Автор: TURIST13
« : 20 Серпень 2009, 08:43:23 »
доброе утро. помогите с проблемой.
От подстанции идет кабель до опоры, на опоре переходит в СИП дальше сип идет на расстояние 292 м (назовем точка А) и из этой точки уже расходится в две стороны по улице.
причем в правую сторону уже есть существующий сип 3х50+54,6 и известна нагрузка (расчетная нагрузка приведенная к шинам жилого дома была заявленна в ТУ 10кВт ) с учетом кол-ва домов (18 шт) вычисляем мощность. учитывая Ко, у меня получается 46,8 кВт, протяженности улицы вправо нет (((.
Теперь ВЛЕВО количество домов 23шт, аналогично считаем мощность приведенную к шинам подстанции, получаем 52,21 кВт, протяженность влево 460 м.
Чтобы выбрать сечение СИП до точки "А" суммирум количество домов справа и слева 41 шт, для этого количества считаем мощность приведенную к шинам подстанции 73,39 кВт.
Так вот к чему я это все веду)))) , СИП 3х120+1х95 на длинну 292 м с нагрузкой на конце( точка "А") 73.39 кВт имеет падение напряжения 4,19%!!!!! а от точки "А" как было сказанно выше мне еще ответвлятся в две стороны(((.
что можно придумать посоветуйте.