Автор: uksusXIII
« : 26 Травень 2018, 10:46:56  »

Я сам думаю, что в здании торгового центра должна быть организована САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЗШ на которой будут объединены все ГЗШ от каждой щитовой торгового комплекса, а сама САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЗШ еще должна быть присоединена к заземляющему устройству торгового комплекса. По Договору аренды Арендодатель должен запитать ГРЩ гипермаркета четырехжильными кабелями АВВГ 4х(4х240) и выполнить ввод шины заземления и уравнивания потенциалов в ГРЩ гипермаркета. При этом технически Арендодатель в качестве шины заземления и уравнивания потенциалов выдает в щитовую гипермаркета проводник ПуГВ 1х95. Правильно ли это? Достаточно ли сечения 1х95 мм кв.?
Автор: uksusXIII
« : 26 Травень 2018, 10:18:29  »

Доброго дня, коллеги! Помогите разобраться с вопросом.
Имеем здание большого торгового центра Арендодателя, в котором арендуется торговая площадь(6000 м кв.) под продовольственный гипермаркет. От собственной ТП, Арендодатель запитывает ГРЩ гипермаркета двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых прокладывается в четыре нитки четырехжильными кабелями АВВГ 4х(4х240). В здании самого торгового центра имеется несколько щитовых с собственными ГЗШ, а в щитовой гипермаркета будет выполнено разделение PEN-проводников (приходящих из ТП кабелей) на N и РЕ и организована собственная ГЗШ гипермаркета. При этом роль ГЗШ гипермаркета будет выполнять РЕ-шина ГРЩ гипермаркета.
Вопрос: каким  сечением должен обладать проводник соединяющий ГЗШ в несколькоких щитовых торгового комплекса  и ГЗШ гипермаркета? Нужно ли вообще объединять ГЗШ разных щитовых РЕ-проводниками, если они принадлежат разным арендаторам, но находятся в одном торговом комплексе? Никогда не сталкивался с объектами, где выполняется несколько ГЗШ. Вообще так бывает? Все щитовые (их около 10) торгового комплекса запитываются из ТП тоже четырехжильными кабелями.