Автор: Dast3d
« : 28 Серпень 2020, 15:02:52  »

Тема старая, но может кому из проектировщиков пригодится.

Год назад прокладывали КЛ 150 кВ. ПГС рядом найти не могли, пришлось думать чем засыпать кабель. Нагрузка на кабель была в притирочку, по-этому необходимо было тщательно учесть теплоотвод. Заменили ПГС на песчано-цементную смесь в соотношении 14:1, предварительно согласовали с заводом. Кабель прокладывался в бетонных лотках накрытых крышкам. Превратилось ли оно в твердое вещество? Нет.

Вывод - вариант засыпки песчано-цементной смесью вполне имеет место быть, но необходимо все согласовать с поставщиком кабеля.
Автор: Zivert
« : 15 Лютий 2012, 09:41:14  »

Однако..... бывший завод АББ-Москабель именно так и рекомендовал ОАО"МОЭСК" прокладывать СПЭ кабели 110/220 кВ
- термическое удельное сопротивление  1,0 К м/Вт
Как только это выглядит не видел ....... молотый бетон  :D
Автор: Сугор
« : 30 Січень 2012, 14:55:37  »

она после дождичка (или по весне, когда снег будет таять) славно забетонируется
да в этом случае, теплоотвод будет отличнейший, но как потом, в случае чего, муфту ставить?
песок де слеживается под действием воды и образует полости, которые заполняются воздухом
а из ПГС песок вымываться не будет и полости образовываться не будут? :D
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Січень 2012, 14:46:23  »

Сугор,  А то. Ну надо же пообщаться и о чем-то интересном, Не все же мусолить темы из серии "Помогите выбрать кабель/автомат":)))
За ссылочку на ПГС - мерси.
А про песчано-цементную смесь: я думаю - она после дождичка (или по весне, когда снег будет таять) славно забетонируется. Просто я слышал авторитетное мнение - почему песок изменили на ПГС - песок де слеживается под действием воды и образует полости, которые заполняются воздухом, который в свою очередь застаивается и уменьшает пропускную способность кабеля в этом месте.  Поэтому стали добавлять гравий - во избежание так сказать. Но с другой стороны мне не до конца понятно как гравий взаимодействует с внешней оболочкой кабелей - не продавит ли? Я не знаю.
Автор: Сугор
« : 30 Січень 2012, 12:02:57  »

Андрюха РЗА, да... озадачил...
Вот интересно, что произойдет с песчано-цементной смесью, когда она соединится с влагой? И почему при засыпке грунтом его необходимо просеивать, но при этом можно засыпать песчано-гравийной смесью?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Песчано-гравийная_смесь
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Січень 2012, 11:53:08  »

Доброго дня, комрады.
Хочу пообщаться на тему: Чем же все-таки засыпать траншею с кабелями с изолящией из сшитого полиэтилена.
ПУЭ (я так понимаю с подачи "Южкабеля") пишет следующее:
Quote (selected)
2.3.58. Прокладывают кабели непосредственно в ('рунте в траншеях на pacстоянии от стенок траншеи не менее чем 0,1 м, с подсыпанием под кабель слоя грунта толщиной 0,1 м, который должен состоять из просеянноrо грунта без камней, строительноrо мусора и шлака. Таким же грунтом сначала засыпают кабель до высоты 0,1 м от верха кабеля или кабельной rруппы.
Для подсыпки и засыпки кабелей с изоляцией из СПЭ необходимо применять песчаноrравийную смесь. В зависимости от состояния грунта разрешается использовать также песчаноцементную смесь. Соотношение песка и rравия (цемента) должно быть таким, чтобы теплопроводность этой смеси отвечала требованиям завода-изroтовителя кабельной продукции.

А что же нам пишут упомянутыве в ПУЭ заводы изготовители:

Южкабель с своем "Руководстве по выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ" говорит так:
Quote (selected)
"3.3.2 Прокладка в земле (траншеях)
3.3.2.1 Глубина заложения кабеля в земле (траншее) должна быть не менее 0,7 м для кабелй на напряжение до 20 кВ включительно и не менее 1м для кабелей на более высокое напряжение. При этом под кабелем должна быть сделана подсыпка толщиной не менее 100мм, а сверху него засыпка толщиной не менее 100мм слоем песчано-гравийной смеси"

А вот что пишет ТФ-кабель в своей "Інструкції з прокладання кабелю 6-35 кВ в ізоляції з XLPE":
Quote (selected)
4. Прокладання кабелю та захисних елементів в грунті.
4.1 Використання додаткового прошарку піску
У траншеях викопаних в мінеральних, дрібнозернистих. сипучих (наприклад в пісках. глинистих пісках і субпісках) грунтах кабель і захисні елементи (труби) необхідно укладати безпосередньо на дні траншеї і засипати місцевим "рідним" грунтом. У траншеях, викопаних у відмінному від вищезгаданого грунті, кабель і захисні труби необхідно укладати на дні траншеї на додатковому прошарку піску завтовшки мінімум 10 см, а зверху засипати кабель спочатку шаром піску завтовшки мінімум 10 см (від верхньої частини кабелю), а потім вже "рідним грунтом". Пісок для підсипання може бути будівельним, річковим або глинистим. Краще всього використовувати глинистий пісок

Итак вопрос ко всем: Чем же все-таки засыпать кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена - песком, песчано-гравийной смесью или песчано-цементной смесью. Или все зависит от завода-изготовителя кабеля?