Автор: SinSilence
« : 01 Березень 2018, 15:44:53  »

ОПНи встановлюються на фазні провідники для захисту мережі від атмосферних перенапруг, ну і заодно виконується повторне заземлення через видимий спуск
Где можно почитать про видимый спуск?
Автор: grossel
« : 17 Січень 2018, 13:01:34  »

Нет. Это наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение устройства, В (действ.)
См. технические характеристики.
Если у вас магистральная ВЛИ 3-х фазная 0,4кВ, то естественно рабочее напряжение должно быть соответствующее и это- LVA-450
Автор: SKIner
« : 17 Січень 2018, 12:01:15  »

В цепях наружного освещения установка ОПН нужна на кабельных ответвлениях от ВЛИ к ТП и на мистральных протяженных линиях- по этому LVA-450 ( с максимально длительным рабочим напряжением 450В, а не 260В как для LVA-260)
Я именно такие ОПН и применял для магистральной линии, через каждые 100 м ставилна каждой фазе, но представитель организации подрядчика, занимающийся монтажом этой ВЛИ, пояснил мне, что ОПН ограничит разряд в фазе до 380 В, что может привести к выходу из строя светильника, рассчитанного на 220 В. Так ли это?
Автор: grossel
« : 17 Січень 2018, 11:26:05  »

Ограничитель LVA целесообразно устанавливать исходя из рекомендаций ПУЭ 7-го изд. и ГОСТов серии «Электроустановки зданий» практически на всех абонентских ответвлениях от ВЛ предназначенных для ввода электропитания в здания. Кроме того, для защиты изоляции проводов и устранения распространения волн перенапряжений целесообразна установка этих устройств и на магистральных проводах ВЛ 0,4 кВ с СИП. Соответственно для защиты абонентских ответвлений предназначены УЗПН типа LVA-260, а магистральной части ВЛ типа LVA-450.
В цепях наружного освещения установка ОПН нужна на кабельных ответвлениях от ВЛИ к ТП и на мистральных протяженных линиях- по этому LVA-450 ( с максимально длительным рабочим напряжением 450В, а не 260В как для LVA-260)
Автор: SKIner
« : 17 Січень 2018, 11:20:35  »

Монтажники задали мне вопрос по применению ОПН для ВЛИ ~380 В наружного освещения:
-применять ОПН на 220 В или на 380В?
Изначально ставил на 220, т.к они  ставятся на каждую фазу, но после консультации с производителем ОПН стал применять на 380В типа LVA 450.
Подскажите, всё таки ОПН ставить на 220 В или 380В  правильно?
Автор: grossel
« : 29 Жовтень 2017, 12:09:55  »

Хочу уточнить, я не помню точно номер пункта ПУЭ, который предписывает установку ОПН не реже чем через 200 м, а устройство повторного заземления PEN в местности, в которой я живу (по числу грозовых дней в году ) в ненаселённой местности не реже чем через 100 м. Я так понимаю, что ОПН не нужно установлены на каждой опоре с повторным заземлением PEN ВЛИ.
Это ПУЭ п.2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
2.4.47. ........................................................................................
Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением РЕN-проводника.
Автор: StetsVM
« : 23 Жовтень 2017, 11:40:05  »

Хочу уточнить, я не помню точно номер пункта ПУЭ, который предписывает установку ОПН не реже чем через 200 м, а устройство повторного заземления PEN в местности, в которой я живу (по числу грозовых дней в году ) в ненаселённой местности не реже чем через 100 м. Я так понимаю, что ОПН не нужно установлены на каждой опоре с повторным заземлением PEN ВЛИ.
це трохи різні речі...
повторне заземлення PEN-провідника виконується для надійного та якісного заземлення PEN-провідника на усій ділянці лінії
а ОПНи встановлюються на фазні провідники для захисту мережі від атмосферних перенапруг, ну і заодно виконується повторне заземлення через видимий спуск
Автор: SKIner
« : 23 Жовтень 2017, 09:12:41  »

Хочу уточнить, я не помню точно номер пункта ПУЭ, который предписывает установку ОПН не реже чем через 200 м, а устройство повторного заземления PEN в местности, в которой я живу (по числу грозовых дней в году ) в ненаселённой местности не реже чем через 100 м. Я так понимаю, что ОПН не нужно установлены на каждой опоре с повторным заземлением PEN ВЛИ.
Автор: grossel
« : 17 Жовтень 2017, 12:38:55  »

Для защиты 3 шт. То есть нужно ставить ОПНы в фазных проводах, а совмещенный повторно заземлять.
На "нулевые" проводники воздушных линий ОПН устанавливать не нужно, так-как они согласно требований ПУЭ, должны быть надежно заземлены в системах с глухо заземленной нейтралью.

 
Автор: SKIner
« : 17 Жовтень 2017, 11:08:59  »

Коллеги, подскажите, есть ли нормативная документация предписывающая устанавливать ОПН по одной на фазе и на PEN проводник на опоре (т.е 4 шт на каждой  опоре с повторным заземлением PEN ВЛИ-0,4 кВ). Интересует именно количество ОПН на опоре.