксплуатации, судя по фотографиям, я поймал бы монтажников и рассказал бы им о правилах монтажа кабельных линий.
Так расскажите всем, какие ошибки.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: uksusXIII від 17 Березень 2017, 13:28:53
Так расскажите всем, какие ошибки.

Готов выслушать все замечания. На некоторых фото вы видите не совсем оконченный монтаж, например траншея с второго фото была расширена, так как нормально не влезали резервные трубы... В альбоме http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84)  более подробно представлена эта работа. Я двумя руками "ЗА" конструктивную критику! :thumbsup:
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: Андрюха РЗА від 17 Березень 2017, 13:32:09
   Без обид! На месте эксплуатации, судя по фотографиям, я поймал бы монтажников и рассказал бы им о правилах монтажа кабельных линий.
Так монтажник - вот он uksusXIII, че его ловить? :))))
Так что Вы уже весь форум заинтриговали. Рассказывайте.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: uksusXIII від 17 Березень 2017, 13:54:01
Так монтажник - вот он uksusXIII, че его ловить? :))))
Да! Обещаю не прятаться.  :-[
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: CC19 від 20 Березень 2017, 15:32:42
uksusXIII, что за плитки "осторожно кабель"? Какие плюсы, минусы по сравнению с сигнальной лентой?
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: uksusXIII від 20 Березень 2017, 17:22:59
Легенькая, пластиковая плитка... Офигительная замена покрытию кирпичем. Правда нам пришла от поставщика большей частью покрученная пропеллером, но на функции защиты кабеля от повреждений это не сильно повлияло. В моем случае (при ширене траншеи от 1,5 до 3,0 метра сигнальная лента не сильно бы спасла... Я считаю, что ее стоит применять только как дополнительную меру защиты от повреждений... А вот кирпич, или плитка, как основная.
Назва: Re: Выход кабелей (24шт) с земли на кабельную эстакаду
Відправлено: Pit від 26 Серпень 2017, 16:54:13
По любому в траншее вы должны ложить кабели с расстоянием между ними 100 мм и не более 6 силовых кабелей в траншее. У вас все 24 кабеля идут в одном направлении?
Тогда насыпью никак не получается согласно норм.
   Не буду касаться этих вопросов.
   Замечание касалось другого: п.2.3.16 ПУЭ прямо предписывает укладывать кабель в траншеях змейкой с запасом в 1-2 % для компенсации сдвигов земли и добавим от себя:  для производства ремонтных работ. Мне могут возразить: попробуй уложить данный кабель в трубе змейкой. Для этих целей запас кабеля создается в петлях с формой буквы омега и на поворотах трассы стараются уложить кабель по внешней стороне поворота. При повреждении и последующим ремонтом кабеля часто удаётся использовать запас и не вставлять кабельные вставки и плодить муфты.