Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 26 Грудень 2017, 17:39:31  »

Да.
Автор: SKIner
« : 26 Грудень 2017, 15:31:08  »

Пролет пересечения это пролет любой линии пересекающей другую линию, который ограничивается опорами, расстояние от которых в проекции до пересекающей линии, должно быть больше более высокой (переходной) опоры.
Спасибо за разъяснения. Т.е. если любая линия связи на опоре, то расстояние от ВЛИ, пересекающей воздушную линию связи до опоры связи должна быть не менее 9 м (надземная часть опоры СКЦ-11,0 )?
Автор: grossel
« : 26 Грудень 2017, 14:11:56  »

1. Любая.
2. До любой ближайшей линии смонтированной на общей опоре (расстояние необходимо для обеспечения сохранности линии при падении опоры другой линии, то ли в пролете пересечения, то ли при параллельно проложенной линии).
3. Пролет пересечения это пролет любой линии пересекающей другую линию, который ограничивается опорами, расстояние от которых в проекции до пересекающей линии, должно быть больше более высокой (переходной) опоры.
Автор: SKIner
« : 26 Грудень 2017, 13:11:13  »

Уважаемые коллеги, разъясните мне пожалуйста п. 2.4.77 (6):
расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не менее не менее наибольшей высоты опоры пролёта пересечения.
1. Опора кабельная ЛС - это любая опора по которой проложен кабель связи в виде воздушной линии (я имею ввиду даже если совместно с ВЛ, ВЛИ на оной опоре) или это опора только с которой кабель связи уходит в землю?
2. Расстояние не менее высоты опоры до проекции ВЛ и ВЛИ или только ВЛ?
3.Пролёт пресечения это пролёт, который пересекает ВЛ связи?