Автор: rga
« : 21 Жовтень 2015, 10:52:36  »

Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?
Можно
Автор: Сугор
« : 21 Жовтень 2015, 10:21:56  »

Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?
Автор: grossel
« : 02 Квітень 2015, 09:47:45  »

≥ 0,5Dе от стены, между кабельными полками 250 мм согласно п.2.3.97 2) по табл.2.3.3; между кабелями ≥ 300мм МЭК (ГОСТ Р 50571.5.52-20011). При расстоянии между полками 250мм с учетом толщины кабельной полки К1161У3-51мм, где-то так и получается.
Автор: Muta
« : 01 Квітень 2015, 21:25:44  »

Продолжу начатую тему...
Нужен совет по прокладке (размещению) одножильных кабелей 6 кВ треугольником (диаметр одного кабеля до 50 мм) в существующих сооружениях. Места мало, борьба "за каждый милиметр", и опять расстояния между кабелями по таблице 2.3.3. По старому ПУЭ и типовым на прокладку (например А7-92) такие кабельные лини ложили как на конструкции №1 (см. вложение), теперь в п.1 таблицы 2.3.3 говорится о просвете между горизонтальными кронштейнами... как я понимаю, так как я изобразил конструкцию №2.

 Я правильно понял требования ПУЭ? Реально места мало и "раздвигать" полки в некоторых местах может не получится...
Автор: Алексей7543
« : 05 Грудень 2014, 20:42:59  »

В маркировке кабеля должно быть обозначение "(А)" - см. ГОСТ. И тогда хоть кучей  :D
Автор: Inel
« : 09 Серпень 2012, 22:26:40  »

прокладанні кабелів і проводів в коробах
Согласен :). Просто немного дополнил ваше сообщение. так как когда-то столкнулся с таким способом решения вывода с силового трансформатора и был удивлен. насколько сильно приходится увеличивать сечение. А по сути вопроса, скорее всего, могут ответить только авторы главы 2.3 ПУЭ-2009.
Автор: Roman3R
« : 09 Серпень 2012, 16:12:13  »

также при прокладке проводов  на лотках пучками
Питання було поставлене про кабелі , ви пишете про проводи .
Автор: Inel
« : 09 Серпень 2012, 15:23:02  »

А также при прокладке проводов  на лотках пучками при количестве свыше 4  согласно п.1.3.10. Но вопрос остается.
Автор: Roman3R
« : 03 Червень 2012, 12:16:48  »


ну там с коэффициентами
Коефійієнти застосовуються лише при прокладанні кабелів і проводів в коробах , табл.1.3.12 ПУЕ .
Автор: Muta
« : 02 Червень 2012, 22:01:32  »

Обратил внимание на такую штуку...

В ПУЭ-86 Таблица 2.3.1 Расстояние По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми  кабелями напряжением до 35 кВ***  - Не менее диаметра кабеля

В редакции главы 2.3 от 2009 г. таблица 2.3.3:
По вертикали и rоризонтали в просвете  между одиночными одножильными кабелями напряжением до 35 кВ, в том числе в кабельных шахтах - Диаметр кабеля и более

По горизонтали в просвете между одножильными кабелями напряжением от 6 кВ
до ззо кВ, проложенными B плоскости - Диаметр кабеля и более

То есть теперь на конструкциях силовые кабели (двух-, трех- и так далее жильные) сечением более 16 мм2 можно прокладывать вплотную (ну там с коэффициентами). Или это, так сказать, опечатка разработчиков пуэ ???