Автор: 3oloS
« : 04 Жовтень 2015, 16:56:23  »

ZoloS, Здравствуйте не могли бы вы разжевать
Яков, данный принцип был описан как прикидочный метод определения внутренней проводки со слов старших коллег-проектировщиков и монтажников. Использовался при большом количестве проектируемых помещений/этажей/планировок, недостатке времени и не без присутствия лени. Это не аксиома, но имеет право на жизнь в качестве ориентировочного расчета. Просто думаю сейчас заказчики/инвесторы более жестко подходят к учету материалов.

А что разжевывать, я тоже не совсем понимаю - там вроде все словами и написано, по поводу большое, среднее, малое количество тоже расписывал
Ну, у каждого свои запросы...
Как по мне, в жилье 1 розетка на 6 м2 - это минимальное количество.
В АБК минимум-в 1 помещении на 1 раб.место блок из трех роз.+один-два таких же блоков(в зависимости от конфигурации помещ) на хоз.быт.нужды
Автор: grossel
« : 04 Жовтень 2015, 13:20:42  »

СНИЖЕНИЕ ЗАПАСА КАБЕЛЯ , ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ПРОЕКТАХ
(технический циркуляр института Тяжпромэлектропроект №318-75 от 14 мая 1975 года)
В нормали Н160-74 «Схемы подключения и кабельные журналы» (формы 16-70 и 19-70), разработанной институтом Тяжпромэлектропроект, при определении общей проектной длины кабелей, потребной для монтажных работ, предлагается длину кабелей, промеренную по чертежам, увеличивать на 10%.
Указанные 10% включают надбавку в размере:
5%, учитывающую изгибы на углах и поворотах, перепады отметок по кабельной трассе, петли при пересечении потоков кабелей и выходе с трассы к оборудованию, строительные отклонения от проектных отметок, обходы выступающих частей строительных конструкций, санитарно-технических устройств и других коммуникаций;
3% в соответствии с п.7.5 гл. СниП III-И.6-67 «Электротехнические устройства. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию» (в проекте новой редакции п.7.26), в котором предлагается прокладывать кабель змейкой с запасом 1-3% по длине для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций;
2% в соответствии с приложением 4 Ценника на монтаж оборудования №8 «электротехнические установки» на отходы.
В соответствии с указанием Госстроя СССР (письмо № И2-609-1 от 13 февраля 1975 г.) и Главэлектромонтажа (письмо № 9-12-29 от 24 февраля 1975 г.) необходимо принять все меры к экономии кабельной продукции и, в частности, решить вопрос о снижении норм запаса кабеля, предусматриваемого в проектной документации.
Учитывая изложенное выше, институт Тяжпромэлектропроект предлагает:
Изменить существующий порядок определения общей проектной длины кабеля и предусматривать в проектах и нормали Н160-74 (формы 16-70 и 19-70) надбавку на изгибы и повороты 4% вместо 5% и на «змейку» 2% вместо 3, сохранить надбавку на отходы 2%. Таким образом общая надбавка должна быть в размере 8% вместо ранее предусмотренных 10.
Отделу типового проектирования института Тяжпромэлектропроект соответственно внести изменение в нормаль.
            Главный инженер института
            Тяжпромэлектропроект                                                                             М.Г. Зименков

О СОКРАЩЕНИИ НОРМ РАСХОДОВАНИЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
(письмо Госстроя СССР №89-Д от 17 декабря 1978г)
В целях сокращения норм расходования кабельной продукции при проектировании и строительстве, Госстрой СССР на основании результатов натурных замеров, выполненных в 1977-1978 годах ВНИИпроектэлетромонажем Минмонтажспецстроя СССР на ряде крупных промышленных объектов, предлагает уменьшить с 8% до 6% предусматриваемую в проектах, согласно письму Госстроя ССССР от 17 июля 197Хг № МН-3330-1, надбавку к общей проектной длине электрических кабелей на изгибы, повороты и отходы.
Госстрой СССР просит дать соответствующие указания подведомственным проектным организациям.
           Заместитель проедседателя                                         
           Госстроя СССР                                                                                              Н. Качалов
Таким образом, при определении общей проектной длины кабелей, потребной для монтажных работ, предлагается длину кабелей, промеренную по чертежам, увеличивать на 6%.
Для расчета берут типовую квартиру на этаже и умножают на количество однотипных квартир, учитывают стояки и коммунальные нагрузки на этаже. Опять же умножают полученый типовой этаж на количество этажей в ж/доме и плюсуют неучтеные сети подвала, технического этажа, лифтов, насосных, щитовых и т.п.
Автор: Яков
« : 04 Жовтень 2015, 08:46:09  »

