Автор: il85
« : 13 Лютий 2018, 20:59:21  »

а де можна було б знайти ДСТУ ІЕС 60287-1-3 - цікаво на нього було б подивитись
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Грудень 2017, 09:08:57  »

Сугор, Ну я уже самих правил не вспомню, помню только что их было 3:
1) левой руки
2) правой руки
3) буравчика (штопора)

Я помню что у нас Физик говорил: Ну что, начнем индийские танцы? и давай дурные вопросы задавать :)))
Автор: Сугор
« : 28 Грудень 2017, 18:21:43  »

Это до Горбачева было правило буравчика (штопора), а потом переименовали в правило правой руки :D
Автор: Сбал
« : 28 Грудень 2017, 17:30:15  »

правило штопора помним? Оно, вино любить надо
От блин, а нам в институте парили "Правило Буравчика", заразы  :D

отож, потому в КПИ и не вышло у меня, ибо какой такой, - буравчик, эт чего мне буравить будуть? Нафик-нафик, и пошел в КГУ.  ;)
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Грудень 2017, 16:39:25  »

правило штопора помним? Оно, вино любить надо
От блин, а нам в институте парили "Правило Буравчика", заразы  :D
Автор: Сбал
« : 28 Грудень 2017, 16:22:06  »

(там какие-то магнитные поля то ли перекрываются, то ли компенсируются, то ли еще что-то)
Один ток закручивает пространство, другой разкручивает, по итогам то, что назвал "компенсация", правило штопора помним? Оно, вино любить надо  :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Грудень 2017, 13:58:42  »

CC19beer
Автор: CC19
« : 28 Грудень 2017, 13:20:43  »

у них в таблице и даны токи для треугольника и для плоской схемы.
Такие таблицы я видел для сшитого полиэтилена, а вот для АВВГ, есть только 2 колонки: для постоянного и для переменного тока. Поэтому и не мог понять, эти таблицы для треугольника, для плоской схемы или вообще для одного кабеля. Ну вроде бы разобрался :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Грудень 2017, 13:08:24  »

CC19, ну поэтому у них в таблице и даны токи для треугольника и для плоской схемы.
Там вроде бы еще как-то взаимоиндукция учитывается (честно говоря в эти дебри я не лазил), просто выяснил для себя, что треугольник лучше (там какие-то магнитные поля то ли перекрываются, то ли компенсируются, то ли еще что-то) чем плоская схема и успокоился.
Тут еще какой вопрос: для 10 кВ взаимный нагрев неактуален ввиду малой загрузки кабелей (в формулу тепловыделения ток входит в квадрате, поэтому даже при 50% загрузке тепловыделение уменьшается в 4 раза, а реальные загрузки, судя по замерам, составляют 25-30% а то и меньше). Как быть для 0,4 кВ? Не знаю, но предполагаю что там загрузка тоже далека до 100%, а стало быть и тепловыделение не так страшно как кажется :)
Автор: CC19
« : 28 Грудень 2017, 12:03:42  »

Андрюха РЗА, ну одно дело когда мы прокладываем отдельно 3 кабеля, например на расстоянии 100мм друг от друга, а другое, когда их соединяем вместе. Условия охлаждения ухудшаются, соответственно кабели перегреваются при том же токе.
Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Грудень 2017, 11:52:37  »

CC19, Я сомневаюсь ,что при прокладке 3-х одножильных кабелей в треугольнике есть смысл учитывать их взаимный нагрев. Поскольку ток по ним идет одинаковый, температура жил стало быть тоже одинаковая. О каком взаимном нагреве мы тогда можем говорить?
Автор: IgorS
« : 27 Грудень 2017, 20:54:59  »

на сайте Южкабеля длительно-допустимые токи указаны с учетом совместного нагрева
Тобто як для 3 кабелів
Автор: CC19
« : 27 Грудень 2017, 16:40:15  »

Если кому интересно...
Звонил на Южкабель, они подняли ТУ. В ихнем ТУ информация аналогичная ПУЕ, есть также примечание про прокладку треугольником. Т.е., в ПУЕ и на сайте Южкабеля длительно-допустимые токи указаны с учетом совместного нагрева.
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Грудень 2017, 15:46:53  »

CC19, у меня просто лежит руководство по эксплуатации Южкабеля 2007 года. Я не знаю, что прописано в ПУЭ, но у Южкабеля вроде как цифирь в актуальном каталоге та же самая.
Автор: CC19
« : 22 Грудень 2017, 15:25:16  »

Андрюха РЗА, вполне возможно, так как в ПУЭ эти таблицы появились с 2014г. Попробую позвонить на Южкабель...