Автор: grossel
« : 14 Травень 2017, 10:53:41 »
Это ток короткого замыкания который будет проходить через кабельную вставку, то есть при к.з на трансформаторе, это значение более точно определяется при расчете РЗА с заданными облэнерго значениями токов в maх и min режимах.
Для определения токов к.з на трансформаторе для приближенного расчета, можно воспользоваться рекомендациями и данными приведенными например в книге Голубев М.Л. "Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кВ" (см.вложение). Читать со стр.31, смотреть табл.10 на стр.41, то есть пользуясь данными по мощности тр-ра, напряжению, потерям мощности при токе к.з-5,5%, по таблице можно найти ток к.з на защищаемом участке (кабельной вставке который будет в пределах 950А (до 1000А)).
Выбрав вставки предохранителей ПКТ, по временно-токовых характеристиках можно определить время плавления предохранителя и используя это время до полного отключения в формуле расчета
проверить термическую стойкость кабельной вставки.
З.Ы. Если используете ток к.з в системе напряжения 0,4кВ (например первая часть таблицы при напряжении 0,4кВ), не забудьте привести его к значению ВН 10кВ.