ZoloS, Здравствуйте не могли бы вы разжевать
 1.Групповая сеть:
длина проводки для светильников(м)=кол-во светильников*6
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*8 (при большом кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*10 (при среднем кол-ве розеток)
длина проводки для розеток(м)=кол-во розеток*12 (при малом кол-ве розеток)
длина проводки для выключателей(м)=кол-во выключателей*1,5
2.Распределительная сеть:
в зависимости от сложности конфигурации добавляю к длине линий в АКАДе от 20 до 30%
3.Питающая сеть:
Длина линий в АКАДе с запасом 6 % - укладка «змейкой» (2%) и надбавка на изгибы и поворота (4%).

Заранее спасибо
Автор: Яков
« : 04 Жовтень 2015, 08:37:44  »

Разжуйте пожалуйста эту формулу я что то не понимаю  :(
Автор: 3oloS
« : 05 Листопад 2010, 22:22:34  »

Велика , середня, мала кількість розеток. А скільки це??????????????
p23asae, меньше экспрессии ( ???) в своих постах, больше внимания к предыдущим ответам
Ну, у каждого свои запросы...
Как по мне, в жилье 1 розетка на 6 м2 - это минимальное количество.
В АБК минимум-в 1 помещении на 1 раб.место блок из трех роз.+один-два таких же блоков(в зависимости от конфигурации помещ) на хоз.быт.нужды
Автор: Sergey U.
« : 05 Листопад 2010, 20:44:54  »

6% - не помню точно все составляющие - укладка змейкой и т.п.
:thumbsup: тоже так беру!
Автор: p23asae
« : 05 Листопад 2010, 20:07:09  »

Велика , середня, мала кількість розеток. А скільки це??????????????
Автор: Yurik
« : 05 Листопад 2010, 16:27:12  »

Почитайте тут: http://eom.com.ua/index.php/topic,213.0.html
Кабель идет к чему? Если к одному потребителю, то надо считать на плане, если в целом розетки и светильники, то в приведенной ссылки есть быстрое методики.
Автор: p23asae
« : 05 Листопад 2010, 16:11:48  »

Чи можна визначити потрібну кількість проводів без вимірювання на плані. Можливо є пропорція в залежності від площі ,чи ще якось????????
Автор: aleks
« : 29 Жовтень 2010, 16:05:55  »

все зависит от точности архитектуры. на практике запас беру процентов 15-20. для внутренних и проц. 7 для наружных
Автор: aleks
« : 29 Жовтень 2010, 16:04:41  »

речь не идет о механическом повреждении. если вышел из строя рабочий кабель (в следствии пожара/огня), то аварийный огнестойкий кабель будет держать и работать еще полчаса (достаточно для эвакуации людей).
я считаю, что мера вполне достаточная.
как считаете?
Автор: Electrician
« : 29 Жовтень 2010, 16:00:52  »

6% - не помню точно все составляющие - укладка змейкой и т.п.
Автор: Бригадир
« : 29 Жовтень 2010, 15:05:44  »

По нормам положено 3%, я добавляю 5.
Автор: Трофи
« : 29 Жовтень 2010, 14:51:35  »

Мужики, а сколько вы % кабеля добавляете в спецификации? так сказать запас. И регламентируется это где? или это личное право каждого проектировщика?
Тут про кабель просто, не хотел новую тему создавать.
Автор: blak
« : 06 Вересень 2010, 12:19:33  »

Ghostp, Я считаю почти по твоей методе :).
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=454
Для проверки делю сумарную длину провода на общее количество светильников, розеток, выключателей и всегда получается цифра 7-8. Так, что это достаточно точный к-т, имхо.