Автор: elekruk
« : 14 Серпень 2018, 23:37:12  »

Дякую
Автор: Roman3R
« : 14 Серпень 2018, 14:14:31  »

яка категорія надійності ел. постачання для атракціонів?
У відповідності з НПАОП 92.7-1.01-06 Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки атракціони мають забезпечуватись також ручним управлінням 
3.2.3 забезпечити можливість  ручного  переміщення  окремих  частин обладнання
Отже , необхідність електропостачання по  I та ii категоріях відпадає , залишається III категорія надійності електропостачання , хоч для окремих видів (відповідно з технічною документацією) думаю можуть бути виключення .
Автор: elekruk
« : 14 Серпень 2018, 12:17:35  »

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка категорія надійності ел. постачання для атракціонів?

Дякую.
Автор: Roman3R
« : 11 Червень 2013, 17:50:59  »

ТУ написано, как обычно: воздушное исполнение - по сертифицированным опорам, а кабельная линия - в земле.
Необхідно виконувати вимоги ТУ , інакше не погодять , як варіант попробувати домовитись на прокладання в металевій трубі по поверхні землі .
Автор: Константин О.
« : 11 Червень 2013, 17:22:16  »

Написано просто, что объект сезонный. Тут дело в том, что им разрешают ставить свои аттракционы то здесь, то в другом месте. Поэтому они не хотят строить капитальную линию по понятным причинам. По ТУ написано, как обычно: воздушное исполнение - по сертифицированным опорам, а кабельная линия - в земле.
Автор: uksusXIII
« : 11 Червень 2013, 13:07:09  »

В прошлые года они просто этот кабель по земле пробрасывали и защищали его резиновым кожухом, но в этом году Госэнергонадзор это забраковал.
B правильно сделал. Парк все-таки...Люди по кабелю топчутся....
Резиновый кабель в землю нельзя.
А вам выдавали ТУ в РЭС на временное электроснабжение вообще?
Автор: Константин О.
« : 11 Червень 2013, 11:36:47  »

Помогите пожалуйста определиться со способом прокладки кабеля!
Объект: лунопарк;
Местонахождение: парк;
Подключение с ТП (50м от щита учета).
У них в наличии гибкий медный кабель с резиновой изоляцией.
Мощность: 99кВт.
Кабелем подключается щит учета, расположенный на объекте.
Они будут работать 3 месяца и в траншее его прокладывать никто не хочет.
Устанавливать опоры или металлические стойки?? Но опять же, они хотят и этого избежать, потому что там густая растительность и вряд ли деревья им дадут вырубать.
В прошлые года они просто этот кабель по земле пробрасывали и защищали его резиновым кожухом, но в этом году Госэнергонадзор это забраковал.